Retour
Menu utilisateur
Menu

32 A sur fil 2.5 mm² !!

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 164 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,

Je viens de voir sur un document Legrand pour les bornes de recharge ceci :

sur un fil en 2.5 mm² on peut faire passer du 32A sur 25m maxi !!

Je suis trés étonné ! Vous en pensez quoi ?
Merci.

C'est en bas de la page 6 de ce document :
https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE09745AA-08.pdf
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Hors locaux d'habitation, c'est normativement possible en fonction des conditions de pose.
A l'installateur de s'adapter au contexte.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
Je savais pas ! Je pensais pas que la NFC15-100 autorisait ça !

Merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Voir partie 5-52 de la NF C15-100
Vous verrez qu'il y a des conditions de poses, par exemple en enterré où on peut tirer 48A sur du 2,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonsoir,

48A sur du 2,5² 

W00tW00tW00tW00t

énorme !!!!

Merci j'irai voir !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,

Il doit y avoir du coup des problèmes de chute de tension !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui il faut y veiller, donc pas adapté aux grandes longueurs.
Donc à faire dimensionner par un bureau d'Etudes

C'est pour cela que cela n'est pas autorisé pour une habitation où tout doit être simple et standard.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir