Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone


Bonjour.

J’ai réceptionné ma maison il y a 3 ans (déjà).

En ce moment j’isole mon garage de 18m2 dans le but d’en faire une pièce de vie.
Je prévois de rajouter trois circuits dans mon tableau (qui se trouve aussi dans le garage.

Un circuit pour 8 points lumineux (spots).
Un circuit pour prises (moins de 8).
Un circuit pour le radiateur 1500W.

Si j’ai bien compris je câble tout en 1,5.
Je rajoute trois disjoncteurs 16A.

Et ces trois disjoncteurs :

- Est ce que je déplace la Calybox sur la rangée du dessous, puis à la place je rajoute mes trois disjoncteurs ?

- Ou je place ces trois disjoncteurs sur la 4ème rangée de mon tableau ?
En rajoutant aussi en amont un disjoncteur différentiel 63A ?

J’espère ne pas dire des bêtises, je suis novice en électricité.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Franchement, pourquoi ne pas passer par pro pour vos travaux électriques ?

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens locaux. Vu que vous recevez plusieurs devis, vous pouvez faire jouer la concurrence

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On ne voit pas bien sur la photo la nature des interrupteurs différentiels.
On ne connait pas non plus la nature des disjoncteurs qui sont derrière.

Difficile dans ce cas d'estimer l'éventuelle surcharge en cas d'ajout de vos 3 circuits.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
Édit : mauvaise réponse pardon.

Rangée un : DIsjoncteur diff 63A puis modules 20/16/16/16/16/2/2/20/20
Rangée deux : 63A puis 20/20/20/16/16/20/32
Rangée trois : pare foudre puis 63A et 32/20/16
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce ne sont pas des disjoncteurs diff mais des interdiff

Vu que ce sont des 63A et qu'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A, aucun risque de surcharge.

Vous les mettez où cela vous arrange

Ayez néanmoins en tête qu'en cas de coupure d'un différentiel l'ensemble des disjoncteurs placés en aval seront HS
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
Merci bien !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 22 juillet 2024 à 22h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir