Retour
Menu utilisateur
Menu

Robinets défectueux qui causent une inondation

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Loiret
Bonjour à tous,

J'ai récemment acheté une paire de vanne 3 voies en "T" de marque "Ferrero" afin de permuter l'alimentation en eau, tantôt vers un circuit tant vers le second (d'ailleurs c'est censé être sont rôle!)

Sachant que je devais différer mes travaux de plomberie (par manque de temps) je n'ai pas connecté de tuyau sur la 3eme voie des 2 vannes, en revanche, je me suis assuré que la voie ne disposant pas de tuyau était bien fermée (d'ailleurs j'ai vérifié par deux fois que ces derniers étaient bien fermé et l'on pouvait y apercevoir une bille chromé. Du coup, nul doute, l'alimentation en eau est bien coupé!).

J'ai donc actionné l'arrivé d'eau et là..... c'est la catastrophe planétaire! Je me retrouve avec mon garage inondé  .

Je revérifie une énième fois (visuellement et au toucher) une bille obstrue bien la 3eme voie exempt de tuyau mais l'eau parvient à s'en échapper... A votre avis comme cela est possible? 

Pour info, je m'avais pas installé de vanne 3 voies auparavant et je ne connais pas bien ce dispositif.

Alors selon vous, est-ce qu'une vanne 3 voies est censé "aiguiller" le débit d'eau, tantôt vers une voie, tantôt vers l'autre avec quelques fuites?? (Dans mon cas la fuite est conséquente) ou bien elle doit accomplir sont rôle de vanne, cad couper net l'arrivée en eau (sans le soupçon d'une fuite d'eau)?

Deuxième option: J'ai eu la malchance de tomber sur une daube de vanne passoire?

Merci d'avance pour vos commentaire!

Fabien
Messages : Env. 40
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Une vanne 3 voies doit effectivement être étanche une fois fermée, d'un coté ou de l'autre. La votre est semble-t-il défectueuse.

C'est quoi vos 2 arrivées d'eau ? (je suppose que la sortie est vers la maison)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Loiret
C'est bien ce que je me disais... Les vannes sont défectueuses. C'est pour permuter: arrivée du réseau d'eau potable/ citerne de récupération d'eau. Je n'ai pas encore connecté les tuyaux pour la citerne et en branchant l'eau de ville toute la flotte s'est barré par la voie destiné à la citerne et à inondé mon garage.
Messages : Env. 40
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
C'est bien ce que je me disais... : votre montage est totalement illégal !

C'est interdit de faire ça, le risque est bien trop grand d'avoir de l'eau non contrôlée de votre citerne en contact avec le réseau potable.

(pour l'inondation, c'est peut-être que vous avez mal conçu votre truc, en inversant une sortie et l'autre)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Loiret
Ce sont bien les vannes qui sont mortes et je trouve ça scandaleux de commercialiser des produits défectueux! à l'endroit où sa pisse à grand débit (désolé pour ce terme mais c'est pour mettre l'accent car encore si ça gouttait, ca irait) et pourtant dans la voie non raccordé c'est en position "bille chromé". Pourquoi mon installation serait illégal? Peux-tu argumenter?
Messages : Env. 40
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
Bonsoir,
Manu a raison, il doit y avoir des protections anti retours pour éviter qu'en cas de panne ou autre, l'eau de recup se retrouve dans le réseau d'eau classique. C'est TRÈS réglementé
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Les "protections anti-retour" sont insuffisantes pour constituer un montage autorisé.

Les seuls montages autorisés sont :
* mettre un disconnecteur hydraulique (cher, à faire monter par une entreprise agréée, contrôle annuel obligatoire par une entreprise agréée) ;
* le réseau avec l'eau non contrôlée totalement séparée du réseau potable, avec remplissage par surverse (= chute d'eau) de la citerne en cas de manque.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60000 message
Oui désolé j'ai plus le nom précis en tête, LJVS avait fait une vidéo de sa grosse installation et il en parlait justement
Messages : Env. 60000

En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 21h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir