Retour
Menu utilisateur
Menu

Fonctionnement radiateur fonte

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 163 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Cher
Bonjour à tous,

Je suis actuellement en train de rafraîchir une chambre et je dois retirer du papier peint derrière un radiateur en fonte. J'imagine que l'eau chaude arrive en haut (côté thermostat, flèche rouge), circule dans le radiateur puis ressort par le bas (té de réglage, flèche bleue).

J'avais déjà réalisé une purge il y a quelques mois en ouvrant la petite vis (croix verte), sans souci.




J'ai commencé par fermé mon thermostat, imaginant que cela couperait l'arrivée d'eau :



Puis j'ai ouvert ma vis de purge :




Je pensais que l'eau allait s'écouler pendant quelques instants, le temps que le niveau dans le radiateur se retrouve sous celui ce la vis de purge. En réalité, l'eau s'écoule sans discontinuer. J'ai rempli deux sceaux de +/- 3 litres avant d'arrêter. La pression dans ma chaudière avait baissé, je l'ai remontée.

J'en ai conclu que mon robinet thermostatique ne fermait pas l'arrivée d'eau mais j'aimerais avoir une confirmation pour savoir si je suis dans le vrai.

Je n'ai pour le moment pas toucher au té de réglage mais je ne vois pas en quoi le fermer changerait quoi que ce soit.



Merci pour vos conseils
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bonjour pour déposer ton radiateur tu n'a pas besoin de toucher la purge.Tu ferme comme tu as dit a la vanne thermos.et tu ferme aussi
avec une cléf BTR le retour(photo 3).Après tu peux démonter.La vanne de purge sa sera lors du remontage.CRDLT
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Et pour compléter un fois la pression tombée il faut dévisser le raccord au niveau du te de réglage, faire couler dans une gamelle, prévoir un aspi a eau. Dose le débit en dévissant en haut pour laisser entrer l'air. Au remontage nettoyer les cônes au scothbritt, mette un peu de pâte a geb et revisser..
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Cher
Merci à tous les deux pour vos réponses

Une question tout de même, si ma vanne thermostatique est bien fermée, pourquoi est-ce qu'en ouvrant la purge ça coule en continue et que ça ne s'arrête pas au bout de quelques instants ?
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Car tu n'avais pas fermé le retour
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonsoir
Attention , si le T de réglage n' est pas muni de mémoire , il faut compter le nombre de tours !
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Cher
Merci à nouveau pour vos réponses et précieux conseils

mistergues a écrit:Car tu n'avais pas fermé le retour

Désolé d'être insistant sur ce point mais j'aime bien comprendre les choses
Si l'arrivée d'eau est fermée, en quoi fermer également le retour qui est situé en bas du radiateur change quelque chose à l'eau qui s'écoule pour la vis de purge située en haut ?
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr si tu ferme pas le retour,tu vas en avoir un de retourOhmycelui des autres radiateur.crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Cher
GOUPIL 01 a écrit:Bjr si tu ferme pas le retour,tu vas en avoir un de retourOhmycelui des autres radiateur.crdlt

Ok je pense avoir compris, c'est la pression dans le circuit d'eau qui fait que ça remonte par le retour.
Comme c'est un circuit fermé, si je ne ferme pas mon té mais que je laisse la purge ouverte, je baisse la pression dans tout le circuit.

Merci !
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Exactement
et si le réglage du T n' est pas remit au même endroit , l' installation sera déséquilibrée
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Cher
Merci à tous, effectivement avec le té fermé ça c'est très bien passé.

J'ai donc retiré le radiateur en question du circuit et je peux maintenant poursuivre mes travaux. J'imagine que cela ne pose pas de souci au niveau du chauffage du reste de la maison, j'ai simplement un radiateur de moins sur le circuit.
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 21h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir