Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau local technique piscine

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 94 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je me permet de reposer votre question ici

Radigul a écrit:Je me permets de vs contacter ds le cadre de l alimenation du local technique de notre future piscine

le local est a 60 metres du tableau principal alimenté en triphasé avec abo 12kva
nous souhaitons installe un tableau divisionnaire monophase protege par 1 inter 40 30mA ds le local
puis le relier au coffret piscine compose du disjoncteur pompe a eau et de l horloge
les equipements du local seront
1 pompe a chaleur monophasé 15kW sur disjoncteur 20A courbe D
1 pompe a eau 1100 W sur disjoncteur
1 projecteur led
1 circuit luminaire 10 A
1 circuit prise 16 A
1 circuit coffret piscine 10 A
au global on devrait atteindre une conso max de 5000 W
sauf au démarrage de la pompe

nous avons tiré 1 cable de section 2X10 carre du principal jusqu a l abri
et installe un piquet de terre dedie a l abri
quelle puissance de disjonteur doit on placer au depart du principal vers le local est ce que 16A est le bon calibrage sachant qu il faudra verifier l equilibrage des phases sur le principal et surement dedier une phase a l abri technique
merci pour vos reponses


Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre projet.

12kVA en tri c'est 20A par phase soit 4600W
Comment voulez vous faire un tableau mono qui besoin de 5000W ?
Même si on arrive à passer au taquet, vous n'aurez plus rien de dispos sur cette phase pour l'habitation
De plus la longueur de 60m ne facilite pas la choses.
Un 4x6² aurait été nettement plus pertinent.

De plus 16A c'est 3600W, cela ne peut pas suffire pour vos 5000W.
Un disj 16A tetra qui vous aurait autorisé 10kW aurait pour le coup été pertinent.

Si vous voulez conservez 60m de 2x10², il faudra augmenter votre abonnement à 15 ou 18 kVA et mettre un  disjoncteur 25A ou 32A au départ du câble
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Carminas a écrit:Bonjour

Je me permet de reposer votre question ici

Radigul a écrit:Je me permets de vs contacter ds le cadre de l alimenation du local technique de notre future piscine

le local est a 60 metres du tableau principal alimenté en triphasé avec abo 12kva
nous souhaitons installe un tableau divisionnaire monophase protege par 1 inter 40 30mA ds le local
puis le relier au coffret piscine compose du disjoncteur pompe a eau et de l horloge
les equipements du local seront
1 pompe a chaleur monophasé 15kW sur disjoncteur 20A courbe D
1 pompe a eau 1100 W sur disjoncteur
1 projecteur led
1 circuit luminaire 10 A
1 circuit prise 16 A
1 circuit coffret piscine 10 A
au global on devrait atteindre une conso max de 5000 W
sauf au démarrage de la pompe

nous avons tiré 1 cable de section 2X10 carre du principal jusqu a l abri
et installe un piquet de terre dedie a l abri
quelle puissance de disjonteur doit on placer au depart du principal vers le local est ce que 16A est le bon calibrage sachant qu il faudra verifier l equilibrage des phases sur le principal et surement dedier une phase a l abri technique
merci pour vos reponses


Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre projet.

12kVA en tri c'est 20A par phase soit 4600W
Comment voulez vous faire un tableau mono qui besoin de 5000W ?
Même si on arrive à passer au taquet, vous n'aurez plus rien de dispos sur cette phase pour l'habitation
De plus la longueur de 60m ne facilite pas la choses.
Un 4x6² aurait été nettement plus pertinent.

De plus 16A c'est 3600W, cela ne peut pas suffire pour vos 5000W.
Un disj 16A tetra qui vous aurait autorisé 10kW aurait pour le coup été pertinent.

Si vous voulez conservez 60m de 2x10², il faudra augmenter votre abonnement à 15 ou 18 kVA et mettre un  disjoncteur 25A ou 32A au départ du câble


merci pour votre reponse

pour etre precis la notice de la pompe a chaleur indique une puissance max de 2900 W et intensite max de 15 A
additionné au 1100W de la pompe
sachant qu il n y aura pas d autres appareils hors le circuit luminaire et parfois un robot de piscine 150W
on devrait plutot atteindre max 4200 W
et non 5000W

pensez vs que l on peut passer en gardant le meme abonnement avec disjoncteur 25A au depart du cable si ca n affecte pas trop l alimentation de la maison principale comprenant comme gros consommateur 1 fourelectrique et une machine a laver
ou plus judicieux d augmenter l abo a 15kvA ?
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Plutot disjoncteur 20A au depart si on garde le meme abo
et 25A si on posse en 15 kvA
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
De plus la notice de la pompe annonce un demarrage progressif en mode inverter donc pas de pic
on montera pas au dessus des 4300 W max
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ca ne coute rien d'essayer, il sera toujours d'augmenter l'abonnement si à l'usage c'était nécessaire.

Mais les conseils, il vaut mieux les demander avant d'acheter et de poser une partie du matériel.

Car franchement ici, le choix du tableau en mono n'est pas bon.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 09h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir