Retour
Menu utilisateur
Menu

Fuite de fioul sur bruleur ClipperP

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 100 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Vaucluse
Bonjour,

J'ai une forte odeur de fioul imbrulé qui se dégage de la chaudière et du conduit d'évacuation des fumées.
J'ai donc déposé le bruleur et j'ai constaté qu'il était plein de fioul le long de tête de combustion et le déflecteur était noir.
En ouvrant la chaudière il y a présence de fioul imbrulé en partie basse du corps de chauffe qui s'écoulait sur la dalle. Le corps de chauffe était entièrement noir.
Pensant de c'était le gicleur qui était mal serré je l'ai revissé, nettoyé le filtre à fioul et vérifié le retour, vérifié l'arrivée d'air mais le problème persiste.
Au niveau du conduit de cheminée, après quelques minutes de fonctionnement, j'ai une fumée blanche qui s'échappe et une forte odeur de fioul imbrulé.
Pourriez-vous m'aiguiller dans ma recherche?
A suivre les photos.
Merci par avance.
Messages : Env. 60
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
 
Env. 60 message Vaucluse






Messages : Env. 60
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Vaucluse
Alors pour information j'avais fait venir un chauffagiste.
Je ne connais pas le problème exact, je n'étais pas sur place, mais il est possible qu'il ait re-réglé le déflecteur.
Il a également fait la combustion et re-réglé le volet d'air qui s'ouvre maintenant qu'à l'index 0.5 (avant 1.5). Il y avait donc un excès d'air important.
La dernière fois quand j'ai ouvert plus de fuite de fioul. A suivre !
Messages : Env. 60
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

une chaudière fioul c'est comme un carbu, la règle c'est (en atmosphérique) 1 gramme d'essence pour 15 grammes d'air, dans le cas de votre chaudière, pas assez d'air vous encrasser, charbonnage résidu de fioul ect, dans le cas contraire avec un excédant  d'air vous chuter en rendement, donc je pense que votre chauffagiste à agit sur la pression de fioul et à réglé l'air en conséquence  et normalement avec la facture il vous à fourni une bande d'imprimante avec tous les réglages qu'il à effectué.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 21h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir