Retour
Menu utilisateur
Menu

Performance pac yutaki s combi

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 164 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Landes
Bonjour,

J’ai fait installer une pac yutaki s combi 5,8 kw modèle rwd 2,5nrwe 260s associée à un plancher chauffant. C’est le 3ème hivers qu’elle est installée, et je suis assez mécontent par rapport au manque de performance.
Dès que la température extérieure descend sous 4°C, la température de l’eau départ plancher ne dépasse pas 24 à 25°C. Je suis contraint de couper la vmc pour espérer avoir tout juste 20°C dans la partie jour. C’est sûrement suffisant dans l’absolue, mais quand même, vu le prix de l’installation...
Pour l’installateur,tout est normal! La courbe de chauffe a été revue, l’équilibrage du plancher aussi...
Pourtant dès qu’il fait froid, il y a au moins 10 degrés d’écart entre la consigne de température de l’eau départ plancher et la réalité : impossible de suivre la loi d’eau
La pac est donnée pour produite une eau à 35 degrés par une température extérieure de -7°C. On est bien loin du compte.
Si quelqu’un à un retour d’expérience sur ce type de matériel, je serais preneur d’informations
Système sous dimensionné ou bien mal réglé, telle est la question !

D’avance merci!!!
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Est elle adaptée à ton volume et déperditions ?

Les résistances étagées (3) sont elles activées ?

Les PAC basses températures doivent souvent mettre en action ces dernières vers -5°.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Landes
Bonjour,
L’installateur rechigne à me donner l’ètude qui a permis le dimensionnement de l’installation.
La maison a 3 ans, conforme rt2012 et plutôt bien isolée.
J’ai vu sur le manuel qu’il y a une résistance électrique sur le départ d’eau chaude vers le plancher chauffant.
Par contre je ne trouve aucune indication pour la mettre en service’ ni dans quelle condition elle peut suppléer au manque d’apport de calories par la pac.
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Landes
Re bonjour,
J’ai trouvé le mode appoint électrique pour le circuit du plancher chauffant.
Il est bien activé, mais il y a possibilité de choisir 2 modes :
* mode départ : "l’appoint se met en fonctionnement en cas de température d’eau basse ou de température ambiante basse afin de fournir un supplément de puissance à la pac".
C’est exactement ce qui est écrit dans la notice, sans plus de précision sur les températures.

* mode sauvegarde : "l’appoint se met en fonctionnement en cas de température ambiante basse (inférieure au point de bivalence) afin de fournir un supplément de puissance à la pac au cours des journées d’hiver les plus froides".
Contrairement au mode départ, le mode sauvegarde permet d’agir sur plusieurs paramètres :
X le point de bivalence : il est à 0°C
Xle delta t de non enclenchement : 4K
X la bande proportionnelle : 6 degrés à 100%
X le facteur de réinit. 2,5%/°Cmin

L’installateur à programmé l’appoint en mode "départ", ce qui n’est peut être pas le plus adapté ???
Par contre pour le point de bivalence, la notice parle de température ambiante. Mais je ne sais pas si c’est la température intérieure ou extérieure. Plutôt la température exterieure, je suppose?
Merci pour vos lumières !!!
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gers
Bonjour,

Avez vous trouver une solution ?
Ici même problème. (RWD4.0)
J'ai 5 circuits plancher chauffant et 1 circuit avec 3 radiateurs. 
Même quand je ferme 2 ou 3 circuits de plancher chauffant, je n'arrive pas a T demandé.

Cdt 
Joeri 


NICO040 a écrit:Bonjour,

J’ai fait installer une pac yutaki s combi 5,8 kw modèle rwd 2,5nrwe 260s associée à un plancher chauffant. C’est le 3ème hivers qu’elle est installée, et je suis assez mécontent par rapport au manque de performance.
Dès que la température extérieure descend sous 4°C, la température de l’eau départ plancher ne dépasse pas 24 à 25°C. Je suis contraint de couper la vmc pour espérer avoir tout juste 20°C dans la partie jour. C’est sûrement suffisant dans l’absolue, mais quand même, vu le prix de l’installation...
Pour l’installateur,tout est normal! La courbe de chauffe a été revue, l’équilibrage du plancher aussi...
Pourtant dès qu’il fait froid, il y a au moins 10 degrés d’écart entre la consigne de température de l’eau départ plancher et la réalité : impossible de suivre la loi d’eau
La pac est donnée pour produite une eau à 35 degrés par une température extérieure de -7°C. On est bien loin du compte.
Si quelqu’un à un retour d’expérience sur ce type de matériel, je serais preneur d’informations
Système sous dimensionné ou bien mal réglé, telle est la question !

D’avance merci!!!
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Landes
Bonsoir,

Le problème a été réglé depuis peu. L’installateur a fait intervenir un technicien d’hitachi pour modifier les paramétrage usine. Pour cela, il a du brancher un ordinateur directement sur l’unité extérieure. Il a paramétré un mode de fonctionnement qui correspond à un environnement froid et humide. Les dégivrages sont plus fréquents désormais. La PAC a désormais un meilleur rendement’ puisque l’unité extérieure n’est plus constamment couverte de givre.
Ce réglage spécifique a dû être fait car ma maison est en lisière de forêt, avec en conséquence une ambiance humide. Depuis la température départ de l’eau vers le plancher chauffant est au moins de 30 degrés, quelque soit l’hygrométrie extérieure.
Avant de se lancer dans ce type de réglage, il faut optimiser votre loi d’eau.   C’est elle qui determine la température cible de l’eau du plancher en fonction de la température extérieure.
Ensuite vous devrez vérifier la vitesse du circulateur d’eau.
Un autre point , si votre installation est ancienne , il se peut que vous deviez faire vidanger de réseau. De la boue peut se former et obstruer votre réseau, sans oublier le ou les filtres.
Un dernier point , si votre unité extérieure givre trop rapidement, assurez vous que les eaux  de dégivrage sont bien évacuées. Si elles stagnent au fond, le givrage du groupe sera trop précoce, avec une perte de rendement de la pac
J’espère que ces données vont vous aider.
Bon courage
Cdt


joeridb a écrit:Bonjour,

Avez vous trouver une solution ?
Ici même problème. (RWD4.0)
J'ai 5 circuits plancher chauffant et 1 circuit avec 3 radiateurs. 
Même quand je ferme 2 ou 3 circuits de plancher chauffant, je n'arrive pas a T demandé.

Cdt 
Joeri 


NICO040 a écrit:Bonjour,

J’ai fait installer une pac yutaki s combi 5,8 kw modèle rwd 2,5nrwe 260s associée à un plancher chauffant. C’est le 3ème hivers qu’elle est installée, et je suis assez mécontent par rapport au manque de performance.
Dès que la température extérieure descend sous 4°C, la température de l’eau départ plancher ne dépasse pas 24 à 25°C. Je suis contraint de couper la vmc pour espérer avoir tout juste 20°C dans la partie jour. C’est sûrement suffisant dans l’absolue, mais quand même, vu le prix de l’installation...
Pour l’installateur,tout est normal! La courbe de chauffe a été revue, l’équilibrage du plancher aussi...
Pourtant dès qu’il fait froid, il y a au moins 10 degrés d’écart entre la consigne de température de l’eau départ plancher et la réalité : impossible de suivre la loi d’eau
La pac est donnée pour produite une eau à 35 degrés par une température extérieure de -7°C. On est bien loin du compte.
Si quelqu’un à un retour d’expérience sur ce type de matériel, je serais preneur d’informations
Système sous dimensionné ou bien mal réglé, telle est la question !

D’avance merci!!!

Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gers
Bonsoir

Merci pour la réponse.

Est ce que pouvez vous me donner le loi d'eau de votre systeme ?

La systeme est 3 ans et des problemes des le debut (hiver seulement si T ext moins de 5 degrees) 

vittese circulateur a 100% , 1,92 m3/h 

toutes les filtres sont propre.

Evacuation d'eau apres degivrage oke .

Cdt

Joeri 



NICO040 a écrit:Bonsoir,

Le problème a été réglé depuis peu. L’installateur a fait intervenir un technicien d’hitachi pour modifier les paramétrage usine. Pour cela, il a du brancher un ordinateur directement sur l’unité extérieure. Il a paramétré un mode de fonctionnement qui correspond à un environnement froid et humide. Les dégivrages sont plus fréquents désormais. La PAC a désormais un meilleur rendement’ puisque l’unité extérieure n’est plus constamment couverte de givre.
Ce réglage spécifique a dû être fait car ma maison est en lisière de forêt, avec en conséquence une ambiance humide. Depuis la température départ de l’eau vers le plancher chauffant est au moins de 30 degrés, quelque soit l’hygrométrie extérieure.
Avant de se lancer dans ce type de réglage, il faut optimiser votre loi d’eau.   C’est elle qui determine la température cible de l’eau du plancher en fonction de la température extérieure.
Ensuite vous devrez vérifier la vitesse du circulateur d’eau.
Un autre point , si votre installation est ancienne , il se peut que vous deviez faire vidanger de réseau. De la boue peut se former et obstruer votre réseau, sans oublier le ou les filtres.
Un dernier point , si votre unité extérieure givre trop rapidement, assurez vous que les eaux  de dégivrage sont bien évacuées. Si elles stagnent au fond, le givrage du groupe sera trop précoce, avec une perte de rendement de la pac
J’espère que ces données vont vous aider.
Bon courage
Cdt


joeridb a écrit:Bonjour,

Avez vous trouver une solution ?
Ici même problème. (RWD4.0)
J'ai 5 circuits plancher chauffant et 1 circuit avec 3 radiateurs. 
Même quand je ferme 2 ou 3 circuits de plancher chauffant, je n'arrive pas a T demandé.

Cdt 
Joeri 


NICO040 a écrit:Bonjour,

J’ai fait installer une pac yutaki s combi 5,8 kw modèle rwd 2,5nrwe 260s associée à un plancher chauffant. C’est le 3ème hivers qu’elle est installée, et je suis assez mécontent par rapport au manque de performance.
Dès que la température extérieure descend sous 4°C, la température de l’eau départ plancher ne dépasse pas 24 à 25°C. Je suis contraint de couper la vmc pour espérer avoir tout juste 20°C dans la partie jour. C’est sûrement suffisant dans l’absolue, mais quand même, vu le prix de l’installation...
Pour l’installateur,tout est normal! La courbe de chauffe a été revue, l’équilibrage du plancher aussi...
Pourtant dès qu’il fait froid, il y a au moins 10 degrés d’écart entre la consigne de température de l’eau départ plancher et la réalité : impossible de suivre la loi d’eau
La pac est donnée pour produite une eau à 35 degrés par une température extérieure de -7°C. On est bien loin du compte.
Si quelqu’un à un retour d’expérience sur ce type de matériel, je serais preneur d’informations
Système sous dimensionné ou bien mal réglé, telle est la question !

D’avance merci!!!


Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Landes
Bonsoir

En été et intersaison : Pente 0,8 température eau à 52 si température extérieure à -20 degrés.
En cette période hivernale, j’ai une régulation par point à 45 pour -5 degrés extérieurs. Avec ce réglage l’eau sort entre 30 et 32 degrés maximum pour alimenter le plancher chauffant. Avant l’intervention d’hitachi, l’eau plafonnait à 26 degrés en dessous de 5 degrés et par temps humide.
Pour la vitesse du circulateur, je n’ai pas pu retrouver la valeur.
Normalement votre installateur doit vous garantir un réglage adapté dans la cadre de la garantie de parfait achèvement  qui est de 2 ans. Il doit aussi vous fournir le dossier de dimensionnement avec le plan de calepinage et les débits théoriques pour chaque boucle. Afin de justifier que l’installation est cohérente.

Bien cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 17h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir