Problème prise électrique

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 162 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Seine Et Marne
Bonjour à tous,

il y a longtemps (15 ans), j'ai passé une arrivée électrique destinée à un radiateur en prise électrique classique (en fait, j'ai fait installer une pompe à chaleur).
La prise fonctionne nickel seulement voilà, 15 ans plus tard un problème avec ma pompe à chaleur m'impose d'installer provisoirement un radiateur...
Le radiateur ne fonctionne pas sur cette prise !!! En fait, le radiateur ne fonctionne pas sur toutes les arrivées électriques (destinées aux radiateurs) que j'ai "transformé en prises...
De mémoire il y avait 4 fils dans cette prise...1 rouge, un bleu, une jaune-vert et un noir je crois...toujours de mémoire le violet je l'ai mis en attente (j'avais un gestionnaire d'électricité que j'ai enlevé.).
Avez-vous des pistes par hasard ??? J'ai cru comprendre que je pouvais relier ensemble le rouge et le noir (sans mauvais jeu de mot)...
Merci par avance
SKF
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Noir ou violet ? Ce n'est pas clair

C'est sans doute le fil pilote. Donc vous n'etes pas obligé de le raccordé.

Mais pour en être certain il faut tester la tension entre les fils au multimètre

Vous devriez trouver 230V entre phase et neutre, et entre phase et terre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Seine Et Marne
Bonjour,

merci pour votre réponse...de mémoire, il est noir. Le violet, c'était pour mes interrupteurs !!
Donc, je teste entre le bleu et le rouge puis le bleu et le vert ? Désolé, je suis une quiche en élec.....
Je ne suis pas chez moi en ce moment mais il me semble que j'ai laissé le noir en attente...du coup, c'est pour çà que je ne comprends pas :(




Carminas a écrit:Bonjour

Noir ou violet ? Ce n'est pas clair

C'est sans doute le fil pilote. Donc vous n'etes pas obligé de le raccordé.

Mais pour en être certain il faut tester la tension entre les fils au multimètre

Vous devriez trouver 230V entre phase et neutre, et entre phase et terre.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui la logique c'est ca

Mais les installation ne respectent pas toutes la logique.

Votre PAC utilisait quels fils ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Seine Et Marne
Ma PAC a été installée après et est sur un autre réseau....
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En résumé il faut pas y aller au hasard.
Il faut prendre un multimètre et tester les fils.

Il faut également utiliser les bons fils sur le radiateur
Sinon vous etes sûr que votre radiateur n'est pas HS ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Seine Et Marne
Non non le radiateur fonctionne ! Quand je le branche sur une prise classique, pas de problème !
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Seine Et Marne
Bonjour,
Je reviens vers vous pour vous dire que mon problème est résolu. J'ai démonté la prise et il y a avait 4 fils (bleu,rouge, vert/jaune et un orange), le orange était relié à la prise et pas le jaune/vert....du coup j'ai enlevé le orange et branché le jaune/vert !!! Tout marche 😛😛
Merci pour votre aide et meilleurs vœux pour 2022.

Carminas a écrit:En résumé il faut pas y aller au hasard.
Il faut prendre un multimètre et tester les fils.

Il faut également utiliser les bons fils sur le radiateur
Sinon vous etes sûr que votre radiateur n'est pas HS ?
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 25 décembre 2024 à 01h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir