Bonjour,

J'ai fait remplacer ma chaudière au fioul il y a un an déjà, et je galère copieusement pour faire venir un technicien compétent afin d'effectuer correctement les réglages.

Dans un premier temps, j'ai cherché toutes les documentations concernant la Yutaki S d'une puissance de 11Kw (Hitachi) et sa télécommande spécifique bizone ATW RTU 07. Impossible de trouver ce manuel autrement que sur des sites payants qui ressemblent tous à une bonne *********.

J'ai même essayé de télécharger les doc depuis le site Hitachi Climat, mais non, ils n'y donnent tout simplement pas accès si vous n'êtes pas un pro.

Le problème est le suivant. Installation Bizone, une en plancher chauffant à l'étage, et une avec radiateurs au RDC.
Un découpleur ATW-2TK-07 a donc été installé.

Pente de 0,5 pour le plancher chauffant et de 1,6 pour les radiateurs en fonte.

Hystérésis classique pour les deux zones à +/-3°.

Depuis le début, la pompe à chaleur surchauffe et ne respecte pas la consigne. Peu importe la température indiquée sur la télécommande sans fil ATW RTU 07 dont je cherche le manuel pour savoir si elle est bien connectée - il semblerait que oui car lorsque je change la température de consigne la PAC le prend en compte - mais elle nous restitue une chaleur entre 24 et 25 degrés dans la maison avec une température de consigne à 21.

Pour la partie radiateurs, la régulation se fait correctement et respecte bien la température de consigne à 21°.

J'ai pratiquement tout essayé. Baisser la pente et la correction. Supprimer l'hystérésis. Modifier la bande passante. Rien n'y fait, on a toujours 25° dans la maison et à force, ça use, en plus de rendre inutile l'économie d'énergie de la PAC.

Pire, depuis quelques jours elle nous fait des erreurs 45, signe d'un encrassement au niveau du bloc extérieur.

Comme les installateurs ne semblent pas pressés d'intervenir, est-ce que l'un de vous aurait eu le même problème et serait disposé à m'aider ?

A mon avis, c'est un problème de configuration du découpleur qui envoie trop d'eau chaude au plancher par rapport à la zone radiateur. Mais comme la modification de ce paramètre a un impact important et que je ne veux pas faire de bêtise, l'avis avisé d'un pro serait bien utile.

A l'aide, je cuit !

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Erreur 45 = transducteur HP qui indique une pression HP trop élevé.
Les notices professionnelles c'est normal qu'ils ne les donnent pas au particulier. Vous risqueriez de faire un parametrage qui pourrait dégrader le fonctionnement. Sur ce point je comprends cette politique car il faut etre du metier pour toucher à certaine chose.!

Logiquement le circuit 2 doit etre le plancher chauffant. Quelle température indique l'ecran d'accueil sur C2 ? À quelle température extérieure?
Avez vous pris contact avec le sav du 31 genius maintenance ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 16h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir