Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens d'acquérir et installer une VMC SILENCIO HV, plus performante que mon précédent groupe, entrée de gamme et usagé, donc sur un réseau déjà existant.
Si l'aspiration Cuisine (diam. 125) fonctionne bien, il n'en est pas de même pour les piquages WC/salle de bain (diam. 80) sur lesquels il n'y a aucune aspiration ; l'air aspiré au niveau de la cuisine y est même partiellement refoulé (donc, odeurs, problème sanitaire,...).
Avec mon fournisseur (CASTORAMA L'Union, près de Toulouse), nous avons passé en revue tous les points susceptibles d'entraîner ce dysfonctionnement, sans rien trouver d'anormal. D'autant que cette installation a toujours bien fonctionné jusqu'à présent, avec des groupes d'aspiration plus basiques, entrées de gamme.
Avant d'envisager de me faire reprendre cette VMC, quelqu'un saurait-il m'aider à remédier à ce dysfonctionnement majeur ?
Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,

Sur chaque buse de raccordement, il y a un volet réglable à 3 positions :
1 - fermé
2 - 15 m3/h
3 - 30 m3/h
il faut donc régler ces volets en fonction des pièces et du besoin..., selon la notice !

une des buses possède une sonde hygro...

Mr le technicien Casto, il en pense quoi ???

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour
Toutes ces options ont été testées...sans succès.
Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Les distances maxi des gaines sont respectées ?
pas trop de coudes générateurs de pertes de charge ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

soit les entrées d'air sont bouchées ou partiellement,
soit l'évacuation d'air vicié est bouchée ou partiellement.

Enlever les gaines d'extraction du caisson, voir si ça aspire "normalement" à tous les piquages. Si oui, c'est forcément 1 des 2 pb ci-dessus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour
Merci de votre réponse.
J'ai déjà essayé tout cela.
A vide (c'est-à-dire gaines débranchées à tous les piquages, donc hors réseau), seul le côté piquage diam. 125 fonctionne ; de l'air est refoulé aux 4 autres piquages....
Pour moi, soit ce bloc aspiration est défectueux, soit il est mal conçu...
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Si déjà à vide ça ne fonctionne pas correctement, je demanderai un échange au magasin (avec test à vide du nouveau groupe sur place).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
jlrem24 a écrit:J'ai déjà essayé tout cela. A vide (c'est-à-dire gaines débranchées à tous les piquages, donc hors réseau), seul le côté piquage diam. 125 fonctionne ; de l'air est refoulé aux 4 autres piquages....
Pour moi, soit ce bloc aspiration est défectueux, soit il est mal conçu...

Bonjour,
l'évacuation externe (piquage au-dessus du caisson) également débranché (sans gaine) ?

Si oui et si l'air est refoulé aux 4 piquages de 80 tout en étant aspiré sur le 125 cuisine ... alors il y a un truc "grave" qui m'échappe 
Pour moi c'est quasi impossible sinon aucune SILENCIO HV ne fonctionnerait correctement. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
JCdu26 a écrit:Sur chaque buse de raccordement, il y a un volet réglable à 3 positions :
1 - fermé
2 - 15 m3/h
3 - 30 m3/h
il faut donc régler ces volets en fonction des pièces et du besoin..., selon la notice !

pour régler sur 15m3/h, il faut relever le volet STAB à l'arrière du piquage.
pour régler sur 30m3/h, il faut pousser l'obturateur à l'arrière du piquage et le retirer complètement.
cette pièce, le piquage, est bien monté dans le bon sens ? ; pas de possibilité d'inversion au montage ?
car si monté à l'envers avec volet mal fixé, il pourrait se comporter comme un clapet anti-retour.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
A-voir a écrit:
jlrem24 a écrit:J'ai déjà essayé tout cela. A vide (c'est-à-dire gaines débranchées à tous les piquages, donc hors réseau), seul le côté piquage diam. 125 fonctionne ; de l'air est refoulé aux 4 autres piquages....
Pour moi, soit ce bloc aspiration est défectueux, soit il est mal conçu...

Bonjour,
l'évacuation externe (piquage au-dessus du caisson) également débranché (sans gaine) ?

Si oui et si l'air est refoulé aux 4 piquages de 80 tout en étant aspiré sur le 125 cuisine ... alors il y a un truc "grave" qui m'échappe 
Pour moi c'est quasi impossible sinon aucune SILENCIO HV ne fonctionnerait correctement. 

Bonjour
Votre commentaire m'a mis la puce à l'oreille...
Problème résolu ! Il venait effectivement d'un mauvais fonctionnement de mon réseau de refoulement. 
Mon ancien bloc d'aspiration semblait bien fonctionner puisque tous les piquages aspiraient normalement. Je n'avais tout simplement détecté qu'il s'était déformé et que le refoulement se faisait dans le garage, la grille de la bouche d'évacuation extérieure ayant besoin d'un gros nettoyage !
Merci encore
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

super, bon à qui j'envoie la facture ... je plaisante Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis avant-hier à 07h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir