Bonjour,
Je suis un peu perdu avec la nouvelle norme NFC 15-100 et son application dans la salle de bain.
Dans ma salle de bain, la douche avec un receveur 80 * 80 est constitué de deux parois en BA13 hydro du sol au plafond. 80 cm côté vasque et 105 cm côté machine à laver afin que le corps de la machine à laver soit toujours à plus de 60 cm de la porte de douche. J'ai obtenu le consuel avec cette configuration avant l'entrée en vigueur de la nouvelle norme et je me demande si cette configuration est toujours valable au regard notamment de la redéfinition des volumes ? Je me demande pour le dire autrement si le volume 1 est délimité par la surface du receveur de douche (80 * 80) ou si je dois comptabiliser 120 Cm à partir de la douchette + 60 cm pour le volume 2 ?
Puis je poser interrupteur et prise (au dessus du plan vasque) à condition qu'ils soient situés à plus de 60 cm de la porte de douche ?
La prise au dessus de la vasque n'est pas au dessus du plan d'eau, la prise est décalée de 10 cm environ sur la gauche du plan d'eau. Est ce toujours recevable ?
Je vous joins un petit croquis qui n'est pas à l'échelle mais devrait illustrer mon propos.


D'avance merci de votre aide.
Belle fin de journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonsoir, le receveur de douche est bien plat ou il y a un rebord ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si c'est une douche avec receveur et pas une douche de plain-pieds, le volume 1 s'arrête au bord du receveur.

De toute façon si vous avez déjà eu le consuel avec une version antérieur de la norme, la norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas trop de questions à vous poser.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonsoir
La création des cloisons hauteur totale sol-plafond permet de séparer la douche avec les prises donc normalement c'est bon pour le lave-linge et la prise près du meuble vasque
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sauf si c'est une douche de plain pied.
Si la distance entre la pomme de douche fixe et la prise dépasse 1m80 en faisant un contournement de la cloison, on n'est pas hors volume.
En tout cas pour la dernière version de la norme.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Carminas a écrit:Sauf si c'est une douche de plain pied.
Si la distance entre la pomme de douche fixe et la prise dépasse 1m80 en faisant un contournement de la cloison, on n'est pas hors volume.
En tout cas pour la dernière version de la norme.


Il a dit receveur de douche plus haut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, on a donc dit la même chose
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Carminas a écrit:Oui, on a donc dit la même chose


😉
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour et merci à tous de vos réponses,
Et désolé de ne répondre que ce matin, j'ai dû m'absenter hier.

C'est effectivement un receveur en grès avec un rebord. Donc vos propos sont très rassurants pour moi.

En fait, j'ai déjà eu le consuel avec une version antérieure de la norme mais pour un autre logement qui présente une configuration de salle de bain identique. Comme la norme a changé et que le consuel va devoir venir pour ce logement, je me demandais donc si j'étais toujours dans les normes (nouvelles) avec la même configuration. Me voilà donc rassuré.

J'ai une autre question concernant la LES mais je dois encore faire le schéma.

Encore merci à tous du temps que vous m'avez accordé.

Belle journée.
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Rebonjour, me revoilà Smile , j'ai terminé mon schéma.

Dans la salle de bain, le même circuit d'éclairage alimente le point central, le petit recoin de la machine à laver et le meuble vasque. Les deux prises à l'entrée et au niveau du meuble vasque sont alimentées par le même circuit. La machine à laver et le radiateur bénéficient bien entendu d'un circuit dédié. J'ai représenté en vert, les terres qui proviennent du tableau (1.5² pour l'éclairage et 2.5² pour les circuits prises). Les terres qui vont du tableau aux ampoules sont pontés dans les boîtes des interrupteurs. J'ai créé la liaison équipotentielle supplémentaire avec un fils de 2.5², elle est représentée en jaune sur mon schéma. Je pense que ma LES reprend bien tous les circuits de la salle de bain mais comme je manque un peu de confiance, pouvez vous me confirmer si j'ai fait correctement ma LES et si non, que dois je modifier pour être dans les clous ?
Ah oui, j'ai relié sous la baignoire le ferraillage qui sert de support à la baignoire bien qu'il ne soit pas directement accessible. La baignoire acrylique repose dessus et le tour est en placo. Pour la douche, je n'ai pas mis d'attente car le receveur est en grès et il n'y a pas de partie métallique.
D'avance un grand merci pour votre aide et vos précieux conseils.
Belle journée
Grégory

Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est une manière de faire, mais cela me semble correct.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour Carminas et encore une fois merci.
Je me demande comment j'aurais pu faire sans vous depuis toutes ces années.
A vous lire, j'ai le sentiment que c'est n'est pas la meilleure façon de procéder ? N'hésitez pas à m'en faire part, je ne demande qu'à m'améliorer Smile
Encore merci
Belle fin de journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez fait une liaison de part en part, c'est une solution

Désormais la norme autorise l'interconnexion au tableau, donc vous auriez pu vous contenter de relier la baignoire à un des élément ou directement au tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour Carminas,
Si je comprends bien la terre "habituelle" est de nouveau suffisante (chaque circuit connecté sur la barrette de terre au tableau), il suffit donc juste de connecter les éléments qui ne sont pas naturellement reliés à la terre comme la baignoire ou une huisserie métallique, c'est bien cela ? Du coup, oui, je me suis bien compliqué la tâche surtout qu'au niveau des boîtiers, cela fait du monde .....
Merci.
Belle journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 04h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir