Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur refonte Tableau divisionnaire + extension Résolu

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
 Bonjour,
Je suis nouveau parmi vous car je viens de récupérer une "ancienne" maison qui mériterait un peu de rafraichissement sur un des tableaux Electrique pour commencer.
En effet, j'ai un Tableau divisionnaire dans le garage qui distribue via un différentiel 63A 30mA du tableau principale un ensemble de disjoncteurs (avec des Plombs... oui oui)
Je veux donc rafraichir ces disjoncteurs et remettre au gout du jour leur Ampérage qui me semble assez léger et dédié un nouveau Tableau Divisionnaire pour mon LT Piscine (qui se trouve aussi dans le garage)
Là où je suis également bloqué c'est dans le cas de retirage des câbles pour changement de sections si besoin mais bon... cela est un autre débat que l'on pourra partagé.
Bref, Voici ci-dessous 1 le "Schéma 1" expliquant l'existant :




Et ci-dessous, ce à quoi, pauvre novice que je suis je pense mettre en place avec le changement des disjoncteurs sur le tableau divisionnaire 1 et surtout enlever l'ancien différentiel 25A et mettre à la place un Disjoncteur 32A qui va "protéger" un tableau divisionnaire 2 avec son Différentiel pour le LT Piscine comme dans ce schéma ci-dessous :



[size=2]Je ne sais pas si c'est une projection acceptable ? 
[/size]Ne devrais-je pas à la place de ce Disjoncteur 32A mettre un Interrupteur sectionneur 40A (type Legrand REF. 4 064 11)?
Suis-je correct sur le choix de mes disjoncteurs d'après vous ?

Merci de vos retours avisés
[size=2]A bientôt[/size]
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


C'était presque plutôt mieux avant.

Plusieurs remarques

1/ Je commence par le plus gros danger : Avec un câble de liaison en 2,5² c'est disjoncteur 20A maxi au départ.
Donc exit votre 32A, en espérant que 4,6kW suffiront dans le tableu garage piscine (il ne faudra pas vouloir une recharge de véhicule électrique)

2/ 2ème gros danger : Dans le tableau divisionnaire 1 ne surtout pas augmenter le calibre des disjoncteurs.
Si vous le faites, il faut être certain des sections en aval et de la qualité du circuit.
Pour rappel :
- 1,5² : 16A maxi, mais 10A est d'usage courant et est plus sécure
- 2,5² : 20A maxi, mais 16A est d'usage courant et est plus sécure
- 4² : 25A maxi
- 6² : 32A maxi
Si vous le pouvez dédoublez les circuits lave-linge et sèche-linge. C'est la seule chose à faire qui soit pertinente

3/ Vous dites que la 1ère liaison est en 6² ou 10².
Elle ne semble pas protégée contre les surcharges
- Y a t'il un disjoncteur en amont ?
- Quel est le calibre maxi du disjoncteur de branchement ?
- Quelle est la puissance de l'abonnement ?

4/ Moins grave : Votre ID 40A, comme le 25A avant est inutile, car vous avez déjà un ID 63A en amont.
Donc protection redondantes et mauvaise sélectivité tant horizontale que verticale.
Une solution pourrait être de déporter l'ID 63A dans le tableau divisionnaire 1
Ainsi à chaque tableau son différentiel qui ne protège que les circuits associés


Au final, si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, je vous propose plutôt quelque chose dans l'esprit de ceci :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Houlala… Merci beaucoup pour votre retour. Je faisais donc n'importe quoi… Désolé
 
Alors si je résume :
 
  1. Je comprends mais si c'est nécessaire, celui-là je peux le retirer car accessible est mettre du 6². Vous en pensez quoi ?
  2. Ok oui je comprends très bien. Je ne vais pas changer cela donc et je vais voir si je peux tirer un deuxième cable pour séparer Machine à laver et sèche Linge.
  3. D'accord donc si je comprends bien si je déporte mon Diff63A dans le 1er tableau divisionnaire je n'ai pas besoin de remettre un Diff dans le 2ieme Tableau divisionnaire qui est dédié au LT piscine et Exterieur? Juste un tableau avec un bornier alimentant pour raccorder mes Disjoncteurs ?
  4. En amont j'ai un Disjoncteur de Branchement de 60A qui alimente cet Int Diff de 63A pour le garage.
 Est-ce bien résumé ?
 
Ce schéma est plus proche de la réalité ?



Sinon, ne serait-il pas pertinent pour isoler le deuxième tableau divisionnaire (celui LT Piscine) de mettre in interrupteur sectionneur au niveau de du TD1?


Merci merci merci



Carminas a écrit:Bonjour


C'était presque plutôt mieux avant.

Plusieurs remarques

1/ Je commence par le plus gros danger : Avec un câble de liaison en 2,5² c'est disjoncteur 20A maxi au départ.
Donc exit votre 32A, en espérant que 4,6kW suffiront dans le tableu garage piscine (il ne faudra pas vouloir une recharge de véhicule électrique)

2/ 2ème gros danger : Dans le tableau divisionnaire 1 ne surtout pas augmenter le calibre des disjoncteurs.
Si vous le faites, il faut être certain des sections en aval et de la qualité du circuit.
Pour rappel :
- 1,5² : 16A maxi, mais 10A est d'usage courant et est plus sécure
- 2,5² : 20A maxi, mais 16A est d'usage courant et est plus sécure
- 4² : 25A maxi
- 6² : 32A maxi
Si vous le pouvez dédoublez les circuits lave-linge et sèche-linge. C'est la seule chose à faire qui soit pertinente

3/ Vous dites que la 1ère liaison est en 6² ou 10².
Elle ne semble pas protégée contre les surcharges
- Y a t'il un disjoncteur en amont ?
- Quel est le calibre maxi du disjoncteur de branchement ?
- Quelle est la puissance de l'abonnement ?

4/ Moins grave : Votre ID 40A, comme le 25A avant est inutile, car vous avez déjà un ID 63A en amont.
Donc protection redondantes et mauvaise sélectivité tant horizontale que verticale.
Une solution pourrait être de déporter l'ID 63A dans le tableau divisionnaire 1
Ainsi à chaque tableau son différentiel qui ne protège que les circuits associés
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Encore moi. Désolé je n'avais pas fait attention au schéma proposé.

Ce schéma là serait plus logique alors peut-être :



Merci par avance
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le dernier tableau, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer
- le 2,5² vous autorisera 4,6kW
- le 6² vous autorisera 7,2kW
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par rapport à votre dernière version de schéma :
- vu que vous avez l'ID 63A, vous pouvez le conserver, même si effectivement 40A aurait suffit
- pour le dernier tableau, 10² est sans doute surdimensionné, sauf si vous avez de gros besoins en puissance
- les ID 32A cela n'existe pas, donc 40A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merci infiniment pour ces conseils ! Au TOP
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Ouppsss je me suis aperçu d'une chose.   Le différentiel à positionner serait de type A plutôt que AC car j'ai un lave Linge à alimenter et si demain je mets une prise de recharge voiture mais puis-je rajouter les autres équipements électriques "standard"... plutôt que de rajouter un autre différentiel de type AC ? Merci 
Carminas a écrit:Par rapport à votre dernière version de schéma :
- vu que vous avez l'ID 63A, vous pouvez le conserver, même si effectivement 40A aurait suffit
- pour le dernier tableau, 10² est sans doute surdimensionné, sauf si vous avez de gros besoins en puissance
- les ID 32A cela n'existe pas, donc 40A
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement si le 63A n'était pas de type A, il faut mieux en prendre un quitte à racheter
De toute façon qui peut le plus peut le moins
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merci... Par contre en amont entre mon Disjoncteur de Branchement et mon Tableau Divisionnaire j'ai mis un Disjoncteur de 40A !! Mais ca n'existe pas. Puis-je retomber à 32A ? Merci encore et désolé pour ces multitudes de questions.
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Bien sûr que si cela existe :
https://www.elecdirect.fr/disjoncteurs-tertiaire-industriels[...]6873-3245064068734.html
Et il y a l'équivalent dans toutes les grandes marques

Sinon vous pouvez retomber à 32A, mais cela baisse votre puissance max dispo
- 32A : 7kW maxi
- 40A : 9kW maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
MERCI ! Et ENCORE MERCI ! Je suis impressionné par votre réactivité, votre patience et vos connaissance. Bravo Monsieur
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour 

Petit retour... et nouvelle question SVP.

Finalement ma section de câble entre le Tableau principal et tableau divisionnaire est du 6mm2 et non 10mm2.

Si j'ai bien tout compris la leçon, je dois finalement remplacer le Disjoncteur 40A (que je viens d'acheter) par un 32A pour "alimenter" mon tableau divisionnaire. Exact ?
Est-ce que cela change le reste de la chaine ? 



Merci d'avance

Carminas a écrit:Bonjour

Bien sûr que si cela existe :
https://www.elecdirect.fr/disjoncteurs-tertiaire-industriels[...]6873-3245064068734.html
Et il y a l'équivalent dans toutes les grandes marques

Sinon vous pouvez retomber à 32A, mais cela baisse votre puissance max dispo
- 32A : 7kW maxi
- 40A : 9kW maxi
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout cela est correct.
Les leçons sont bien apprises Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merci beaucoup !
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 19h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir