Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
Je suis à la recherche de conseils pour créer une arrivée d'air frais.
J'ai fait construire une maison en 2019 et je vais y installer un poêle à bois Godin Equirre 7,5kw. Le constructeur a prévu le conduit fumée mais pas l'arrivée d'air frais.

J'aimerais puiser l'air frais du vide sanitaire en faisant un trou dans la dalle beton derrière le placo rose (pour éviter de percer le carrelage). Ensuite je pense faire remonter et sortir l'air au niveau du placo et à hauteur des deux entrées situées derrière le poêle.

Selon vous, quel diamètre de trou et de conduit dois je prévoir ?
Dois je prévoir autre chose de particulier ?

Merci par avance pour vos réponses et conseils
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir je ne sais pas si c'est pareil, mais pour les poêles à granulés c'est du diamètre 100 et penser à mettre une grille .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, l'arrivée d'air pour mon poêle à granulés fait 80, et l'installateur m'a déconseillé de prendre l'air dans le vide sanitaire en raison de l'humidité, je l'ai prise dans le garage juste à côté.
Pour un poêle à bois je ne sais pas, diam 100 devrait suffire, voir 80
j'ai lu cela sur la notice :Ne jamais obstruer les entrées d'air prévues dans la pièce. Les placer de telle façon que leurs obstructions soient difficilement
réalisées, en effet l'appareil utilise de l'air qu'il prélève dans la pièce et il convient d'assurer son alimentation par un apport
extérieur suffisant.
Les entrées d'air de ventilation des fenêtres seront peut-être suffisantes, faire un essai avant de percer, en ouvrant une fenêtre et en la refermant voir s'il y a une différence de tirage.
Comme il n'y a pas de raccordement sur le poêle, pour l'arrivée d'air, en prenant l'air dans le vide sanitaire vous risquez des remontées d'odeurs.
D'après ce que j'aie pu voir sur la notice
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Merci pour ces premières réponses. Je ne sais pas s'il y a des odeurs particulières dans le vide sanitaire car il est ventilé avec trois petites fenêtres et l'accès humain laissé ouvert.
Je peux suivre vos conseils et essayer sans quelques temps, ça ne coûte rien.
Et effectivement si je dois en faire une par la suite, je pensais opter pour du 80.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, dans un vide sanitaire, il y a souvent de l'humidité, donc des odeurs de moisi, qui risque de remonter dans la pièce et quand, en plus, si vous faites fonctionner la hotte de cuisine.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Bonjour,

On peut passer par le vide sanitaire pour prendre l'air, sans forcément le prendre dans le vide sanitaire...
Il suffit de faire une conduite qui prend l'air en extérieur ou en limite du vide sanitaire.
Pour l'arrivée d'air dans la pièce, le poêle est il prévu pour être étanche ? A ce moment là, pourquoi ne pas raccorder directement celui ci sur l'arrivée d'air frais ? Car avoir une entrée d'air extérieure quand le poêle ne chauffe pas, c'est refroidir la maison !
Quand au diamètre, le fabricant du poêle doit avoir une préconisation, il faut peut être commencer par là.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,
Le poêle n'est pas étanche. Il a deux petites entrées d'air à l'arrière, une de chaque côté.
Et c'est un poele acheté d'occasion. Pour l'instant je n'ai pas les préconisations du fabricant pour le diamètre et ce n'est pas marqué dans la notice.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rhone
Bonsoir,

Ici poêle à bois Attika modèle Viva 120L avec une préconisation de 125 de diamètre pour l'arrivée d'air (au sol sans VS).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 06h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir