Retour
Menu utilisateur
Menu

Perte journalière pression chaudière gaz

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 158 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 3000 message . (24)
Chaudière de mars 2020

Bonjour à tous,
Je me décide à poster...

J'ai eu en novembre un dégât des eaux léger (flaque) suite à une fuite au niveau d'un collecteur heureusement et pas sous le carrelage.
Détection de la fuite, changement du joint, ça a pris moins de temps que de purger tous les radiateurs de la maison. La révision chaudière qui devait être faite a eu lieu le même jour.
Un radiateur de l'étage reste froid, je l'ai signalé.

Depuis je surveille avec angoisse ce collecteur et la chaudière.
Justement la chaudière perd régulièrement en pression. Je remets de l'eau pour 1,5 bar chaque jour et chaque jour je dois recommencer car elle chute à 1 bar.

J'ai prévenu mon chauffagiste qui ne pense qu'à une nouvelle fuite.
Et vous, qu'en pensez-vous ?

Quand il est venu voir la panne initiale, il avait porté 1 vase d'expansion okazoù mais la pression étant à 0, forcément c'était pas ça et la flaque était là.
Je suis prête à régler le changement de vase.

A part le vase d'expansion fichu, ça peut être quoi ?
Que pensez-vous de l'unique radiateur sur 13 qui ne fonctionne pas ?

 
D'avance merci, je suis découragée...

P.S. : il faut à la chaudière 1 heure pour passer de 17° à 18°, du jamais vu...............
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
Messages : Env. 3000
De : . (24)
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Bonjour,
Si un radiateur reste froid, c'est qu'il est plein d'air. Et dans ce cas, c'est tout à fait normal que la pression ne tienne pas. Il faut le purger et compléter en eau jusqu'à ce que l'air soit totalement purgé (et le radiateur devrait alors chauffer).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir ericStMalo
Je me demande pourquoi le chauffagiste n'a pas pris 10 mn de plus pour faire ça... Il a été purgé, enfin normalement car j'ai accompagné l'employé jusqu'au radiateur mais je ne l'ai pas surveillé.
Eric, une question STP ? est-ce que le fait d'être obligée de remettre sans arrêt de l'eau peut endommager le vase d'expansion ? Merci de m'avoir répondu.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
Messages : Env. 3000
De : . (24)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Non, pas de pb particulier si ce n'est que cela va diluer le passivateur initialement mis dans le circuit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 3000 message . (24)
Bonjour ericStMalo
Je vais partir dans l'idée que le chauffagiste a fait son travail et purgé le radiateur; de toute façon je n'ai pas d'outil assez court pour dévisser la purge qui est près d'un angle de mur.
Je pense que c'est le petit bitonio du côté robinet thermostatique qui doit être resté bloqué donc je vais essayer de le débloquer comme sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watc[...]r6mdK1Z07Wo
Bien sûr le robinet thermostatique est spécial, c'est un DANFOSS, heureusement le "truc" pour ôter la tête est expliqué ici :
https://www.youtube.com/watc[...]x1VKOXKz3IA

Kést'en penses, Eric ?
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
Messages : Env. 3000
De : . (24)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Bonjour,

Je ne sais pas trop... En principe, un robinet thermostatique est rarement bloqué à toc. Effectivement lorsque le piston est dur (comme montré sur la première vidéo), le radiateur chauffe moins. Avant d'entreprendre le démontage de la tête, il faut faire un essai. D'abord pousser le chauffage (en montant le thermostat d'ambiance) pour faire fonctionner la circulation dans les radiateurs. Et ensuite faire fonctionner le robinet thermostatique en question (ouvrir / fermer / ouvrir). Si vous entendez un bruit (air ou eau) à l'ouverture du robinet, c'est que tout est ok de ce côté là et donc inutile de le démonter. Je testerai vraiment la purge avant toute chose : ouvrir à fond tous les robinets de l'installation, puis dévisser la vis du purgeur du radiateur qui pose problème. Si de l'air sort, alors il faut laisser ouvert jusqu'à ce que de l'eau sorte un peu. Parfois (et même souvent), la purge fait chuter la pression et si le radiateur est à l'étage (point haut de l'installation), alors l'eau ne ne plus sortir, même purgeur grand ouvert. Il faut le refermer, puis remplir l'installation pour atteindre à nouveau la pression requise (1,5 bar), et on recommence à ouvrir le purgeur. Et parfois il faut répéter cette même opération 2 ou 3 fois s'il y a beaucoup d'air. Et quand il n'y a plus d'air du tout (l'eau coule du purgeur), on ferme le tout et on réajuste à nouveau la pression sur la chaudière.

Sinon il y a 3 jours, la mienne m'a fait aussi une farce (Frisquet Hydromotrix). Elle s'est mise en défaut (sécurité brûleur) et la pression qui a chuté d'un coup (1.1 bar au lieu de 1.5). Impossible d'acquitter le défaut, même éteignant et en réallumant. Il a fallu débrancher physiquement la prise pour pouvoir faire un reset. Depuis je surveille et tout est ok. Je pense qu'il y a eu une légère surchauffe et que c'est la valve du groupe de sécurité qui s'est ouverte, d'où la chute brutale de pression. Il faudrait peut-être regarder cela également si vous constatez toujours une baisse de pression. Le groupe de sécurité, c'est une pièce merd.... qui s'entartre et qui se met à fuir toute seule. Votre eau est-elle calcaire ? Sinon la fuite sur un PC : vous verriez des remontées d'eau au niveau du sol ou des plinthes, sinon il faut faire un test avec une caméra thermique, mais là on part dans des travaux tout autres...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 3000 message . (24)
Le souci c'est que je n'ai pas accès au purgeur, Eric, un tournevis lambda est trop long, je ne peux pas le manoeuvrer dans l'angle du mur...
Et ce n'est pas 1 clé pour purger qu'il me faut, c'est un tournevis plat.
Voilà mon cadeau de Noël
https://www.amazon.fr/Stanle[...]&sr=8-4
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
Messages : Env. 3000
De : . (24)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Je prends un embout plat (celui même que l'on met dans le tournevis). Et je le mets sur une clé à molette. Une fois que c'est desserré, je manipule l'embout à la main Blush
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 3000 message . (24)
Vi mais j'ai pas de jeu d'embouts. Faut que je me refasse une caisse à outils.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
Messages : Env. 3000
De : . (24)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Si la vis de purge est fendu (fente pour tournevis plat), peut-être qu'une pièce de 1 centime rentre dans la fente et permet de faire la purge ?
Avez-vous vu si le chauffagiste avait bien un outil court pour y accéder ? Sinon, il est possible qu'en tombant sur le même problème que vous, il n'ait pas fait la purge car la flemme de retourner chercher l'embout qui va bien ?
Moi, j'ai investi dans un purgeur avec réservoir (lien). Ca marche bien et é&vite de mettre de l'eau sale de partout !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message . (24)
Beone68 a écrit:Si la vis de purge est fendu (fente pour tournevis plat), peut-être qu'une pièce de 1 centime rentre dans la fente et permet de faire la purge ?
Avez-vous vu si le chauffagiste avait bien un outil court pour y accéder ? Sinon, il est possible qu'en tombant sur le même problème que vous, il n'ait pas fait la purge car la flemme de retourner chercher l'embout qui va bien ?
Moi, j'ai investi dans un purgeur avec réservoir (lien). Ca marche bien et é&vite de mettre de l'eau sale de partout !

Bonjour Beone68 
Non, dans cette pièce là, je n'ai pas suivi le chauffagiste : je n'ai pas vu ce qu'il a fait.
Plutôt génial l'appareil que tu utilises
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
Messages : Env. 3000
De : . (24)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Bonjour Libellule_ ,
Alors tu as acheté un tournevis ou à défaut un embout pour voir si ce radiateur a été purgé convenablement ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 3000 message . (24)
Bonjour Eric, c'est super sympa de prendre des nouvelles ! J'ai commandé la chose sur le célèbre site de VPC, je l'attends ! Un petit tournevis avec plusieurs embouts logés dans le manche, il est annoncé pour demain.
Mais j'aimerais bien que ce soit mon chauffagiste qui se manifeste car il y a toujours la perte de pression chaudière et une pièce à changer à l'endroit où je manoeuvre les robinets pour remettre de l'eau et qui fuit.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
Messages : Env. 3000
De : . (24)
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 13h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir