Vanne + isolant 3 voies ATLANTIC 988109 Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 183 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Aveyron
Bonjour à tous, j'aimerai avoir votre aide sur un problème sur une vanne 3 voies ATLANTIC.
Après plusieurs recherches j’ai remplacé ma vanne comme celle d’origine de ma PAC j’ai pris le modèle Vanne +isolant - ATLANTIC : 988109 identique en tout point à celle d’origine.
Après 3 mois d’installation J’ai depuis 1 mois une vibration bruit dans la PAC comme si l’eau avait du mal à circuler, sachant que le circulateur fonctionne car quand le circuit se ferme via la vanne 3 voies pour la production ECS celle-ci ne fait plus de bruit. Donc default de la vanne que j’ai installé ?
 
Quand le circuit fonctionne sur le plancher chauffant le bruit reviens vibrations dans toute la tuyauterie. J’ai purger tout le circuit plancher nourrisse et filtre tamis mais aucun problème de « bouchons ».
 
 
Ma question à votre avis sur une PAC ALFEA EXTENSA DUO + le bruit pourra provenir de la vanne remplacer car j’ai contacté ATLANTIC qui m’a répondu que le modèle recherché pour ma PAC était la réf : 988124 vanne + moteur, mais mon moteur va bien il fonctionne du coup à votre avis la vanne que j’ai installé serait incompatible ??
Merci de votre aide. Espérant avoir été clair
Cordialement
Messages : Env. 40
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 40 message Aveyron
Bonjour à tous je reviens vers vous car un autre problème certainement lié, ma pression ne dépasse pas 1 bar voir 1.2 sur l'écran du Mano mais du coup l'eau sort de la soupape de sécurité a coté du circulateur.
Merci
Messages : Env. 40
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Aveyron
Probléme résolu, cela venait du vase d'expansion
Bah merci quand meme ! 
Bonne journee
Messages : Env. 40
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Isere
yvanwwf a écrit:Probléme résolu, cela venait du vase d'expansion
Bah merci quand meme ! 
Bonne journee

Bonjour. J'ai actuellement le même problème de bruit de vibration après avoir changé la vanne. Comment avez vous révolu votre problème ?
Merci ! 
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Aveyron
Lorene38 a écrit:
yvanwwf a écrit:Probléme résolu, cela venait du vase d'expansion
Bah merci quand meme ! 
Bonne journee

Bonjour. J'ai actuellement le même problème de bruit de vibration après avoir changé la vanne. Comment avez vous révolu votre problème ?
Merci ! 

Bonjour, Regarder la pression sur le vase d expansion. 1.5 normalement 
Messages : Env. 40
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Isere
Elle est en effet en dessous de 1.il faut juste que je remette de l'eau ? Ou changer le vase ?
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Aveyron
Bonjour il faut faire chuté la pression dans le circuit de chauffage et contrôle via un manomètre la pression dans le vase et remettre de l'air si besoin
Messages : Env. 40
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Isere
Vous avez pu le faire vous même ou vous avez fait appel à un pro ? Si par vous même, comment faut il procéder ?
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Aveyron
Bonjour non moi même, si je devais passer par un pro je ne passerai par le site pour avoir des conseils.
si vous avez changer la vanne 3 voies sur le même system que moi , vous savez déjà comment vidanger le circuit de chauffage.
le vase d'expansion et le gros cylindre rouge a coté, il y a une valve a l'extrémité du vase comme une valve a vélo, il faut y mettre un pistolet de gonflage d'air comme une voiture et vérifier la pression du vase.1.5 bar
une fois fini remettre sous pression l'installation et ouvrir ( petite visse en plastique noir) sur le purgeur au dessus du corps de chauffe en laiton qui devrait siffler faire sortir l'aire…  et voila 
Messages : Env. 40
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis hier à 02h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir