Bonjour

J’essaie d'installer un thermostat netatmo sur une pac daikin altherma 3 basse température double zone plancher chauffant rdc et radiateur étage.

Mon problème est que quand je met la pac en mode thermostat extérieur pour le plancher chauffant je ne peut plus régler la commande de la seconde zone (radiateur étage) et du coup la pac s’arrête après avoir chauffer le plancher chauffant, environ 27° 28° pour ma part du coup les radiateur ne sont pas assez chaud.

Aucun problème quand je met la commande en départ d'eau et non sur le thermostat ext.

est-ce un problème de réglage ? faut-il que je mette un 2eme thermostat a l'étage? ce qui m’embêterait car je compte mettre des tête thermostatique netatmo pour regrouper le tous

Merci d'avance si vous avez la solutions a mon problème
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 700 message Nord
Bonjour,

J'ai la même configuration.

PAC double zone, donc 2 thermostats branchés à la PAC. Le premier contrôle le PC, le deuxième les radiateurs d'étage, sur lesquels il y a également les têtes thermostatiques.

De toute façon, pour piloter les têtes thermostatiques, il vous faudra le thermostat pour qu'il coupe la zone lorsque les têtes ne sont pas en demande. Les têtes seront mises en mode confort, sinon c'est le thermostat d'étage qui sera prioritaire pour la consigne.

A noter que lorsque l'on met en départ d'eau, c'est pour les deux zones, impossible de mettre une zone en TD et une zone en TA
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour à tous,

Daikin et Netatmo ne savant pas m'aider je viens ici en espérant que l'un d'entre vous puisse me sauver mon investissement dans 2 thermostats netatmo avant que je ne revienne sur le mode départ d'eau car cela devient fort compliqué... J'ai une maison de 170m2 sur 2 étages intégralement en chauffage au sol par une PAC daikin atherma 3 12KW et je crois avoir parfaitement suivi la doc en branchant les pins de commande des relais pour la zone principale sur x2M 34/35 et pour la zone secondaire sur x2M 34a/35a.

L'idée était d'optimiser le chauffage qui l'an dernier était parfois trop fort lorsque le soleil tapait fort sur notre façade sud.. Cependant cela fait 2-3 semaines que je me suis penché dessus et je n'arrive pas à lancer le chauffage ainsi, les relais s'allument bien lorsque la consigne leur est donné par les thermostats distants (led blanche sur le relais et on l'entends s'actionner), la PAC est bien configurée en mode type de thermostat -> thermostat d'ambiance externe 2 contacts. Lors de mes tests elle tournait mais je crois que c'était pour l'ECS du coup.. Quoi qu'il en soit je n'arrive pas à la faire se déclencher et ça me rends dingue, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris ? (J'ai pris le 220v pour l'alim du relais hors de la pac car aucun pin dispo ne semblait s'y prêter, est-ce que ça peut par un hasard avoir un effet ?)

Merci à tous pour votre aide, ma conjointe et moi même vous en seront reconnaissant de ne plus nous lever avec 16 degrés dans le salon ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
J'en profite pour linker la doc : https://www.daikin.be/conten[...].pdf#page38
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonsoir 

Je suis dans le cas qu’à de figure que vous. Je branche mon thermostat Netatmo sur les bornes 34 et 35 mais rien ne se passe … avez vous eu des réponses ?

Merci beaucoup par avance 

Cordialement 

Guillaume
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,

Je suis également avec la même configuration que vous :
- 2 thermostats
- 1 pour le PC
- 1 pour l'étage avec têtes thermostatiques en plus sur les radiateurs.

Par contre les thermostats ne déclenchent pas la PAC.

J'ai suis peut être passé à côté d'un élément dans la configuration.
Les Thermostats sont branchés en 34/35 pour le PC et en 34A/35A pour l'étage.
Pour chaque zone j'ai réglé la commande sur Thermostat d'ambiance externe.
Et pour type de thermostat je suis sur 2 contacts.

Une idée ?


NIBACHE a écrit:Bonjour,

J'ai la même configuration.

PAC double zone, donc 2 thermostats branchés à la PAC. Le premier contrôle le PC, le deuxième les radiateurs d'étage, sur lesquels il y a également les têtes thermostatiques.

De toute façon, pour piloter les têtes thermostatiques, il vous faudra le thermostat pour qu'il coupe la zone lorsque les têtes ne sont pas en demande. Les têtes seront mises en mode confort, sinon c'est le thermostat d'étage qui sera prioritaire pour la consigne.

A noter que lorsque l'on met en départ d'eau, c'est pour les deux zones, impossible de mettre une zone en TD et une zone en TA
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Diut a écrit:Bonjour,

Je suis également avec la même configuration que vous :
- 2 thermostats
- 1 pour le PC
- 1 pour l'étage avec têtes thermostatiques en plus sur les radiateurs.

Par contre les thermostats ne déclenchent pas la PAC.

J'ai suis peut être passé à côté d'un élément dans la configuration.
Les Thermostats sont branchés en 34/35 pour le PC et en 34A/35A pour l'étage.
Pour chaque zone j'ai réglé la commande sur Thermostat d'ambiance externe.
Et pour type de thermostat je suis sur 2 contacts.

Une idée ?

Bonjour,

Pas vraiment d'idée, mais du peu que je sais , le Netatmo a deux versions : une qui est un simple contact On/Off , la deuxième, plus récente, est Modulante selon le protocole OpenTherm.

D'une part si vous avez le premier, il faut régler sur la PAC Daikin le type de thermostat à 1 contact et d'autre part si vous avez le modèle modulant, les PAC daikin ne comprenant pas le protocole OpenTherm, il n'y a aucune raison de mettre 2 contacts.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci pour votre retour,

cela n'a malheureusement pas solutionné mon problème.
Je continue mes investigations...
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous, j'ai le même problème que vous, avec la contrainte supplémentaire d'avoir un kit bizone deporté avec le Le Climatic H&C de Watts. Du coup je cherche une solution pour activer d'une part le circualteur du circuit chauffage ET la pompe de circulation de l'unité interieure, sauriez vous sur quelles bornes de l'unité interieure dois-je branché le relais netatmo? Merci d'avance! Ps: je suis sur une altherma 3H W moyene temperature
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Orne
Bonjour 

Avez vous testé en reliant un fil volant entre les 2 bornes 34/35 de la PAC pour voir si elle démarre en contact sec?
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 00h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir