Pac WH-MDC09F3E5 Givre en permanence au dessous de moins7°

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 182 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Ma PAC Panasonic WH-MDC09F3E5 R32 Givre en permanence au dessous de 6-7°. Ce qui entraine jusqu'à 20 dégivrages pour 6 heures de fonctionnement. Au dessus de 7° elle fonctionne normalement, mais le COOP est inférieur de 50% à celui annoncé. Le technicien RGE qui entretient mes PAC à contrôlé le fluide, et il n'y a aucun message d'erreur.
Depuis le 23/10/2021, la PAC pour 592heures, de marche le compresseur a fait 904 démarrages (dont un redémarage à chaques déguvrage), et le COOP global est de 2,1.
A chaque message Panasonic me revoie vers celui qui entretient ma PAC.
J'aimerai comprendre ce qui ce passe. La Plomberie et l'électricité sont mes donaines mais pas les PAC et leur fluide.
Cdlt.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour charge en fluide correcte ?
Débit et volume d'eau suffisant ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Pac Monobloc WHMDV09J3E5 ( Erreur dans le 1er message)
Le fluide, 1,3kg de R32 est correct.
L'eau passe par un ballon tampon de 50L. Un 2ème circulateur alimente le plancher.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
les résistances d'appoints sont elles en fonctionnement et gérées par la PAC ?
Bien souvent les utilisateurs se permettent de les couper, pour ma part, c'est une grosse erreur. Le groupe s'use plus rapidement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
La resistance d'appoint est "ON". Sa durée de marche depuis le début est dfe 64 heures
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Fratri a écrit:La resistance d'appoint est "ON". Sa durée de marche depuis le début est dfe 64 heures
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Ce martin, avec 9-10° ma Pac a bien marchée, sans dégivrage, mais avec un COP journalier seulement de 2,6.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Ne seriez vous pas en radiateur ? En remplacement d'une chaudière fioul ?

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Le débit sur le primaire est correct ? C'est quoi la puissance de cette pac ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Ma PAC est une monobloc 9kw Panasonic, installée en sept 2020, en remplacement d'une PAC de 2005 « HS » installée à la construction de la maison. Maine et Loire.

La PAC est raccordée au ballon tampon de 50l par des cuivres de diamètre 28. Le débit varie de 16 à 42 litres. Le mode loi d'eau 35°. Il n'y a pas D'ECS.

Cette nuit avec 2°, elle a fait 10 dégivrages en 4h (4h - 8h)
Mon ancienne PAC faisait la même chose lorsqu'elle manquait de fluide ou quand le compresseur commençait à nous lâcher.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Diamètre 28 cuivre avec 42 litres minutes.

La vache !!! Y'a un karcher là dedans.

Soit la valeur est fausse, soit l'écoulement dans le réseau est turbulent. ( bruyant)
ce type d'écoulement empêche l'échange à cause des vitesses excessives.

La valeur utilisable avec du 28 c'est environ 20/22 Litre/min maximum en écoulement laminaire, pas 42.

Une pac de 9kw a besoin d'un débit nominal de 26 litres/min donc déjà le 28 est sous dimensionné pour une pac de cette puissance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour,

Le débit est variable et très souvent entre 18 et 26 litres, mais il monte jusqu'à 42 litres lors des phases de dégivrage.
Hier & aujourd'hui avec des températures supérieures à 7-8° elle fonctionne normalement, avec un COP journalier affiché de 2,9 pour ces deux jours.

N'ayant pas de réponses de PANASONIC à mes demandes documentées, y compris en recommandé, je pense à me séparer de cette PAC qui à moins de deux ans. Un frigoriste à des soupçons pour un défaut du compresseur. Mais comment le vérifier. Seul Panasonic .........., mais c'est la politique de l'autruche.

J'hésite entre une nouvelle DAKIN 9kW, Airwell 10Kw, LG 9Kw. Avez vous des conseils.
C'est dommage, j'ai installé 4 PAC identiques depuis 2015, elles fonctionnent très bien sauf la mienne.

Cdlt.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis avant-hier à 11h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir