Bonjour,

Ca fait plusieurs semaines que je réfléchis à une solution à mon problème de pression... Ce n'est pas simple, je vais donc essayer de vous l'expliquer clairement, mais c'est pas gagné!

J'habite dans une maison qui n'est pas raccordée au réseau d'eau de ville et l'alimentation se fait par captage. L'eau issue du forage arrive dans un surpresseur de 300L puis est ensuite filtrée par 1 filtre 20microns, 1 filtre 5microns, 1 filtre a charbon, 1 filtre à UV et enfin passe dans un adoucisseur. L'eau est particulièrement chargée en argile rouge et à une odeur de fer/sang assez désagréable, ce qui m'oblige à mettre pas mal de filtres, à cela ont peut rajouter la dureté (40° à la sortie du captage). Le surpresseur placé avant les filtres permet de fournir entre 5 et 3bars de pression, mais à cause de tous les filtres et de leur encrassement très rapide (un filtre neuf s'encrasse en quelques jours) j'ai moins d'un bar de pression au robinet. Je nettoie donc régulièrement mes filtres mais je ne retrouve pas de pression normale, la pression se maintien autour de 1bar environ. Par contre j'ai solutionné tous mes problèmes d'eau turbide, odorante et trop dure grâce aux filtres et à l'adoucisseur, donc on a déjà une grosse partie du "problème eau" résolu!

Mon idée, pour retrouver un fonctionnement plus normal c'est d'intercaler entre le filtre 5microns et la suite du système de filtration une cuve (500L mini) équipée d'un robinet flotteur puis un ensemble pompe/surpresseur (avec une cuve de 80L pour limiter les démarrages de pompe) et de repasser ensuite par le filtre à charbon, filtre UV et adoucisseur en place.

Ce système me permettrait de laisser la cuve se remplir doucement en servant de tampon au système de surpression qui permettrait d'alimenter les usages domestiques. Je pense qu'avec 500L de tampon je couvre largement mes besoins journaliers puisque nous ne sommes que 2 dans la maison et plutôt économes en eau. Ce système me permettrait donc de retrouver une pression normale sans devoir changer les filtres plusieurs fois par semaine. Je précise qu'au bout d'un moment les filtres ne s'encrassent pas plus (pourquoi?) et laissent passer l'eau avec une très faible pression, il me suffira donc de les entretenir un peu moins fréquemment (toutes les deux semaines?) pour maintenir le système opérationnel.
D'autre part l'arrosage extérieur est assuré par un circuit placé avant les filtre ce qui m'oblige à conserver le premier surpresseur en place, avant les filtres.
Je précise également que j'ai beaucoup de place dans le local technique où l'eau arrive et que je n'ai pas besoin d'une solution économe en place, juste d'un système fonctionnel.

Mes questions:
Est ce que le système envisagé vous parait correct? Avec une question subsidiaire, comment faire pour ne pas désamorcer la pompe du surpresseur en cas de souci coté captage? J'aimerais éviter d'installer le même type système de commande de pompe assez couteux que j'ai déjà pour le premier surpresseur (boitier DSN52)

Je suis preneur de tout conseil ou meilleure idée!

Merci d'avance,

Thomas
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Je répond pas directement à tes préoccupations mais simplement pour te faire envisager de mettre des filtres auto-nettoyant par contre-courant. Nous en avons beaucoup au boulot sur des circuit de réfrigération et ça marche bien depuis de plusieurs décennies. Ce sont des filtres de marque Hydac
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci pour votre reponse, j'ai deja un filtre "autonettoyant" de marque honeywell, c'est le premier filtre a 20 microns. Je n'avais pas trouvé plus fin en autonettoyant pour le 5 microns. Mais bon en l'etat je purge le filtre tout les jours avant de prendre la douche... j'aimerais donc passer a autre chose.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci pour votre reponse, j'ai deja un filtre "autonettoyant" de marque honeywell, c'est le premier filtre a 20 microns. Je n'avais pas trouvé plus fin en autonettoyant pour le 5 microns. Mais bon en l'etat je purge le filtre tout les jours avant de prendre la douche... j'aimerais donc passer a autre chose.
Je vais regarder les filtres en questions voir de quoi il s'agit exactement et comment je pourrais les adapter a mon systeme.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Il faudrait éventuellement changer la cartouche filtrante et passer à 100 microns pour le 1er filtre auto-nettoyant.
Puis à l'aval, un 2ème filtre à 20 microns, autonettoyant si possible.
Et c'est tout.
Ou filtre à charbon éventuellement en 3ème filtre.
Le filtre à UV, c'est pour moi du gadget. Je crois pas trop à son efficacité.
Pourquoi vouloir filtrer à 5 microns ???
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Oui ça serait peut etre une solution pour un encrassement moins rapide...
Le 5 microns sert a bloquer une partie des argiles qui sont hyper fines. J'ai une eau litteralement rouge si je filtre pas... a 20 microns j'arrive a quelque chose d'hybride, on voit a travers la bouteille mais ça reste trouble, a 5 microns on a de l'eau clean.
Mettre un filtre autonettoyant a 100 microns avant permettrait de limiter l'encrassement du 20 microns mais dans l'absolu je pense que mon systeme de cuve pourra resoudre mes problemes de maniere plus efficace...
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Et sinon, jamais d'analyse de cette eau ?
Comment tu sais qu'elle est potable ?
Si il y a prolifération de bactéries, ça passera au travers de l'ensemble de tes filtres !
C'est pour cela que l'intégralité de nos fournisseurs d'eau potable utilisent la Javel et/ou ses dérivés pour désinfecter l'eau. Et c'est seulement la Javel qui garantie une eau sans bactérie.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bah non... au final je la passe dans un osmoseur pour finir le traitement et la boire. Normalement les uv + osmoseur c'est ceinture et bretelle. Pour l'instant tout va bien ça fait 6 mois qu'on la boit sans souci. Le site est très isolé en montagne, la nappe est a 86m de profondeur, pas d'eau stagnante, ni de troupeau ou de soruce de pollution organiqie ou chimique dans un grand rayon... je suis pas vraiment inquiet. Peut etre a tort... mais j'espere pas!
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Thom28 a écrit:Bah non... au final je la passe dans un osmoseur pour finir le traitement et la boire. Normalement les uv + osmoseur c'est ceinture et bretelle.
Pour moi, je dirais que traitement UV et Osmoseur, c'est de la poudre de Perlin Pinpin...
Et si le principe de fonctionnement de cet osmoseur était efficace, il faut te renseigner sur les conséquences à long terme de boire une eau dépourvue de toutes ses propriétés, de boire une eau "morte", déstructurée de ses minéraux...


Le site est très isolé en montagne, la nappe est a 86m de profondeur, pas d'eau stagnante, ni de troupeau ou de soruce de pollution organiqie ou chimique dans un grand rayon... je suis pas vraiment inquiet. Peut etre a tort... mais j'espere pas!
Là effectivement dans ces conditions, le risque de prolifération de bactéries semble être très faible.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonjour

Si l'eau arrive en premier dans une cuve de surpresseur, beaucoup d'argile doit s'y déposer. Il faudrait avoir une purge basse pour sortir les boues régulièrement, avoir l'arrivée à hauteur moyenne et la sortie assez haute. Éventuellement ajouter avant les filtres une seconde cuve purgeable pour avoir une seconde décantation, ce qui économiserait les filtres et espacerait l'entretien.

Une lampe uv pour moi ça fonctionne si l'eau est claire et qu'elle ( la lampe) est changée régulièrement selon les préconisations.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis hier à 22h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir