Quel abonnement EDF pour 2 moteurs électriques ?

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Nord (59)
Bonjour,

Je demande pardon d'avance je sais que je ne suis pas au bon endroit pour ce genre de question, mais je sais que sur le forum il y a des pointus en électricité, et je ne sais ou trouver ma réponse. 

Le garage ou je fais entretenir ma voiture me demande conseil pour installer une cabine de peinture. Question concernant l'abonnement edf. 

C'est un petit garage et il s'agit d'une cabine d'occasion, il n'avait pas de cabine auparavant. 

J'ai jeté un oeil et sur ça cabine se trouve 2 moteurs électriques 2 vitesses Dahlander, un moteur 7.5 KW et un moteur 11 KW . Donc total 18.5 KW, plus un petit moteur de bruleur dont je ne connais pas la puissance.  

Alors ma question quel abonnement serait capable de tenir la pointe d'intensité absorbé au démarrage des 2 moteurs.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, On suppose que les 3 moteurs sont succeptibles de tourner simultanément... Dans ce cas, il faut un abonnement qui corresponde au total. Mais il y a un peu d'éclairage, même si les leds ne consomment guère, et aussi peut-être y a-t-il un petit chauffe eau électrique qui tire du courant lui aussi. Il faudra en tenir compte.

A noter que vous pouvez demander conseil à EDF.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Bonjour et merci pour ta réponse LARZAC.
Oui tous les mt tourneront au même temps, et de plus dans le câblage ils démarreront au même temps. Donc ce qui m'inquiète le plus c'est la pointe d'intensité au démarrage pour principalement les 2 moteurs, un 7.5 kw et un 11 kw. Qui comme tout électricien le savent la pointe de démarrage est 7 X l'intensité nominal. Je pense que je peux modifier le câblage pour obliger le démarrage en passant d'abords par la petite vitesse pour les 2 moteurs, mais ça ne suffira pas. Pour l'instant l'abonnement est un 20 KW et je doute fort que ça soit suffisant pour tenir la pointe au démarrage, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier le reste de tout l'équipement du garage, 3 ponts + un compresseur. Il m'est déjà arrivé de devoir déterminer l'abonnement nécessaire dans une habitation. Il m'est déjà arrivé de devoir remettre en service des machines anciennes à puissances bien plus élevé. Bien sûr je pourrais lui conseiller de prendre l'abonnement max, mais c'est un petit garage je ne veux pas lui faire faire des dépenses inutiles.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis hier à 21h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir