Retour
Menu utilisateur
Menu

30Mah qui saute sur installation neuve !

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 179 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Deux Sevres
Bonjour , je ne trouve pas la raison pour laquelle le 30mah saute des que je branche le moindre appareil .
Je vous explique , j'ai créée un tableau tout neuf en tri avec 3 DD 30mah dans ma maison  , un sur chaque phase , tout va bien jusque la , de ce tableau je pars à 30m avec du 6mm2 vers un autre tableau tout neuf egalement que je suis entrain de monté dans lequel j'ai installé un seul 30mah tri pour allimenter ma grange . Des que je branche sur une phase dans la grange le moindre appareil , le 30mah de la phase en question ( j'ai testé sur les 3 phases ) saute sur le tableau de la maison sans faire sauter les 30mah tri qui equipe mon tableau de la grange . je n'arrive pas à comprendre pourquoi . je precise que je suis entrain de faire le montage integral en neuf de tout mon reseau electrique , c'est un corps de ferme .
Si vous pouvez m'aiguiller merci beaucoup par avance , je suis un peu demoralisé car je ne comprends pas pourquoi .
Je suis à disposition pour repondre a toutes les questions .
Merci et bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sans doute un mélange au niveau du neutre qui n'est pas clairement appairé à chaque phase.
Comment avez vous raccordé le tableau de la grange dans le tableau principal ?

Vous auriez du faire quelque chose qui ressemble à cela :


Est-ce le cas ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Oui une photographie du tableau électrique de la maison,
nous serai bien utiles.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
Bonjour , merci beaucoup pour votre aide !
Je peux faire des photos en effet !
Mon neutre arrive du compteur edf sur un bornier dans mon tableau de la maison , puis part de ce bornier vers chaque ID pour chaque phase . Je pars de chaque sortie des ID avec un 5G6mm2vers ma grange ou la j'ai raccordé un ID tri . J'ai surement fais une erreur quelque part par méconnaissance ..
Est ce que ce debut de branchement vous parait bien ?
merci
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
Mon neutre de la grange arrive du bornier de la maison et non pas d'un des ID, c'est peut etre ça ?
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En fait votre erreur, c'est les phases, pas le neutre.

Pour les phases vous etes reparti de la sortie des ID du tableau principal pour alimenter la grange, hors ce n'est pas bon.

Les phases vers le tableau divisionnaire doivent être prises en amont des ID et pas en aval.
cf. mon schéma

Forcément tel que c'est fait, c'est logique que vous ayez votre problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Carminas a écrit:En fait votre erreur, c'est les phases, pas le neutre.

Pour les phases vous etes reparti de la sortie des ID du tableau principal pour alimenter la grange, hors ce n'est pas bon.

Les phases vers le tableau divisionnaire doivent être prises en amont des ID et pas en aval.
cf. mon schéma

Forcément tel que c'est fait, c'est logique que vous ayez votre problème

Bonjour,
Je ne connais pas très bien le triphasé. Je ne comprends pas pourquoi les phases en aval des ID cela ne peut pas fonctionner.
Pourtant le "courant" passe bien . avez vous une explication simple si ce n'est pas abusé. Merci.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2 problèmes :

1/ le différentiel mesure que le courant qui arrive par la phase est identique à celui qui repart par le neutre.
Hors ici le neutre est commun aux 3 phases donc déséquilibre donc ca saute.

Voir schéma ci-dessous, si j'ai bien compris ce qu'il a fait :


J'ai un petit doute sur la manière dont il a raccordé le neutre car il ne l'explique pas clairement
Mais qu'il l'ait pris en amont ou en aval des ID ne change rien.

2/ on ne mets pas de différentiels 30mA en cascade, ceux-ci seront dans le tableau divisionnaires (cf schéma plus haut)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Ok, merci pour l'explication.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
Carminas a écrit:En fait votre erreur, c'est les phases, pas le neutre.

Pour les phases vous etes reparti de la sortie des ID du tableau principal pour alimenter la grange, hors ce n'est pas bon.

Les phases vers le tableau divisionnaire doivent être prises en amont des ID et pas en aval.
cf. mon schéma

Forcément tel que c'est fait, c'est logique que vous ayez votre problème

Merci beaucoup , j'avais pourtant suivi les conseils d'un électricien qui m'avait dit de tirer ma ligne vers la grange en aval des 3 ID pour proteger le cable sur sa longueur jusqu'a la grange , j'ai surement du mal comprendre ..
Donc si je comprends bien , me conseillez vous de repiquer ma ligne 5G6mm2 en amont des 3 ID , donc en gros en direct du compteur ? 
Desolé pour mes questions basique et encore merci pour votre aide precieuse !!
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est exactement cela.
Par contre pas en direct sur le disjoncteur EDF, il faut passer par des borniers.

En revanche, il avait raison de dire qu'il fallait protéger le câble, mais non pas avec des ID, mais avec un disjoncteur (cf. mon schéma)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
Bonjour à tous , un grand merci pour votre aide , c'etait bien ça !! tout fonctionne !Merci à ce forum et à ses membres genereux en conseils et en coup de main , bravo !! Bonne soirée
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 19h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir