Bonjour,
je sollicite une aide pour le branchement visio+digicode et la gâche électrique d'un portillon.
Je souhaiterais pouvoir actionner la gâche électrique du portillon avec le visio(depuis l'afficheur situé dans la maison), ET avec le digicode.

Le digicode est alimenté en 24Vac par la carte de motorisation du portail.
Le visio est alimenté depuis l'afficheur situé dans la maison.
La gâche est compatible 12/24 Vac Vdc

- Le branchement Visio + gâche (sans digicode) selon le schéma ci-joint fonctionne.
- Le branchement digicode + gâche (sans Visio) selon le schéma ci-joint fonctionne aussi.
- Le branchement visio et digicode en parallèle sur la gâche ne fonctionne pas. Cela créé vraisemblablement une surtension et le fusible de la carte de la motorisation portail pète.
J'imagine que le problème vient de la différence d'alimentation du visio et de la gâche ?
Comment pourrais remédier à ce problème ?
D'avance merci !

Messages : Env. 30
De : La Yaute (74)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

le visio délivre un 12V

le digicode un contact sec

mettre un relais 12V dont la commande A1 A2 sera celle délivrée par la sortie gâche du 12V, le contact sera mis en parallèle de celui du digicode
.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message La Yaute (74)
Bonjour,

Merci pour votre retour.

Donc je ne touche pas au raccordement du digicode,
Je branche le relais aux sorties gâches du visio, + les contacts C et NO en parallèle avec la gâche ?

Je vais essayer et vous tiens au jus.
Messages : Env. 30
De : La Yaute (74)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

C et NO du relais sur C et NO du digicode en effet.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Sinon, sur le visio, il y a un contact sec (bornes 5 et 6) si cette commande portail n'est pas utilisée mettre sur C et NO du digicode
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message La Yaute (74)
J'ai donc branché un relais 12V 10A sur les bornes NO et C et cela fonctionne.
Un grand merci pour l'aide !
Messages : Env. 30
De : La Yaute (74)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 13 janvier 2025 à 10h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis interphoneArtisan
Devis interphone
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir