Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin de conseils sur la création de nouveaux tableaux (sauna)

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 115 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Nord
Bonjour,
Je me lance dans un nouveau projet, la construction d'un sauna.
Pour ce faire, je dois retravailler mon installation électrique en créant 2 nouveaux tableaux : un pour le garage et un autre pour le sauna en tant que tel.
Voici le schéma prévu pour l'instal

https://zupimages.net/viewer.php?id=22/05/gtvu.png
Je me questionne sur les sections de cables et le dimensionnement des tableau Garage et Sauna
Par ailleurs, sur le tableau sauna, vu la distance, j'ai prévu de faire une terre séparée :  est ce OK ? 
Merci pour votre regard sur ce projet

Guillaume
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Votre schéma est trop petit pour être lisible.

Je crois néanmoins deviner un tableau piscine il est à créer ?
On aurait donc alimentation du tableau garage, et à partir de celui-ci alimentation du tableau piscine et du tableau sauna ?
Le DB est juste à côté du tableau principal ?
Vous avez fait un bilan du besoin en puissance de chaque tableau ?

Pour la terre, je cite le guide Promotelec :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."

Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

J'ai réussi à zoomer le schéma

En résumé besoin en puissance assez faible dans les tableaux garage et piscine et très important dans le tableau sauna

Vous etes certain que vous n'avez pas besoin d'une recharge de véhicule dans le tableau garage ?
Dans cette hypothèse, je vous propose de dimensionner de la façon suivante (en supossant que le DB soit à proximité du tableau principal) :

1/ 18m de liaison tableau principal garage pour 60A (14kW cumul des 3 tableaux)
- disjoncteur 63A au départ
- 3G25² pour 0,9% maxi de chute de tension maxi
- interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée pour coupure générale (éventuellement)
- liaison en 2x16² entre inter sectionneur et borniers
- interrupteur différentiel 30mA 63A type A pour les circuits du tableau alimenté en 10² depuis les borniers
- disjoncteurs 16A ou 20A pour les PC et 10A pour l'éclairage
- disjoncteur 25A pour départ tableau pisicne alimenté en 4² ou 6² depuis les borniers
- disjoncteur 50A pour départ tableau sauna alimenté en 16² depuis les borniers


2/ 15m de liaison tableau garage tableau piscine pour 32A (7kW)
- disjoncteur 25A au départ
- 3G6² pour 1,3% de chute de tension maxi
- interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée

3/ 46m de liaison tableau garage tableau sauna pour 50A (11,5kW)
- disjoncteur 50A au départ
- 2x35² pour 1,3% de chute de tension maxi
- interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée

Dans le cas le plus défavorable on aurait 2,2% de chute de tension maxi cumulée.
Dans les faits on n'atteindra sans doute jamais ces valeurs au maxi, donc on peut peut-être descendre d'un cran certaines sections.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Nord
Carminas a écrit:Bonjour

J'ai réussi à zoomer le schéma

En résumé besoin en puissance assez faible dans les tableaux garage et piscine et très important dans le tableau sauna

Vous etes certain que vous n'avez pas besoin d'une recharge de véhicule dans le tableau garage ?
Dans cette hypothèse, je vous propose de dimensionner de la façon suivante (en supossant que le DB soit à proximité du tableau principal) :

1/ 18m de liaison tableau principal garage pour 60A (14kW cumul des 3 tableaux)
- disjoncteur 63A au départ
- 3G25² pour 0,9% maxi de chute de tension maxi
- interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée pour coupure générale (éventuellement)
- liaison en 2x16² entre inter sectionneur et borniers
- interrupteur différentiel 30mA 63A type A pour les circuits du tableau alimenté en 10² depuis les borniers
- disjoncteurs 16A ou 20A pour les PC et 10A pour l'éclairage
- disjoncteur 25A pour départ tableau pisicne alimenté en 4² ou 6² depuis les borniers
- disjoncteur 50A pour départ tableau sauna alimenté en 16² depuis les borniers


2/ 15m de liaison tableau garage tableau piscine pour 32A (7kW)
- disjoncteur 25A au départ
- 3G6² pour 1,3% de chute de tension maxi
- interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée

3/ 46m de liaison tableau garage tableau sauna pour 50A (11,5kW)
- disjoncteur 50A au départ
- 2x35² pour 1,3% de chute de tension maxi
- interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée

Dans le cas le plus défavorable on aurait 2,2% de chute de tension maxi cumulée.
Dans les faits on n'atteindra sans doute jamais ces valeurs au maxi, donc on peut peut-être descendre d'un cran certaines sections.

Merci pour votre réponse !
Le détail du tableau garage est super intéressant.
Le DB est bien à coté du tableau principal.
Pour répondre à la question, je suis certain de ne pas installer dans le futur, une borne de rechargement, si cela est fait, je la mettrai dans le tableau principal.
J'imagine que certaines contraintes sur les sections vont se relâcher un peu car :
Foisonnement des consommations : si on est au sauna, on va pas charger le les PC derriere i.e. je comprends que  la conso de 11,5 kW est la max techniquement possible mais la réelle sera moindre (max 9/10 kW).
Idem pour le local piscine.
De plus, j'avais cru lire quelque part que la chute de tension devait se limiter à 3 % pour les éclairages et 5 % pour le reste des charges. Est ce le cas ? car avec 2,2% max dans le pire des cas, on est  très conservatif.
Je dis ca pour limiter le cout d'installation et ne pas trop surdimensionner l'installation( surtout le tableau sauna) car il ne sera pas amener à évoluer.
Merci pour le coup de main ! 
Guillaume
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le sauna, quelques kW en plus cela va vite, par exemple une bouilloire pour se faire un thé, c'est facilement 2kW voire un peu plus.

Pour la chute de tension, il faut tenir compte du circuit terminal.
Ceci dit si le local est petit, le circuit sera court et la chute de tension faible

Mais comme je l'ai dit c'est dimensionné un peu large, et au pire un peu plus de chute de tension pour un truc résistif comme un sauna, ce n'est pas dramatique
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis aujourd'hui à 05h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir