Bonjour à tous,

J'ai déjà bien parcouru le forum pour mon projet de rénovation alors pour commencer un grand merci à tous pour les infos que j'ai pu trouver!

Mais il y a une question sur laquelle j'ai un doute :
Peut-on utiliser un disjoncteur divisionnaire (32A) à la place d'un interrupteur sectionneur pour assurer la fonction de coupure d'urgence sur un tableau secondaire?

Quelques détails sur l'origine de ma question:

- le tableau secondaire servira à alimenter un studio attenant à mon domicile
- ce studio est destiné à de la location saisonnière, d'où le choix d'un raccordement depuis mon tableau principal (dans mon garage) pour éviter un deuxième abonnement
- le tableau sera un 3 rangées pour plus de flexibilité pour l'avenir, mais seuls 2 ID 40A et/ou 63A seront présents pour le moment

Comme indiqué plus haut, je souhaiterais utiliser un disjoncteur différentiel 32A pour assurer la fonction de coupure d'urgence à la place d'un interrupteur sectionneur et placer un disjoncteur de 40A sur mon tableau principal (et donc câbler en 10² entre les tableaux) pour qu'en cas de surcharge la coupure survienne au niveau du tableau secondaire au lieu du principal et que les locataires puissent réenclencher eux mêmes. Cette solution me semble la plus économique car le prix d'un DD32A et le même que celui d'un interrupteur sectionneur.

L'autre solution seraient de positionner un deuxième disjoncteur d'abonné calibré à 30A à côté du tableau secondaire mais c'est un peu plus couteux et surtout je n'y vois pas de réel avantage. 

Dans la même idée je pense faire remplacer mon disjoncteur de branchement instantané par un sélectif pour que les ID du tableau secondaire aient le temps de couper en premier.

Quelle est selon vous la meilleure solution? Merci

 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Un disjoncteur tout court je suppose et pas un disjoncteur différentiel.

Oui pourquoi pas.
Je vous conseille de prévoir un bipolaire modules pour qu'il soit plus visible.

Attention, ce n'est pas une garantie absolue : en cas de court-circuit votre disjoncteur 40 peut couper avant ou en même temps.
Idem pour le disjoncteur EDF.
Mais heureusement, les court-circuits sont rares.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour et merci pour votre réponse!

Oui je voulais effectivement dire disjoncteur divisionnaire et non disjoncteur différentiel.

Suite à votre remarque j'ai regardé pour trouver un disjoncteur 32A 2 modules mais je n'ai pas trouvé, auriez vous un lien?

Je sais que dans tous les cas il y aura un risque de coupure au niveau du garage mais je souhaite le limiter au maximum.

En y réfléchissant, je me rend compte qu'en utilisant un disjoncteur d'abonné calibré à 30A me permettrait de positionner un disjoncteur de 32A sur le tableau et de câbler en 3G6 (au lieu du 40A + 3G10) et revient au même prix vu l'écart de prix du câble (18m).
Cette solution serait plus "propre" au niveau du tableau secondaire avec une coupure d'urgence bien visible et l'emplacement déjà prévu sur la GTL pour le duo linky / DB si nous décidons plus tard d'ouvrir une ligne pour le studio.


Je me pose cependant 2 questions par rapport à cette solution :

- L'écart de calibre étant plus proche (32A/30A vs 40A/32A), cette solution serait-elle moins fiable pour assurer la coupure du disjoncteur du studio 30A avant le 32A situé sur mon tableau principal en cas de surcharge?

- avec 18m de câble, je suis tout juste à la limite avec un 3G6 pour la règle des 2% de chute de tension. Aucun risque  à câbler en 6² par rapport au 10²?

Laquelle des solutions me conseillez vous?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour le 32A bipolaire, pas exemple :
https://www.manomano.fr/p/disjoncteur-bipolaire-dx3-c-32a-60[...]688700?model_id=1688700
Mais vous trouvez l'équivalent dans d'autres grandes marques

C'est sûr qu'à 2A près, les courbes de déclenchement n'étant pas exactement identique, on n'est pas certain de celui qui sautera en premier

En tirant 32A sur 18m de 6² vous avez 1,9% de chute de tension.
Donc dans les clous, surtout qu'on peut imaginer que dans un studio les circuits terminaux ne seront pas bien longs.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Merci pour le lien du disjoncteur.

S'il y a un doute sur l'ordre de déclenchement avec un disjoncteur 32A au départ, alors je vais rester sur la première solution et installer un disjoncteur 40A au départ et positionner au niveau du tableau secondaire un disjoncteur 32A 2 modules comme vous me l'avez conseillé en l'identifiant clairement par une étiquette "COUPURE D'URGENCE".


Au regard de la norme, ce montage sera donc bien conforme vis à vis de l'obligation du dispositif de coupure dans le logement? Si je ne dis pas de bêtise, le disjoncteur assure la même fonction de sectionnement que l'interrupteur sectionneur, mais protège en plus des surintensités?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 05h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir