Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur Chainage vertical tordue dans mur en béton banché

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 478 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Bas Rhin
Bonjour,

Je suis actuellement entrain de faire construire ma maison avec un constructeur.

Mon terrain ce trouve sur une zone sismique de niveau 3.

Suite à mon passage sur le chantier, je m’aperçois qu'un chainage vertical de la fondation a était tordue pour entrer dans le mur en béton banché, il à surement était placer au mauvais endroit ?



Pouvez vous me donner votre avis sur cette façon de faire ? N'y à t'il pas de risque de fissure ou autre par la suite ? Que faut-il que je face pour y remédier ?

Merci,

Bonne journée.

Cordialement,
Pierre
Messages : Env. 70
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis constructeur de maisons du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Env. 70 message Bas Rhin
Bonjour,

Personne pour me donner sont avis ?

Merci.
Messages : Env. 70
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 70 message Bas Rhin
Up ?
Messages : Env. 70
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Au moins vous avez des chainages ancrés dans les fondations (du moins, ça donne l'impression vu les attentes par 4 avec cadres).

Les armatures pliées, évidemment, c'est pas bon. Ca ne joue plus le rôle d'armature.

Solution de rattrapage, pas folichon mais pour faire quelque chose : refouiller le béton du bas du mur (sur 1 m de haut, 0.30 m de large) dans la zone (en gardant ses aciers), puis sceller des attentes dans la semelle pour les recouvrir avec les aciers du mur. Puis rebétonner.

Bon, c'est pas terrible. Attendons d'autres idées.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Bas Rhin
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je penser que sa perder en efficacité, le risque de laisser dans l'état est le quel ?

A tu un lien vers la DTU qui dit que sa doit pas être tordue pour que je puisse voir avec la chef de chantier ? Je n'arrive pas à trouver l'info.

Après pour le reste sa à l'air bien fait..

Photo vue d'ensemble :


Quelque photo des fondations (prise le soir du jours où il les ont Poser (j'ai pas pue voir quand il les on mis en place)) :

Messages : Env. 70
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour,
un acier dans les grandes ligne sert juste a augmenter la résistance à la traction/cisaillement dans les voile béton.

Dans le cas ou les aciers de liaison sont plié comme dans ton exemple, tu te retrouve a avoir un effet parasite dans les aciers qui quand un effort de traction va avoir lieux dans cette éléments l'acier va vouloir reprendre sa forme droite...

Cette reprise de forme est ce qu'on appel une poussé au vide et si aucune disposition n'est mis en place pour la contrer alors ton pied de mur en béton va tout simplement se faire dégager par ton armature qui voudra reprendre sa forme, il en résultera un décollement de morceau de béton a cette endroit là.

Si par chance ton armature n'est jamais mis en traction, les effets sur la structure ne se verront jamais mais ton mur ne sera toujours pas au norme.

Pour ce qui est des pliage des armatures, ces dernier sont réglementé et un mandrin de cintrage est nécessaire afin que l'aciers ne perde pas sa résistance.
Dans ton cas tes armatures sont pliée a la masse, ce qui n'est aucunement un outil de précision...

pour le texte :

NF EN 1992-1-1 (octobre 2005) Eurocode 2 - Calcul des structures en béton Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments Modifié par : Amendement A1 (février 2015) Indice de classement : P18-711-1 4ème tirage (mai 2013)

8.3 Diamètres admissibles des mandrins de cintrage pour les barres pliées
(1)P Le diamètre de courbure minimal des barres doit être tel qu'il évite toute fissure de flexion dans l'armature ainsi que toute rupture du béton situé dans la partie courbe de celle-ci.

(2) Afin d'éviter d'endommager les armatures, il convient de plier la barre avec un mandrin de diamètre supérieur ou égal à ? m,min .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Bas Rhin
Merci pour ta réponse très complète.
Et dans ce qu'à de figure ou le chainage est décalé il faudrait faire quoi (dans les règle de l'art) ?

Encore merci.
Messages : Env. 70
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Pour le chainage décalé, j'ai proposé une solution.

L'EC2 a pensé aux diamètres de mandrin de cintrage, mais je n'y ai pas vu que les armatures ne doivent pas être mises en manivelle.

Il ne dit pas non plus qu'on ne doit pas marcher sur la tête. Il ne pense pas à tout dire.

Peut-être le DTU 21 dit quelque chose à ce propos ?

Sinon, ça figure dans tous les traités et cours de BA. Peut-être en trouverez sur le net.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Bas Rhin
Sa marche, merci ilovir pour ta réponse.

Je vais voir si j'arrive à trouver des cours de BA sur le net, je trouve pas grand chose sur la DTU21 qui parle de sa.

J'ai vue le maçon aujourd'hui il m'a dit qu'il vons poser une poutre sur cette partit du mur et qu'il ont renforcer à l'intérieur avec des armatures ?
Messages : Env. 70
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 70 message Bas Rhin
Bonsoir,

Aujourd'hui les Mâcon on couler le plafond, pouvez vous me donner votre avis sur ce chainage vertical (les feraille horizontal on était coupé ?)



Également puis-je avoir votre avis sur ce mur en béton armé décalé par apport au autre et au nid de cailloux ? Que feriez-vous ?

Messages : Env. 70
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Pour les chainages verticaux en attente à ce niveau on ne voit rien d'anormal.

Pour les nids de cailloux, on a l'impression qu'il y a une surface de reprise de bétonnage verticale. Sans doute l'amorce d'une future fissure ... ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Bas Rhin
Le fait qu'il on coupé la feraille horizontal, n'ai rien d'anormal ?


Tu appel quoi l'amorce d'une future fissure ? Pour que ce soit ce mur qui absorbe les fissure ? Ou qu'il risque d'y avoir une fissure a ce niveau là ?
Messages : Env. 70
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 70 message Bas Rhin
Up
Messages : Env. 70
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 400 message Loire Atlantique
Pas grave
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

Ce n'est pas le ferraillage qu'il a coupe mais le cadre du chaînage, je laisse les experts se prononcer a ce sujet. Au pire c'est rattrapable il suffit de reformer un cadre avec un HA6
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 70 message Bas Rhin
Tornes a écrit:Bonjour,

Ce n'est pas le ferraillage qu'il a coupe mais le cadre du chaînage, je laisse les experts se prononcer a ce sujet. Au pire c'est rattrapable il suffit de reformer un cadre avec un HA6

Oui c'est bien sa. Je ne savais pas comment l’appeler ^^'.
Oui tous à fait, moi ce qui m’intéresse c'est de savoir si il y a un risque ou pas de laisser sa comme sa ?
Pour moi la résistance n'est plus la même à partir du moment ou on modifie une pièce.
Messages : Env. 70
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
En effet les cadres ont une importance dans certain cas, il faudrait voir l'etude beton pour en savoir plus. Il se pourrait aussi qu'il est enlevé le cadres afin de pouvoir enfiler la suite (prolonger avec un autre morceau de chaînage) avec un cadre cette fois ci.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Tornes a répondu sur les "aciers à l'horizontale". Les cadres, tous les 20 ou 25 cm, cela fait partie des règles de l'art décrivant les chainages, donc cadres à reconstituer autour des aciers verticaux.

L'amorce de fissure, veut dire à mon sens, que cet endroit va initier la formation d'une fissure à venir.

Mais sur la photo on voit mal s'il y a bien une surface de reprise de bétonnage verticale, ou quoi d'autre qui peut avoir provoqué ces nids de cailloux.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Bas Rhin
Bonjour,

Très bien merci pour vos informations, je vais en parler avec la chef de chantier.


Voici d'autre photo du nid de Cailloux
Messages : Env. 70
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Bonjour,
Cela ressemble davantage à de la ségrégation due à un vibrage médiocre.
Mais pas de risque sur un défaut aussi ponctuel...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 400 message Loire Atlantique
Pier67 a écrit:Bonjour,

Très bien merci pour vos informations, je vais en parler avec la chef de chantier.


Voici d'autre photo du nid de Cailloux


Je comprends vraiment pas ce que vous cherchez....
Ce qu’on peut voir ça s’appelle un nid d’abeille en maçonnerie, c’est de la laitance qui s’échappe à la jonction entre 2 panneau de coffrage pendant le coulage du béton....
Encore une fois y’a pas mort d’hommes ...
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 70 message Bas Rhin
Ok merci pour vos avis.

Pour répondre, je cherche juste des avis extérieur, et accroître mes connaissances.

Je ne suis pas du bâtiment et je m'intéresse pour ma culture et pour éviter de me faire rouler.

La confiance n'empêche pas le contrôle..
Messages : Env. 70
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 01h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir