Quel disjoncteur pour poste à souder tri230

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 163 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Charente Maritime
Bonsoir,
J'ai tellement était bien conseillé que je reposte un sujet

Je dispose d'un poste à souder TIG de marque
Elektrosta 400 tri ( qui à la particularité de pouvoir fonctionner en 230tri ou 380)
Après l'avoir branché sur le tableau de mon garage il fait sauter directement le Disjoncteur de branchement

J'ai donc un abonnement 12kva et le 380.
Je vous joint les photos de mon tableau elec de garage.un descriptif du poste. Et mon DB

Encore merci d'avance à ceux qui prendrons de leur temps de me lire et de me donner leur avis.
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 30 message Charente Maritime
Le poste à souder


Le Disjoncteur de branchement ( il est sur le calibre 20)


Mon tableau actuel du garage



Le tableau du garage est relié directement à ça
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
J'ai oublié....
Il est câblé ( sortie du poste) en 230 tri 3phases et terre
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Fais une photo de ton raccordement...
Si tu a le triphasé, il ne faut pas hésiter à coupler ton poste au niveau de sa plaque à borne pour l'alimenter en tri 380v.
Tu consommera moins.
Sinon, tu nous fais une photo de la notice pour le couplage...
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
La prise du poste


Le branchement dans le poste


La plaque. J'ai pas de notice de couplage.... D'ailleurs je comprends pas trop ce vous entendez par coupler......
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Le "couplage" est destiné à utiliser le poste soit en 220V, soit en 380V.
Si il n'y a pas de couplage manuel à faire, cela veut dire que ce couplage se fait à l'aide d'un commutateur ou autre artifice.

à 100% en 220V, I=23A ; alors qu'en 380V, I=13A d'où l'intérêt de l'utiliser en 380V

C'est un poste que tu viens d'acquérir ?
il n'a jamais fonctionné chez toi ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Donc le poste demande plus d'intensité en 220 que en 380....

Il y a un bouton sur la façade pour passer du tri au 380 donc ça doit se faire automatiquement... Sauf que visuellement il manque le neutre!

Je viens de le récupérer, jamais utilisé chez moi. Mais il fonctionnait sur ce tableau là(voir photo) où je l'ai recuperé( il fonctionnait mais faisait disjoncter aléatoirement le tableau entier au demarage )
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Le poste est raccordé à une prise Hypra 32A 3P+T de couleur bleue en 220V.
il devrait être alimenté en 220V.
avant d'aller plus loin, il faut te procurer la notice car je ne voudrais pas te faire faire des conneries...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Désolé mais pas de notice.
Le fait qu'il ne fonctionne pas chez moi ne viendrait il pas Plutôt de mon compteur trop faible? (12kva)
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Jai le même poste au boulot,qui lui est branché sur une prise 380 donc au final il n y à que le bouton pour passer du 380 au 220 tri qui permet de passer d'un mode à l'autre.!? Et évidement le type de disjoncteur en amont?
permet

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Le fameux bouton,
avec une buteé devissable selon le courant
dispo
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Ce qu'il faut savoir : c'est qu'un disjoncteur de branchement est un disjoncteur courbe "C"

Votre poste de soudure à sa mise sous tension absorbe fugitivement une intensité très importante.
C'est pour cela que ce genre de matériel doit être protégé par un courbe "D" qui tolère de plus grandes pointes. Or vous ne pouvez pas changer de type de disjoncteur de branchement.

Pour vous en tirer par une pirouette , il faudrait que votre disjoncteur de branchement soit sur 30A , donc augmentation de la puissance à souscrire.....donc des sous .....
Tout cela pour pouvoir passer ,avec plus d'aisance , la pointe de mise sous tension

Bien entendu je suppose que vous avez mis le commutateur du poste sur la bonne tension (380V)
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Bonsoir
Merci pour votre commentaire,
Oui j'ai bien mis sur 380.
30 À .... CarrémentSad
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
30 A ici? Pas de panique....jai juste démonté....cest interdit et extrêmement dangereux de le faire sois même ( apparemment)
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Ce que vous venez de faire est interdit et imprudent (vous n'avez même pas déclenché le disjoncteur pour intervenir) , vous démontrez que vous êtes un inconscient , mon aide cesse donc ici.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
une information comme ça en passant: les vis de réglage d'un disjoncteur sont HORS tension quand le disjoncteur est coupé(contacts ouverts), sur la photo il est enclenché(contacts fermés) donc le fait d'avoir enlever le cache est extrêmement dangereux, même disjoncteur ouvert cela reste quand même interdit d'y toucher. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
poiluu a écrit:Bonsoir
Ce que vous venez de faire est interdit et imprudent (vous n'avez même pas déclenché le disjoncteur pour intervenir) , vous démontrez que vous êtes un inconscient , mon aide cesse donc ici.


Bonjour.effectivement je n'avais pas coupé le DB.je n'ai absoluement rien touché,juste démonté le cache.
Le plombage des vis était déjà inexistant lors de l'achat de la maison. Merci tout de même pour votre aide
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
parental25 a écrit:Salut
une information comme ça en passant: les vis de réglage d'un disjoncteur sont HORS tension quand le disjoncteur est coupé(contacts ouverts), sur la photo il est enclenché(contacts fermés) donc le fait d'avoir enlever le cache est extrêmement dangereux, même disjoncteur ouvert cela reste quand même interdit d'y toucher. 


Bonjour. Merci pour l'info.
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 00h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir