Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis tableau électrique rénovation Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 193 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 80 message Gironde
Bonsoir à tous,
Je rénove actuellement un appartement avec notamment le tableau électrique à revoir. Je ne cherche pas à être parfaitement conforme à la norme mais à m'en approcher en veillant avant tout à la sécurité de l'installation.


L'actuel tableau encastré, abritant le disjoncteur abonné et 1 rangée de 13 modules, est devenu bien trop petit. Je compte utiliser l'espace qu'il occupait comme boite de dérivation, tout en conservant l'accès au disjoncteur abonné, en posant, un compteur 2 x 18 modules en applique + un coffret 1x18 assorti pour accéder au disjoncteur de branchement.


Je joins le plan de ce que je compte faire.


Mes questions sont les suivantes :
  1. globalement, la répartition des disjoncteurs vous semble-t-elle adaptée ?
  2. Sachant que je suis alimenté par un disjoncteur d'abonnement réglé à 45A, je pense utiliser des ID63A. Cependant, pour le tableau divisionnaire spécifique aux chauffages (puissance simultanée max de 5000W), dois-je aussi utiliser un 63A ? (sachant par ailleurs que l'ensemble de ce tableau sera raccordé derrière un disjoncteur 32A installé dans le tableau principal) ou puis-je utiliser un 40A ?
  3. pour relier le disjoncteur 32A qui sert à alimenter le tableau divisionnaire chauffage au disjoncteur de branchement, quelle doit être la section de câble ?
  4. La cuisinière tout électrique (four + plaques vitro) affiche une puissance nominale de 9,1 KW. La doc parle d'une connexion en 3G4. L'actuelle raccordement est effectivement en 4². Il me semble cependant que la norme demande du 6²... Puis-je conserver la ligne actuelle ou faut-il impérativement que je tire une ligne en 6² ?


Merci d'avance pour votre aide.

Messages : Env. 80
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ OK
Je ne connais pas votre installation actuelle, mais je vous conseille de ne pas augmenter le calibre des disjoncteurs par rapport à l'existant
Attention au 4², c'est 25A maxi devant

2/ Vu que vous etes limité à 32A en amont, un ID 40A suffira largement
Si vous voulez quelque chose d'évolutif, passez un 10²

3/ 6²

4/ Sur une grand distance le 4² me semble trop juste (ne pas confondre avec la section du cordon en sortie de cuisinière)
Ou alors limitez à 25A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Gironde
Bonsoir,
et merci pour vos réponses
Pour reprendre vos remarques...
1) par rapport à l'existant, je ne prévois d'augmenter que le calibre des VR pour les passer en 16A (ils étaient en 10A à l'origine). Il me semble que c'est le calibre recommandé. Il y aura 2 circuits volets roulants avec chacun 3 volets roulants.
2)Le câble d'alimentation du coffret divisionnaire chauffage est déjà passé en 6carré mais vu qu'il ne court que sur 5m, je n'ai pas bcp de craintes
4) côté cuisinière, serai-je toujours dans la norme en me limitant à un disjoncteur 25A ? (il me semblait qu'il fallait un 32A)
merci !
Messages : Env. 80
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Je ne sais pas où vous avez vu que 16A était recommandé pour des VR.
A mon avis aucun intérêt d'augmenter.
10A c'est 2300W.
Un moteur de volet, c'est environ 100W, vous n'atteindrez jamais 10A

2/ OK

4/ La norme pour un logement neuf c'est 6² 32A.
Mais un 4² 25A sera sécurisé, ce qui est l'essentiel dans votre contexte.
Reste à voir si l'usage simultané des éléments de votre cuisinière vous fera dépasser 5,7kW
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Gironde
Bonsoir,
j'aurais besoin d'un complément d'information (que je laisse sur ce fil bien que sur un sujet différent).
Dans les travaux à venir, j'ai prévu de tirer une ligne spécifique pour le lave vaisselle. Je  viens de m'apercevoir que certains fils en attente, idéalement situés, pourraient me simplifier grandement le travail. Mais je ne suis pas sûr d'être dans les clous... Je m'explique. Derrière le lave vaisselle se trouve une boite encastrée avec une gaine de 5 fils de section importante d'au moins 4carré (2 phases, 2 neutres, 1 terre). Pour l'heure, via cette boite, un circuit de 6 prises de cuisine est alimenté (avec P+N+T) et 2 fils sont en attente (P+N). Vous me voyez venir...j'aimerais bien utiliser ces 2 fils pour ma ligne spécialisée. Par contre, où piocher ma Terre ? Si je la prends sur le circuit PC cuisine, serais-je dans les clous pour ma ligne spé. LV ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 80
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme autorise d'avoir un conducteur de terre commun à plusieurs circuits.

"242.1 conducteur de protection (PE)
...
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.

543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase."



Donc pas de problème sur ce point



En revanche attention au 4² qui ne rentrera pas forcément dans les bornes de toutes les  prises 16A.
Choisir un modèle adapté (sans connexion auto)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Gironde
Bonsoir Carminas,
merci pour votre réponse et vos précisions.
Je comptais prendre des disjoncteur à vis : cela devrait donc permettre aisément le montage.
Messages : Env. 80
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce n'est pas le disjoncteur le problème (on peut y mettre du 10²) mais la prise.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Gironde
C'est noté pour la prise ! Merci
Messages : Env. 80
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Gironde
Bonjour à tous,
Je viens de finaliser mon tableau en me faisant aider d'un pro car je ne voulais pas laisser de place au hasard.
Je pense que le montage d'un tableau 18 modules en lieu et place d'un 13 modules peut en intéresser certains.
Je vous envoie donc 2 photos où vous verrez que ça fonctionne parfaitement. Le vieux 13 modules encastré est recouvert par le tableau en 18 modules et sert de boite de dérivation profonde, où l'on travaille bien à l'aise !

Messages : Env. 80
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 18h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir