Bonjour à tous, 

Puisque la famille s'agrandit, nous avons acheté le premier étage dans l'immeuble ou nous sommes déjà propriétaire du RDC. Nous allons utiliser le premier étage comme espace nuit et voulons casser les murs au RDC afin d'agrandir le salon/cuisine.

Pour cela, nous souhaitons supprimer un mur porteur sur une longueur de 6m au RDC et une partie du mur à côté en rouge sur le plan.

En bleu, nous aurons un escalier pour arriver au 1er étage constitué de la même manière de le RDC pour l'instant.

Je vous met dans un second message les 3D explicatives.

Pour cela, j'ai fait les calculs de poids à reprendre ci dessous.


Et un site m'a donné ses données avec un HEB 180



Mes questions sont donc les suivantes?
1- est-ce que mes calculs de charges sont bons?
2-  est-ce que si je met 2 ou 3 HEB, cela me divise par 2 ou 3 la contrainte et la flèche?

Merci pour vos retour. Bonne soirée à vous.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...

Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
 
Env. 10 message Bas Rhin
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Je ne comprends pas bien votre calcul de charges, et je ne pourrai rien vérifier.

Si vous mettez deux profilés qui travaillent bien ensemble, la charge se répartira par moitié sur chacun, donc les contraintes et la flèche seront la moitié de ce qu'il y a dans un profilé quand il n'y en a qu'un. En fait, au poids propre du profilé près.

Dans la note de calcul :

on ne voit pas apparaître les coefficients de sécurité règlementaires (ou de pondération) sur les charges permanentes et les charges variables

on ne comprends pas pourquoi il décide d'un coefficient de sécurité 0.21. Qu'est-ce que ça veut dire ?

C'est une analyse "propriétaire", qui ne veut dire quelque chose que pour son auteur. Pour les autres, c'est abscons.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 22h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis démolitionArtisan
Devis démolition
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir