Normes conduit cheminée???

Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 11.322 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Yvelines
Il y aurait une norme selon laquelle le conduit de cheminée doit être 5 cm plus bas que le plafond?????? vrai?faux? (joli quand on ne met pas la cheminée (poêle) tout de suite!!!)
Merci!
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Env. 800 message Gers (32)
oui, c'est vrai pour la norme, on nous l'a aussi dit!

peut-être que c'est un petit bout qui s'enlève + 1 cache?
Août 08: Emménagement
Automne 08: Plantation d'arbustes de haie, verger...
Octobre 09: Semis de mélange d'herbes sur les 2/3 du terrain
Messages : Env. 800
De : Gers (32)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Yvelines
Toute idée pour cacher ça, y compris le trou autour?????
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Savoie
salut

il parait aussi qu il doit être a une distance de 2 tuiles a partir du faitage
peintures terminées

repos
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Sarthe
Si c'est un Poujolat tu demandes à ne pas mettre le dernier segment comme ça ça ne dépassera pas de ton plafond et il n'y aura pas de coffrage. Par contre demande à ce qu'ils mettent un "bouchon" ou un cache je ne sais pas comment ça s'appelle exactement pour éviter que de l'eau puisse goutter par le conduit sur ton plafond.
Messages : Env. 100
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Yvelines
mais pour l'instant, je n'ai pas de poêle et j'ai un trou dans le plafond de mon séjour....existe-t-il des caches qui soient esthétiques?
Merci!
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 30 message Haut Rhin
Nous avons demandé au platrier de nous cacher le conduit qui descend. On a un carré de 6cm de haut au plafond mais une fois peint il ne se remarque pas trop. Et comme il n'est pas au milieu de la pièce ça va.
Messages : Env. 30
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.

Les 5 cms de depassement c'est la norme.

Pour mon conduit, j'ai un closoir en inox, acheter a peut-etre 10 roros chez leroy. Ca ferme le tube.

Pour la finition plafond, j'ai une sorte de colerette au plafond, qui entoure le conduit et est plaque sur les panneaux de fermacell. Ca faire vraiment propre.

Apres, tu peux les peindre avec une peinture haute temperature, apres un petit griffage de l'inox.
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Yvelines
Pourriez-vous mettre une photo, s.v.p? merci!
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 3000 message Tarn
Pareil, nous avons fait monter la cheminée mais nous n'avons pour l'instant ni poêle, ni cheminée.
Elle est bouchée avec du ciment, c'est normal ?
Je trouve ça super bizarre...

Pour l'instant, pas de placo, donc je ne sais pas si ça être visible au plafond... je n'espère pas... personne ne m'en a parlé jusque là....
Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 700 message Oise
bonjour
[img]<a href="http://img89.imageshack.us/my.php?image=poelevn8.jpg" target="_blank"><img src="http://img89.imageshack.us/img89/4166/poelevn8.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>[/img]

voici ma sortie de boisseau c'est plutot moche. il est tubé mais la question que je me pose: le raccord entre le tube de mon poele et le collier de fixation de mon flexible , il doit etre en dessous du boisseau ou je peux le mettre dans le boisseau ce qui évitera de trouver une solution pour cacher ce raccord hideux ?
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Oise
[img][/img]
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
bfasb a écrit:Il y aurait une norme selon laquelle le conduit de cheminée doit être 5 cm plus bas que le plafond?????? vrai?faux? (joli quand on ne met pas la cheminée (poêle) tout de suite!!!)
Merci!


oui c'est aussi ce que nous a dis notre constructeur.
Mais pour éviter un carré tres laid sur le plafond de la SAM j'ai demandé que le dernier raccord de notre tubage poujolat ne soit pas mis en place et donc le plafond est plan. Je garde mon dernier tube dans le grenier en attandant la pose de la cheminée. Smile

Bien sur avec des boisseaux en dur ce n'est pas possible... Crying
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message Yvelines
mais...moi je n'ai pas de tube! je n'ai qu'un consuit en terre cuite!
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message Yvelines
conduit, pardon!
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 3000 message Tarn
bfasb a écrit:mais...moi je n'ai pas de tube! je n'ai qu'un consuit en terre cuite!


pareil Huh
Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
Oui alors reste juste un coffrage ..pas forcément esthétique mais bon pas trop de choix possible non plus...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.

J'avais pas vu que c'etait un conduit en terre cuite ...

Mon conduit est en inox. Mais quand je vois vos finitions (la photo la) ouatcha je suis content d'avoir du tube et une finition potable. J'essaie de vous mettre quand meme une photo.
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Ain
Il ne faut pas rigoler avec les conduits de cheminées, le coffrage soutient le poids et surtout il établi une rupture appelé (Coupe feu) en l'évacuation et la charpente, donc il est vraiment utile et les boisseaux descende d'environs 5 cm du plafond pour éviter tout problème d'inscendie dans le plafond justement.
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Yvelines
Chez moi, ç'était comme ça avant la pose du 'paté' m[img]ême pas carré!


[/img]
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message Yvelines
et une autre! plus je les regarde maintenant que je sais que la norme est 5 cm en dessous du plafond (c'est mon constructeur qui m'a expliqué la présence du paté comme ca) et plus je vois que ce n'était pas aux normes...je me trompe?

autre photo du conduit ; je vais prendre une photo du paté!

[/img]
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 700 message Oise
pour ma part la seule solution que je vois c'est de faire un coffrage en fermacell une sorte de cube pour cacher ca pas trop le choix
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Yvelines
Voilà!
[img]


Les experts??? Merci![/img]
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message Yvelines
Mais, ça ne dépassait pas! Ils auraient pu tout simplement mettre un carré de placo pour cacher!
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 700 message Oise
ben si parce après j'ai mon réducteur, j'ai un conduit de 180 et je passe en 155 et la pièce de liaison est imposante et doit apparemment d'après les norme se situer obligatoirement en dehors du boisseau

autre petite question peut on isoler la partie entre le boisseau et le conduit avec de la laine de roche ou un autre produit rsistant aux fortes températures ?
car il y a à cet endroit une sacré perte de chaleur.
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Ain
didouda a écrit:ben si parce après j'ai mon réducteur, j'ai un conduit de 180 et je passe en 155 et la pièce de liaison est imposante et doit apparemment d'après les norme se situer obligatoirement en dehors du boisseau

autre petite question peut on isoler la partie entre le boisseau et le conduit avec de la laine de roche ou un autre produit rsistant aux fortes températures ?
car il y a à cet endroit une sacré perte de chaleur.


Continuer à jouer au bricoleur du dimanche, le jour ou le feu prendra dans ton plafond alors, tu iras te plaindre parce que ton assureur t'enveras sur le carreau et tu n'auras pas un centime.

Un coupe feu et une désolidarisation c'est du sérieux.
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Yvelines
Placoman, tu peux regarder mes photos et me dire si tout est correct? Merci!
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 700 message Oise
et bien vas y développe plus tes idées placoman le pro fait nous profiter de ton expérience.
j'ai un boisseau d'une section carré intérieure de 25/25

un flexible de 180 .
mon boisseau sort de 5 cm du plafond je dois utiliser un réducteur pour passer de mon flexible de 180 à 155 sur mon poele de masse. le réducteur je le place bien en dehors du boisseau c'est à dire dessous. le fermacell est un produit M0 donc je vais l'utiliser pour faire mon coffrage.

j'ai un plafond en béton plein sans hourdis. donc prendre feu dans le plafond tu vas me l'expliquer car la je vois pas. et comme le plafond c'est la dalle du premier. et que le boisseau traverse la maison de part en part jusqu'en haut de la souche de cheminée.

donc j'aimerai bien que tu me détailles s'il te plait la bonne marche à suivre pour faire mon coffrage et je pense que tu aideras plein de personne dans ma situation
merci d'avance
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Ain
görgh a écrit:Si c'est un Poujolat tu demandes à ne pas mettre le dernier segment comme ça ça ne dépassera pas de ton plafond et il n'y aura pas de coffrage. Par contre demande à ce qu'ils mettent un "bouchon" ou un cache je ne sais pas comment ça s'appelle exactement pour éviter que de l'eau puisse goutter par le conduit sur ton plafond.


Tout le reste est ok dès lors que le premier boisseau depasse de 5 ou 10 cm du plafond.

Gorgh : le dernier segment que tu dis est le premier boisseau ; sans commentaire.

Quand le boisseau comment dans le plafond, les exigeances ne sont pas respectées, et là il y a problème pour l'assurance.

Voilà pourquoi je réagis, suite à cette réponse.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Yvelines
et moi, Placoman, tu peux me dire ce que tu penses de mon arrivée de conduit et de bouchon? Merci!
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message Ain
bfasb a écrit:et moi, Placoman, tu peux me dire ce que tu penses de mon arrivée de conduit et de bouchon? Merci!


Si le premier boisseau est dans le plafond, c'est pas bon du tout ; je ne peux pas faire plus clair comme explication.

Renseigner vous directement chez votre assureur pour votre cheminée et si le cheministe refuse de mettre en oeuvre sa prestation, ne vous étonnez pas.
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Yvelines
...le boisseau, c'est quelle partie?
Désolée pour mon ignorance!
Merci!
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 60000 message
Sur mon blog dans l'album "Intérieur", tu verras la photo du coffrage pour le poêle.
Messages : Env. 60000

 
Env. 1000 message Ain
Caldhera a écrit:Sur mon blog dans l'album "Intérieur", tu verras la photo du coffrage pour le poêle.


Mais ca n'est pas un coffrage c'est un tube en inox, je vois pas trop le rapport avec un boisseau pour évacuation des fumées.
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Yvelines
Placoman, ou quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'un boisseau?
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 3000 message Tarn
Quelqu'un pour me dire à quoi ça sert de descendre le conduit aussi bas ?
Nous avons un conduit qui s'arrête bien au dessus des rails de placo (nous n'en sommes qu'aux rails)... A au moins 30 cm au dessus....

Est-ce que c'est normal sachant que nous avons fait poser les boisseaux mais nous ne comptons pas mettre de cheminée tout de suite... c'est en prévision.... ?

Merci d'avance de vos réponses...
Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Ain
bfasb a écrit:Placoman, ou quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'un boisseau?
ce sont les blocs qui servent de conduit, ils sont carrés et on une double alvéole parfois.
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Yvelines
Merci pour vos explications! J'ai enlevé le pâté pour voir et le boisseau s'arrête à peine un peu (1-2 cm sou le niveau du placo du plafond terminé....) Qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans la période des 8 jours après la remise des clés...
Un grand merci pour votre aide!
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message
moi aussi mon conduit de cheminée dépasse d'environ 50 cm du plafond sa fait laid surtout que je ne veux pas de cheminée.est il possible de le raccourcir?
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Ain
bfasb a écrit:Merci pour vos explications! J'ai enlevé le pâté pour voir et le boisseau s'arrête à peine un peu (1-2 cm sou le niveau du placo du plafond terminé....) Qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans la période des 8 jours après la remise des clés...
Un grand merci pour votre aide!


Si il est sous le plafond, c'est bon ensuite faut trouver le moyen de le cacher discretement mais au moins il est fait dans le respect d'une conformité.
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Ain
. a écrit:Bonjour,
En photos, base de nos 3 boisseaux (les "trucs" orange)
ou sortie sur le toit
A+


Ce n'est pas ca la base, mais la fin, la base est situé dans la maison d'ou l'imcompréhension des differents posts, c'est le premier boisseau qui tient le reste sur la hauteur,
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message 06 (6)
Bonjour a tous,

Cote norme sur le conduit de cheminee, on vient de me dire que l'isolation autour du conduit ne doit absolument pas etre du polystyrene mais de la laine de roche a 1m autour.
Je m'explique: dans notre cas, le conduit passe dans une chambre, il est "colle" a un mur peripherique et a une cloison (non encore montee sur la photo ci-dessous). Eh bien, on m'a dit que 1 metre de ce mur et 1 m de cette cloison sur toute leurs hauteurs doivent etre en laine de roche obligatoirement.




Est-ce que vous pouvez confirmer cette DTU????

Merci pour votre aide precieuse!!!!
Messages : Env. 300
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message 76
Nous notre conduit peut dépasser de 5 à 20 cm et un coffrage placo sera fait.
Lindsey
CCMI signé le 28 février 2007
PC accordé le 7 mai 2007
Terrain trouvé en lotissement
Messages : Env. 100
De : 76
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Somme (80)
Petite question:
La souche est obligatoire avec la RT2005. Par contre si on ne veut pas de cheminé ça se passe comment. Il font la souche et un conduit?
Sans conduit il font denir la souche comment?
Messages : Env. 200
De : Somme (80)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.

Laurence : le 1m la c'est du grand nawak.

Vu les etiquettes, meme un peu floues sur la photo, ca ressemble a du conduit Poujoulat. L'ecart au feu est de 8cms habituellement. Mais cela doit etre inscrit soit sur l'etiquette du conduit, soit sur ta facture.

Dans l'espace d'ecart au feu, tu ne peux rien mettre de combustible, l'ideal c'est meme de ne rien mettre du tout.

De plus les conduits doivent etre coffres dans les zones de vie.

Donc sur la photo que tu montres :
-coffrage sur toute la hauteur visible
-le coffrage demarre a la distance d'ecart au feu (peut-etre 8cms mais a preciser)
-le coffrage devrait etre fait en materiaux non combustibles, style fermacell ou placo M0
-si tu as de la place entre le coffrage et ton mur, tu peux alors isoler avec ce que tu veux.

Le conduit semblant "coller" au mur, il faut au minimum la distance d'ecart au feu entre le conduit et le mur. S'il y a moins, c'est un probleme.

Tony
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 11h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir