Retour
Menu utilisateur
Menu

Consommation excessive pompe a chaleur

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 219 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour


j'ai fait installer un pompe a chaleur air/eau avec un cumulus thermostatique de 200l   mitsubishi zubadan 11,4 kwh  suite a un etude d'un technicien.
ma maison fait 168 m2 environ sur 2 étage et elle et en pisé.
les comble vienne d'être isoler.je sur le moi de novembre j'ai consommé un peu moin de 1100 kwh en sachant qu'il na pas faire froid ( pas de temperature negative ) en gros mon pac consomme de  novembre a avril 1200kwh par mois je trouve sa un peu excessif et de mai a octobre donc sans chauffage je suis a 170kwh par mois .

pouvez vous me donner vos avis      
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Si la conso est excessive, c'est que les besoins sont excessifs. Et on comprend, maison en pisé... ça ne vaut pas les maisons récentes avec 1 ou 15 cm dans les murs, sols isolés et combles avec 40cm d'isolant.

Il ne faut pas chercher ailleurs.

Celui qui vous a installé cette machine aurait dû vous conseiller de renforcer votre isolation, car les pompes à chaleur c'est fait pour des maisons très bien isolées.

En plus, 160 m2, c'est 1,6 fois une maison standard de 100 m2 donc la conso est aussi proportionnelle à la surface ou plutôt au volume à chauffer;

Ensuite, si on regarde les chiffres
- nov 1100 kw à 0,18 = 198euro tarif heures pleines.

- moyenne nov à avril 1200 kw à ,18 = 216 euro mensuel

- sans chauffage 170 kw/mois soit 170 x ,18= 30,6 euro/mois

Le tout calculé au tarif heures pleines.

Et en Isère, il me semble qu'il fait un peu froid.


Vu la taille de la maison, l'isolation très moyenne (pisé), si c'était au fioul, ce serait pas loin de 3000 litres.

Il n'y a pas de miracle.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour 
      
 170 kW.h par mois en période chaude : donc c'est le besoin en eau chaude .
A titre de comparaison je suis mensuellement  à 28 kW.h avec le chauffe eau thermodynamique (et la douchette à economie d'eau) et j'étais à  200 kW.h quand j'avais le chauffe eau electrique.  J'ai déjà tendance à penser que votre PAC  fonctionne sur l'eau chaude avec la résistance d'appoint électrique 
Pour le chauffage 1000 kw,h par mois  à la PAC induisent besoin de chauffage de 3500 kW.h... Je veux bien que votre maison soit grande et peu isolé , mais la vous consommez en 1 mois ce que la mienne demande en 8 mois . La je n'ai pas d'avis . le meilleur outil que vous puissiez avec est le DPE. 
Est ce que votre PAC à un message d'erreur. Fonctionne t elle effectivement  (bruit du compresseur, mise en route du ventilateur ....)
Fabrice 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Si vous connaisser une PAC avec un COP de 3.5 en hiver avec des radiateurs il faut en faire une super promo de suite
la réalité c'est plutôt un cop de 3 à +10°C et 1.7 à -10°C
FabricePaille a écrit:Bonjour 
      
 170 kW.h par mois en période chaude : donc c'est le besoin en eau chaude .
A titre de comparaison je suis mensuellement  à 28 kW.h avec le chauffe eau thermodynamique (et la douchette à economie d'eau) et j'étais à  200 kW.h quand j'avais le chauffe eau electrique.  J'ai déjà tendance à penser que votre PAC  fonctionne sur l'eau chaude avec la résistance d'appoint électrique 
Pour le chauffage 1000 kw,h par mois  à la PAC induisent besoin de chauffage de 3500 kW.h... Je veux bien que votre maison soit grande et peu isolé , mais la vous consommez en 1 mois ce que la mienne demande en 8 mois . La je n'ai pas d'avis . le meilleur outil que vous puissiez avec est le DPE. 
Est ce que votre PAC à un message d'erreur. Fonctionne t elle effectivement  (bruit du compresseur, mise en route du ventilateur ....)
Fabrice 
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 11h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir