Bonjour,

j'ai refait une salle de bain (3 prises, 3 éclairages avec l'inter à l'extérieur). C'est de la réno dans du très vieux. J'ai dû repiquer phase et neutre dans une boite (qui alimentait l'ancienne salle de bain). 
depuis quelques semaines, le différentiel dans mon tableau saute à horaire variable (plutôt vers 6 /7 heures le matin et 18/19 h 30 le soir). J'ai isolé ce circuit avec un différentiel comme ça il n'y a plus que cela qui disjoncte !!! J'ai recâblé une partie de mon installation. 
J'ai changé les douilles de chantier, ôté ou laissé le lave linge branché. Rien n'y fait. 
Dès que cela saute, on remonte le différentiel sans aucun souci !
Depuis 8 jours j'ai un linky, même chose. J'ai 9 kw alors que 6 suffiraient !
auriez-vous des idées ?
Je vous remercie d'avance !
Poiul 73
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Cela est une fuite de courant.

Cela ne sera pas facile a trouver.

Pouvez vous débrancher le circuit lumière,
et attendre le résultat?
Et ensuite idem avec le circuit prise?

Vous écrivez;
( C'est de la réno dans du très vieux. )

Les fils qui alimente la boite de dérivation sont,
avec un isolant plastique ou un isolant coton?
Les fils sont dans des gaines électriques?
De quelle nature est la gaine électrique plastique ou métalique?
La boite de dérivation est en plastique ou métalique?

Et n’y a t’il pas autre chose de brancher sur cette boite?
( lampe extérieur, grenier, ou autre )

Ou une infiltration d’humidité quelle que pare!
( fuite de toiture, fuite d’eau, ou autre )

Avez vous assaillez avec un autre interrupteur différentiel?
( il ce peut qu’il soit défectueux )

Bref avec un mégohmmètre cela serai facile a trouver la fuite de courant.

Pour le nouveau compteur je n’y croie pas.


Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
cela ne vient pas du compteur, qu'il linky ou autre.
la phase et neutre repris dans la boite de dérivation ne sont pas sous le même différentiel, ou il y a un ancien neutre de branché sur la partie installation refaire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Savoie
Bonjour,
c'est une salle de bain avec lave linge et il y a une extraction de l'humidité par VMC. Cela peut sauter un jour où l'on fait tourner le lave linge 2 ou 3 fois ou pas !!!
L'installation électrique d'origine où j'ai repiqué fonctionnait avant donc c'est ce que j'ai refait. Les cables dans la boite (arrivée avec gaine) sont aux normes actuelles mais un peu cuit..; quand je les ai manipulés, ils avaient tendance à se fendre.
J'essaye d'isoler chaque circuit.
Merci pour votre aide, retour dans 4-5 jours !
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Merci Parental 25,
vous avez suggérez une bonne question,
( la phase et neutre repris dans la boite de dérivation
ne sont pas sous le même différentiel,
ou il y a un ancien neutre de branché sur la partie installation refaire )

Je n’y avais pas penser.

Regarder dans les autres boite de dérivation,
ci il n’y a pas d’autres fils neutre ou phase de connecté,
avec l’alimentation de la salle de bain,
qui est protéger pare votre interrupteur différentiel.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Savoie
Bonjour,
au niveau des éclairage, j'avais des douilles et pas des boitiers clean. A priori puisque cela l'inter ne disjoncte plus depuis que je l'ai fait (je croise les doigts !), il y avait un fil de terre qui était au ras d'un domino phase ou neutre et sans doute que le taux d'humidité variant, cela déclenchait. Je n'ai rien fait d'autre que d'écarter les fils les uns des autres et il n'y a plus de coupures intempestives !
Bizarre !
Merci pour vos messages.
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Savoie
Bonjour, en fait quelques jours après de nouveau des problèmes !!!
en fait, c'est à l'heure où l'éclairage public s'allumait ou s'éteignait qu'il y avait disjonction ! + problème disjoncteur AC au lieu de A : après changement c'est nickel !
Merci
++
(faut-il clore le sujet ? Peut-on changer l'intitulé du sujet : interdiff disjoncte / éclairage public / A et AC ?)
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 10h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques