Liaison prise RJ5 à box FAI sans tableau de communication

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 285 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonsoir,


Je rencontre un problème réseau de communication entre les périphériques distants et la Freebox révolution, je m'explique.
Nécessitant uniquement 4 points d'accès Ethernet dans la maison (4 comme le nombre de ports Ethernet fourni par les Box en général), je n'ai pas pensé utile l'installation d'un tableau de communication. Aussi l'électricien a prévu 4 prises RJ45 à l'endroit où devait être positionnée la box de l'opérateur, chacune brassée à une autre prise dans la maison via un câble Acohome Grade 2 TV 4P LSOH-FR.

Or depuis ce matin et le fibrage de notre logement par un technicien Free, je n'ai pas de connexion au bout de ces prises.

Quel élément devons nous corriger ? Entre câble croisé / droit, fiches mâles / femelles, ça devient beaucoup trop précis pour le couteau suisse que je suis.
Plusieurs photos de l'installation sont rassemblées ici pour plus de détails.

Je précise que j'ai bien testé les 4 ports derrière la box.

Vous trouverez ici un mini album rassemblant les photos de l'installation, on peut y observer les normes des connecteurs et câbles utilisés.

Quoi qu'il en soit, excellente fin d'année à vous.

Et merci d'avance pour vos précieux conseils.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
kikuyu24 a écrit:Bonsoir,


Je rencontre un problème réseau de communication entre les périphériques distants et la Freebox révolution, je m'explique.
Nécessitant uniquement 4 points d'accès Ethernet dans la maison (4 comme le nombre de ports Ethernet fourni par les Box en général), je n'ai pas pensé utile l'installation d'un tableau de communication. Aussi l'électricien a prévu 4 prises RJ45 à l'endroit où devait être positionnée la box de l'opérateur, chacune brassée à une autre prise dans la maison via un câble Acohome Grade 2 TV 4P LSOH-FR.

Or depuis ce matin et le fibrage de notre logement par un technicien Free, je n'ai pas de connexion au bout de ces prises.

Quel élément devons nous corriger ? Entre câble croisé / droit, fiches mâles / femelles, ça devient beaucoup trop précis pour le couteau suisse que je suis.
Plusieurs photos de l'installation sont rassemblées ici pour plus de détails.

Je précise que j'ai bien testé les 4 ports derrière la box.

Vous trouverez ici un mini album rassemblant les photos de l'installation, on peut y observer les normes des connecteurs et câbles utilisés.

Quoi qu'il en soit, excellente fin d'année à vous.

Et merci d'avance pour vos précieux conseils.

Bonjour,
Je pense dans un premier temps qu'il faut vérifier la continuité des câbles (dans le mur ) de prise à prise.
Vous pouvez faire ceci avec un testeur de continuité de câble à 10 balles. Par exemple : testeur
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci, c'est commandé.
Finalement j'ai une seule prise distante qui fonctionne.
Je la relie à mon PC via un câble cat5 (sur connecteur Schneider cat6) et la prise communicante est quant à elle connectée au port de la box via un câble cat6a UTP.

Toutefois le speedtest montre des résultats médiocres, notamment en débit ascendant comparé à une liaison directe PC / box.
Download: 79.34 Mbit/s

Testing upload speed......................................................................................................
Upload: 0.36 Mbit/s

Lorque je regarde la version Ethernet de la communication côté interface Freebox comme en CLI, je vois qu'on reste en norme 100baseTx-FD contre la 1000baseT-FD pour une liaison directe sans prises intermédiaires.

sudo mii-tool -v enp5s0
enp5s0: negotiated 100baseTx-FD flow-control, link ok

  product info: vendor 00:07:32, model 17 rev 5
  basic mode:   autonegotiation enabled
  basic status: autonegotiation complete, link ok
  capabilities: 1000baseT-HD 1000baseT-FD 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD
  advertising:  1000baseT-HD 1000baseT-FD 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD flow-control
  link partner: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD flow-control

Pour les 3 autres liaisons connecteur Legrand / Acohome Grade 2 TV dans les combles et murs / connecteur Schneider cat6, en testant avec les mêmes câbles en bout, je n'obtiens pour une qu'un signal réseau faible, la connexion ethernet ne pouvant même pas aboutir et rien du tout pour les 2 dernières.

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
kikuyu24 a écrit:Merci, c'est commandé.
Finalement j'ai une seule prise distante qui fonctionne.
Je la relie à mon PC via un câble cat5 (sur connecteur Schneider cat6) et la prise communicante est quant à elle connectée au port de la box via un câble cat6a UTP.


Le débit est limité par le maillon faible de votre installation. Si vous avez un câble cat5, c'est tout à fait normal de n'avoir que 100Mb/s.
Pour  avoir du 1000Mb/s , il faut à minima du câble cat5e et la carte réseau qui suit.

Citation:

Toutefois le speedtest montre des résultats médiocres, notamment en débit ascendant comparé à une liaison directe PC / box.
Download: 79.34 Mbit/s

Testing upload speed......................................................................................................
Upload: 0.36 Mbit/s


Ce n'est pas démonstratif de votre réseau interne.
Il faut sérier les problèmes : soit vous tester votre connexion internet de votre opérateur, il faut le faire de la freebox avec des outils comme speedtest ; soit vous tester votre réseau interne , il faut le faire avec des outils internes par exemple une copie de fichier entre freebox et PC ou des outils de transfert de données comme nc

Citation:
Lorque je regarde la version Ethernet de la communication côté interface Freebox comme en CLI, je vois qu'on reste en norme 100baseTx-FD contre la 1000baseT-FD pour une liaison directe sans prises intermédiaires.

sudo mii-tool -v enp5s0
enp5s0: negotiated 100baseTx-FD flow-control, link ok

  product info: vendor 00:07:32, model 17 rev 5
  basic mode:   autonegotiation enabled
  basic status: autonegotiation complete, link ok
  capabilities: 1000baseT-HD 1000baseT-FD 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD
  advertising:  1000baseT-HD 1000baseT-FD 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD flow-control
  link partner: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD flow-control


Je suppose que vous faites ceci sur la freebox.
Si vous aviez un PC sous linux vous pourriez faire la manip aussi sur le PC

Citation:

Pour les 3 autres liaisons connecteur Legrand / Acohome Grade 2 TV dans les combles et murs / connecteur Schneider cat6, en testant avec les mêmes câbles en bout, je n'obtiens pour une qu'un signal réseau faible, la connexion ethernet ne pouvant même pas aboutir et rien du tout pour les 2 dernières.

Merci d'avance.

Je n'ai pas compris vos propos :
comment savez vous que vous avez un signal réseau faible sur un câble ?
les prise Schneider cat 6 sont bien les 4 côte à côte à l'emplacement de votre box et les legrand sont dans les pièces ?
Quelles normes pour les Legrand ?
 
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
sitro a écrit:
kikuyu24 a écrit:Merci, c'est commandé.
Finalement j'ai une seule prise distante qui fonctionne.
Je la relie à mon PC via un câble cat5 (sur connecteur Schneider cat6) et la prise communicante est quant à elle connectée au port de la box via un câble cat6a UTP.



Citation: Le débit est limité par le maillon faible de votre installation. Si vous avez un câble cat5, c'est tout à fait normal de n'avoir que 100Mb/s.
Pour  avoir du 1000Mb/s , il faut à minima du câble cat5e et la carte réseau qui suit.

Au temps pour moi, je n'utilise pas des câbles cat5 mais exclusivement des cat5e et cat6a.

Citation:

Toutefois le speedtest montre des résultats médiocres, notamment en débit ascendant comparé à une liaison directe PC / box.
Download: 79.34 Mbit/s

Testing upload speed......................................................................................................
Upload: 0.36 Mbit/s



Citation: Ce n'est pas démonstratif de votre réseau interne.
Il faut sérier les problèmes : soit vous tester votre connexion internet de votre opérateur, il faut le faire de la freebox avec des outils comme speedtest ; soit vous tester votre réseau interne , il faut le faire avec des outils internes par exemple une copie de fichier entre freebox et PC ou des outils de transfert de données comme nc

Je testais sous Fedora en CLI mais en effet, il n'est pas important de tester le débit vers l'extérieur.
En utilisant le programme httpie en mode téléchargement, on peut avoir un bilan de la vitesse moyenne de téléchargement, je m'excuse au passage de ne pas maîtriser netcat.
Ce qui donne pour le fichier fourni par la Freebox serveur 'http://mafreebox.freebox.fr:8095/fixed/1G' et une liaison directe box / ordi via câble cat5e de 10m.

david@desktop ~> http -d 'http://mafreebox.freebox.fr:8095/fixed/1G'
GET /fixed/1G HTTP/1.1
...
HTTP/1.0 200 OK
...

Downloading 1.00 GB to "1G.bin-1"
Done. 1.00 GB in 13.61181s (75.23 MB/s)


Le même test avec une liaison ordi / Schneider en cat5e et une liaison Legrand / box en cat6a de 2m donne ceci: 
GET /fixed/1G HTTP/1.1

...
HTTP/1.0 200 OK
...

Downloading 1.00 GB to "1G.bin-3"
Done. 1.00 GB in 95.04865s (10.77 MB/s)

A noter que lorsque je branche l'ordi au Schneider en cat6a de 1m, la vitesse de téléchargement est du même ordre de grandeur qu'avec le cat5e.

Citation:
Lorque je regarde la version Ethernet de la communication côté interface Freebox comme en CLI, je vois qu'on reste en norme 100baseTx-FD contre la 1000baseT-FD pour une liaison directe sans prises intermédiaires.

sudo mii-tool -v enp5s0
enp5s0: negotiated 100baseTx-FD flow-control, link ok

  product info: vendor 00:07:32, model 17 rev 5
  basic mode:   autonegotiation enabled
  basic status: autonegotiation complete, link ok
  capabilities: 1000baseT-HD 1000baseT-FD 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD
  advertising:  1000baseT-HD 1000baseT-FD 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD flow-control
  link partner: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD flow-control



Citation: Je suppose que vous faites ceci sur la freebox.
Si vous aviez un PC sous linux vous pourriez faire la manip aussi sur le PC

J'exécutais ces commandes depuis le terminal sur une session desktop Fedora.

Citation:

Pour les 3 autres liaisons connecteur Legrand / Acohome Grade 2 TV dans les combles et murs / connecteur Schneider cat6, en testant avec les mêmes câbles en bout, je n'obtiens pour une qu'un signal réseau faible, la connexion ethernet ne pouvant même pas aboutir et rien du tout pour les 2 dernières.

Merci d'avance.


Citation: Je n'ai pas compris vos propos :
comment savez vous que vous avez un signal réseau faible sur un câble ?
les prise Schneider cat 6 sont bien les 4 côte à côte à l'emplacement de votre box et les legrand sont dans les pièces ?
Quelles normes pour les Legrand ?


Pour une autre prise de terminaison (dans une pièce), l'interface graphique d'Ubuntu affiche le logo d'Ethernet mais pas dans le mode fixe et blanc comme après une connexion réussie, le port du laptop clignote mais la connexion ne s'établit pas. 
Même dispositif que précédemment, cat6a derrière box, cat5e derrière ordi.

- Legrand derrière la box; je ne connais pas la version mais peux vous envoyer une photo (présente dans l'album partagé hier).
Après rapide tour du catalogue du fabricant, j'ai l'impression qu'il s'agit aussi de cat6.
- Schneider cat6 dans les pièces.
 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonsoir,

J'ai branché un raspberry pi derrière la box, j'accède celui-ci par SSH depuis mon ordi.
Lorsque je veux récupérer un fichier de 100Mo stocké sur ce raspberry pi (partagé par le programme http.server de python) depuis mon ordinateur via la commande http (curl allégé), le téléchargement dure 9.41141s.

Dans l'autre sens avec les mêmes programmes client/serveur, lorsque le fichier est partagé par l'ordinateur pour un téléchargement depuis le raspberry pi, le téléchargement se compte en heure.

On a donc un débit ascendant côté ordinateur qui est quasi néant malgré un débit descendant correct. Quelle pourrait en être la raison ? Le câble grade2 ?

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonsoir,

Remarquez que l'anomalie du débit asymétrique est cohérent avec le premier résultat du speedtest (débit download vs upload) que vous aviez fait précédemment.
J'ai regardé les spécifs de votre câble grade 2, il est normalement équivalent à minima à du cat6 sur 6 brins et de la vidéo sur 2 brins, donc vous devriez obtenir le Gigabit sur ce câble.
Pour le moment il faut vous montrer patient et attendre la livraison du testeur de câble pour voir les coupures dans les brins et faire les réparations nécessaires.
Après si il n'y a pas d'amélioration, il faudra voir pour mesurer l'impédance du câble, ou le remplacer mais ce serait vraiment le diable si vous en arrivez là, Cela ne sert à rien d'anticiper. Patientez.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci pour votre rapide retour. Dois-je comprendre que la paire torsadée pour la vidéo ne doit pas être reprise sur le connecteur pour qu'Ethernet ne fonctionne qu'avec 6 brins ?

Merci d'avance.

Bonne soirée.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Si les 8 brins doivent être repris dans la prise Ethernet, en respectant les couleurs selon le câblage choisi (type A ou type B).
De toute façon pour de la video TNT , il faut un câble balun pour l'adaptation des prises video TV vers connecteur ethernet (et réciproquement) et dans votre installation les signaux video passent par la prise ethernet - câble mural - prise ethernet. Mais peut-être n'en aurez vous pas l'utilité. et je diverge un peu de votre problème qui pour l'instant est de savoir si le câblage est correctement réalisé. Chaque chose en son temps.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Bonsoir,
Quelques photos de l'installation, notamment des prises (ouvertes pour qu'on voit les fils si possible), seraient sans doute utile pour aider à un diag rapide.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sarrebourg (57)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
rezolan a écrit:Bonsoir,
Quelques photos de l'installation, notamment des prises (ouvertes pour qu'on voit les fils si possible), seraient sans doute utile pour aider à un diag rapide.

Bonjour,

Merci. Je vous partage le montage ci-dessous.


 1) Zone de la Freebox révolution, l'idée étant de faire communiquer chacun des 4 ports Ethernet qu'elle fournit avec 1 prise distante répartie dans la maison sans recours à un tableau de communication.


2) Câble pour relier Freebox révolution au connecteur RJ45 Legrand.


3) Connecteur RJ45 Legrand, première façade.



4) Connecteur RJ45 Legrand, deuxième façade.


5) Gaine pour câble Ethernet entre les 2 connecteurs RJ45.


6) C[i]âble Ethernet entre les 2 connecteurs RJ45, passage dans les combles.
[/i]


7) Connecteur RJ45 Schneider cat6 dans pièce distante à desservir, première façade.



[i][i]8) Connecteur RJ45 Schneider cat6 dans pièce distante à desservir, deuxième façade.
[/i][/i]


[i][i]Merci d'avance pour vos diagnostics, le cablâge en 8) paraît suspect.[/i][/i]

[i][i]Et excellente année à tous.[/i][/i]
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Bonjour,
Merci et bonne année également !

Suite à l'examen des photos, je vous renvoie certaines d'entre elles annotées.
Quand la remarque est suivie d'un point d'interrogation, c'est que je ne suis pas sûr de ce que je vois ; donc à vérifier, confirmer ou infirmer...

En tous cas, effectivement câble Grade2TV donc équivalent Cat6. Pour conserver les perf, les prises RJ45 devraient donc être en Cat6 (ou plus) de même pour les cordons. Toutefois, vu les distances, du Cat5E, ne devrait pas détériorer significativement la liaison.
Le code utilisé est le 568B, à conserver sur toutes les prises sans exception (pas de panachage entre 568A et 568B)

Une première constatation au vu des photos, les connecteurs sont mal montés : dénudés sur des longueurs excessives, fils dépairés à excès, fil en extrémité des connecteurs mal coupés.

Mon conseil est simples, il y a 8 prises en tout : refaite les 8 prises sans vous posez de question.
Règles basiques : dénudage sur 20mm maxi et dépairage sur 13 mm maxi  (maxi ne s'entend pas "à la sortie du connecteur", mais depuis "le brochage du fil dans le connecteur").

Par ailleurs un câble dont les fils :
 - orange et/ou vert sont mal connectés ne fonctionne pas
 - bleu et/ou marron sont mal connectés ne fonctionne qu'à 100Mbps (si toutefois orange et vert sont OK)

Un autre détail concernant les fils qui dépassent des connecteurs sur les côtés : ces fils devraient être coupés à raz du connecteur, MAIS, sur certain connecteur (et sur les schneider, je ne sais pas si c'est la cas), si le bout du câble coupé touche la coque en zamak du connecteur, ça produit un court-circuit. Il est donc impératif de s'assurer que ce bout de fil n'entre pas en contact avec la coque comme montré sur une des photos suivantes.








Errare humanum est, perseverare diabolicum
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sarrebourg (57)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
rezolan a écrit:Bonjour,
Merci et bonne année également !

Suite à l'examen des photos, je vous renvoie certaines d'entre elles annotées.
Quand la remarque est suivie d'un point d'interrogation, c'est que je ne suis pas sûr de ce que je vois ; donc à vérifier, confirmer ou infirmer...

En tous cas, effectivement câble Grade2TV donc équivalent Cat6. Pour conserver les perf, les prises RJ45 devraient donc être en Cat6 (ou plus) de même pour les cordons. Toutefois, vu les distances, du Cat5E, ne devrait pas détériorer significativement la liaison.
Le code utilisé est le 568B, à conserver sur toutes les prises sans exception (pas de panachage entre 568A et 568B)

Une première constatation au vu des photos, les connecteurs sont mal montés : dénudés sur des longueurs excessives, fils dépairés à excès, fil en extrémité des connecteurs mal coupés.

Mon conseil est simples, il y a 8 prises en tout : refaite les 8 prises sans vous posez de question.
Règles basiques : dénudage sur 20mm maxi et dépairage sur 13 mm maxi  (maxi ne s'entend pas "à la sortie du connecteur", mais depuis "le brochage du fil dans le connecteur").

Par ailleurs un câble dont les fils :
 - orange et/ou vert sont mal connectés ne fonctionne pas
 - bleu et/ou marron sont mal connectés ne fonctionne qu'à 100Mbps (si toutefois orange et vert sont OK)

Un autre détail concernant les fils qui dépassent des connecteurs sur les côtés : ces fils devraient être coupés à raz du connecteur, MAIS, sur certain connecteur (et sur les schneider, je ne sais pas si c'est la cas), si le bout du câble coupé touche la coque en zamak du connecteur, ça produit un court-circuit. Il est donc impératif de s'assurer que ce bout de fil n'entre pas en contact avec la coque comme montré sur une des photos suivantes.









Bonjour.
Merci pour votre diagnostic d'expert.
Je vais attendre le retour de l'électricien qui n'avait pas fini le chantier de rénovation en espérant qu'il se rende compte de ces défauts de montage après lui avoir signalé le dysfonctionnement du câblage Ethernet; le devis stipulait cat6 1G pour les 4 prises distantes donc pas de panique. Autrement, je lui partagerai ces bonnes pratiques.
Très bonne soirée.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Méfiez vous des électriciens, ils sont très rares à être formés au câblage info.

Pour l'immense majorité, ça consiste à coller 1 prise à chaque extrémité d'un câble et basta.
Aucune notion des bonnes pratiques, ni de la réalité et du contenu des normes et encore moins de ce que transporte le câble et des impératifs que ça implique.

Demandez lui de vous expliquer le principe du "point de consolidation", ou encore à quoi sert le calcul de "la table 21 de l'ISO 11801", ou même simplement pourquoi on ne peut pas faire de 10Gbps sur un grade 2TV, je serais très étonné que vous obteniez des réponses satisfaisantes.

Bref, soyez derrière lui et exiger les rapports du test dit de "niveau 2" (les appareils utilisés pour le test de niveau 1, qui est également obligatoire, ne génèrent pas de rapport). Ces tests sont rendus obligatoires pour tous professionnels depuis la révision de novembre 2020 de l'UTE XP C 90-483. Ils attestent que chaque prise testée est conforme au transport du signal ethernet (1Gbps pour le Grade 2TV, 10Gbps pour le grade 3TV).
Ces tests sont obligatoires pour les installations pro depuis la normalisation du câble multipaire, c'est à dire depuis 1995.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sarrebourg (57)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 600 message Vendee
Alors le câble en lui-même est une chose.
Mais au boulot, j'ai des câbles certifiés cat3 ... oui le bâtiment est vieux, mais en changeant les noyaux par des cat6 j'ai au minimum du 100Mb/s et parfois du 200Mb/s donc ce n'est pas fou, mais toujours suffisant pour des utilisateurs bureautique.
En effet, il faut revoir le câblage des prises/noyaux afin que celles ci soient propres et fonctionnelles, si le câble n'a qu'une paire, vous aurez au mieux du 10Mb/s.

J'ai vu un électricien aussi sur un précédent boulot qui avait fait une boite de dérivation et mis des dominos en rassemblant tous les fils de mêmes couleurs...
En effet, certain électricien ne savent pas du tout comment fonctionne le réseau courant faible.

Mais deja si tout les paires sont assemblées droites sans croisement et autres ça devrait fonctionner.

Petite astuce aussi, j'ai des mauvais retours par la masse sur une prise à la maison je me dois de brancher un câble rj45 non isolé U/UTP en effet ce câble réseau suis l'alimentation 4G16² de la maison sur 5m dans le faux plafond et je pense qu'il fait paratonnerre électromagnétiquement parlant...

Et ne vous embêtez pas avec des câbles croisés/droits en effet depuis un moment maintenant les interfaces réseau des pc effectuent l'autocommutation.

Sinon une page regroupant les bonnes pratiques à suivre : https://info-elec-cpa.pagesperso-orange.fr/vdi.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Je me vois dans l'obligation de faire quelques petites corrections à ce qui a été dit...

Citation: mais en changeant les noyaux par des cat6 j'ai au minimum du 100Mb/s et parfois du 200Mb/s

200Mbps, c'est une débit qui n'existe pas ; peut-être voulais-tu parler de 100Mbps Full Duplex

Citation: si le câble n'a qu'une paire, vous aurez au mieux du 10Mb/s.

NON !

Le principe du câblage ethernet pour les débits de 10 et 100Mbps, c'est l'utilisation de 2 paires :
- paire 2 (vert et vert/blanc)
- paire 3 (orange et orange/blanc)

Le raccordement se fait à la norme EIA/TIA 568 A ou B :
568A : paire 2 : transmission
           paire 3 : réception
568B : paire 2 : réception
           paire 3 : transmission
Le réseau de kikuyu24 est visiblement monté en 568B et c'est la norme utilisée en Europe.
Les paires 1 et 4 (bleues et marron) ne servent à rien et ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins simultanément.

Pour les débits de 1Gbps (objectif de kikuyu24) et supérieurs, les 4 paires sont utilisées simultanément.

Citation: Petite astuce aussi, j'ai des mauvais retours par la masse sur une prise à la maison je me dois de brancher un câble rj45 non isolé U/UTP en effet ce câble réseau suis l'alimentation 4G16² de la maison sur 5m dans le faux plafond et je pense qu'il fait paratonnerre électromagnétiquement parlant...

Fonctionnement typique d'un ou des problèmes suivants :
- Câblage réseau défaillant (blindage raccordé que d'un côté, court-circuit entre fil de masse et une des paires, etc),
- Câblage électrique défaillant (défaut de terre, défaut de différentiel, etc),
- Extrémités du câble réseau connectés à des installations électriques ayant des puits de terre différents : interdit !

Par ailleurs la norme recommande un écart entre courant fort et faible :
si les 2 câbles sont parallèles sur :
- moins de 2m écart de 2cm
- entre 2 et 5m, écart de 5cm
- plus de 5m, écart de 30cm
La norme ne fait pas de distingo entre câble blindé et non blindé.
Dans l'absolu, les constructeurs de câbles précisent souvent des distances inférieures due à la qualité des gaines, surtout pour leurs câbles blindés. En l'absence d'infos en ce sens, la norme reste la solution la plus sûre.

Le fait d'utiliser des cordons UTP (non blindés et non pas "non isolés) ne règle pas le problème, il ne fait que le masquer.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sarrebourg (57)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 600 message Vendee
Merci pour les précisions.
Mais dans mon cas la masse est bien connectée des deux côtés à la même terre.

Pour kikuyu24 il semblerait que ce soit les connectiques et câblages terminaux qui posent problèmes ce que tu as entourés en rouge et il est vrai que sans connectique propre on se retrouve toujours avec des problèmes erratiques insolvables.

Pour infos les 200Mb/s sont relevés avec nperf sur le lan donc ce sont les perfs réelles et non théoriques. Surtout que ce câblage est propre aux extrémités, mais alors dans le cheminement... je n'ai aucunes idées d'où ils passent...
Et pour les mises à la masse des câbles réseaux sur le terrain, on rencontre souvent des soucis par exemple chez un client sur des robots de soudures châssis pour de la machinerie agricole les câbles réseaux au-dessus ne doivent pas être raccordés à la masse d'un côté ou de l'autre et en effet sinon ils absorbent tout le rayonnement électromagnétique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
kikuyu24  a dû recevoir son testeur de câble.
Quelles sont les nouvelles ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
sitro a écrit:kikuyu24  a dû recevoir son testeur de câble.
Quelles sont les nouvelles ?

Bonjour et bonne année sitro,
Quitte à acheter chinois, je me suis procuré le testeur sur la plateforme Ali... (je ne sais pas si on peut faire de la publicité ici).
Je ne suis pas réputé intervenir sur les circuits avant le retour de notre électricien donc le délai de livraison plus conséquent ne me dérangeait pas.
J'ai laissé de côté la prise "pilote" depuis le début. Si on s'en tient à notre spécialiste international @rezolan, le fait de ne pas voir reprise la paire orange / blanc-du-orange dans le connecteur explique l'absence ou presque de débit ascendant, elle est en effet utilisée pour la transmission dans le schéma B.
Toutefois, pour une deuxième liaison RJ45, la prise d'entrée paraissait mieux câblée avec un dépairage et un dénudage se rapprochant davantage des normes rappelées par notre expert. La prise finale présentait un défaut apparent avec le brin bleu inversé avec le blanc-du-bleu au niveau du connecteur Schneider. Aussi, je me suis autorisé le démontage de celui-ci et après réinversion de ces 2 brins puis coupure à raz de tous les autres brins qui venaient, il est vrai chatouiller la coque en zamak, j'ai eu la bonne surprise de profiter d'une connexion Ethernet 1000baseT-HD ! J'ai opéré à l'aide d'une carte bancaire pour réenfoncer les brins dans l'encoche et d'un coupe-ongle en guise de pince coupante, du bricolage artisanal. Donc je ne doute pas que nous aurons le standard 1 Gigabit pour les 3 autres liaisons en reprenant sérieusement le cablâge.
Je vous tiendrai informé de la suite.
Merci à tous pour votre entraide.
Et excellente journée.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Hello et bonne année
Bonne nouvelle, c'est cool.

Bravo pour la manip et le test concluant.

J'avoue n'avoir jamais utilisé de CB pour ce genre d'opération (moi je l'utilisais pour gratter le givre sur le pare-brise, ça marche pas mal Rolleyes). Je salue l'idée, à la guerre comme à la guerre, toutefois, fais juste attention à l'épaisseur de la carte, il ne faut pas trop forcer les contacts, ça les écarte.

Un autre outil qui est loin d'être parfait pour cette opération, mais qui peut aussi fonctionner, c'est le cutter (avec précaution, sa coupe Wink) ), en utilisant  le dos de la lame, c'est à dire celui qui ne coupe pas. Entre le cutter et ta CB utilise le moins épais des 2.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sarrebourg (57)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 23h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir