Quelle section de cable, regroupement de plusieurs tableaux Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 96 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour, je souhaite renover partiellement l'électricité d'une grande maison. Actuellement il existe plusieurs tableaux électriques dispersés. Je souhaite donc tous les ramener au point d'arrivée dans ce qui est le local technique. Ma problématique est la suivante:
 Compte tenu des distances à couvrir entre le nouveau tableau et les différents points finaux (prises, circuits éclairage...) je vais devoir augmenter les sections de cables. Ceci va poser problème dans certaines boites de raccord. Ai je le droit par exemple sur un circuit de prise dont le point extrême serait à 35m de tirer 25m en 4² jusqu'à une boite de dérivation qui alimenterait ensuite les prises en 2.5² avec une distance prise->boite de dérivation inférieur à 10 m?

Par avance merci de vos lumières
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
Sujet résolu !
 
Env. 10 message Rhone
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui vous pouvez

Mais pourquoi ne pas tout tirer en 2,5²
Avec 5% maxi de chute de tension autorisé par la norme cela vous permet 4kW sur 35m ce qui suffisant avec un disj 16A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci pour la réponse je pensais que la distance maxi en 2.5 était de 24m sous 16A d après les abaques qu on trouve sur le net. Je n avais pas considéré ce calcul de perte de tension.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Une abaque dépend des hypothèse qu'on prend.
Celles qu'on trouve sur le net sont faites en général avec une hypothèse de 3% de chute de tension
Hors la norme autorise jusqu'à 5% pour des prises :


Et encore c'est si on tire les 3680W qu'autorisent 16A, mais en général c'est toujours moins.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci beaucoup de ces précisions j ai encore appris quelque chose de nouveau.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir