Retour
Menu utilisateur
Menu

Saignée : c'est permis ou c'est une erreur ?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 202 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Cher
Bonjour,

Je suis en train de rénover une chambre qui est équipée d'un volet électrique. Le câble d'alimentation électrique descendait le long du mur derrière une goulotte en plastique fixée au mur.

Je souhaiterais pouvoir cacher ce fil dans le mur en faisait une saignée mais je lis des règles stipulant qu'on ne peut pas faire de saignées de plus d'1m30 en partant du sol ou de 80 centimètres en partant du plafond. Dans mon cas de figure, j'ai 2m45 à descendre et un angle à passer.

Le fil sort ici :



Puis est repiqué sur cette prise :




Mon idée initiale était de faire une saignée le long du trait rouge :



Pourriez-vous me confirmer si cela est techniquement possible, sachant que ces deux pans de murs sont en plâtre donc non porteurs ? Existe-t-il une meilleure solution ?

Je vous remercie !
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de cloison...

Allez dans la section devis cloison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plaquistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonsoir
Le mur coté prise est une cloison ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Cher
Bonsoir,

Non, c'est un mur extérieur.
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Isere
Hello,

Simple curiosité, pourquoi ne faut-il pas faire de grande saignée ?? à partir du moment où les murs sont non porteurs et que c'est une cloison en plâtre le problème ne serait qu'esthétique non ?

EDIT : je crois que je me suis auto répondu ... ça vient de la NF C15-100 mais je pense que c'est surtout lié à la sécurité du mec qui va reprendre ton install dans 45ans plutot qu'un problème lié à la structure de ton mur.

En plus :


Tu es en réno totale ou en neuf ?
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Cher
C'est bien de cette norme là dont je parlais et effectivement sur du non porteur je ne vois pas où serait un éventuel problème structurel.

Je ne connais pas la définition d'une rénovation totale mais juste un changement de papier peint (et une éventuelle saignée) me semble être de la rénovation partielle
Happy
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
Bonjour 
quand la norme électrique 15 100 parle de rénovation totale , c"est de la rénovation de l'électricité ; le fait que la saignée ne doit pas être trop longue ne vient pas de la solidité de la cloison ; mais que le cable électrique  soit bloquer en cas de remplacement de celui ci ;  
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Cher
Donc dans mon cas de figure, je peux faire une saignée dans prendre de risque comme indiquée en rouge sur mon premier post ?
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
Flo1818 a écrit:Donc dans mon cas de figure, je peux faire une saignée dans prendre de risque comme indiquée en rouge sur mon premier post ?

en faisant une saignée que dans la première épaisseur de la cloison ,  pas de soucis , dans la norme 15 100 les volets roulants doivent être reliés  un disjoncteur dédié  et non à une prise ; mais dans votre cas ça passe , la norme dit les volets sur 1 disjoncteur 10 ampères ; les prises  16 ampères 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Cher
Merci pour ta réponse !

La saignée est faite dans la cloison en plâtre et j'ai ouvert une seconde arrivée dans la boite d'encastrement de la prise.

Une dernière question, est-il obligatoire / préférable / utile en cas d'intervention ultérieure d'utiliser une gaine électrique et de passer le câble du volet dedans ?
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonsoir

Oui , il faut passer une gaine
A savoir aussi qu'en cas de panne de télécommande, sur certains modèles il faut envoyer des impulsions de 220 volts pour une manoeuvre forcée
En general , on pose un boitier en haut , au plus pres du volet
Le volet etant vendu avec un fil court
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Cher
Bonjour,

J'ai acheté une gaine de 16 mm (le plus petit diamètre à ma connaissance). Le problème, c'est que cette gaine remplie vraiment la saignée. Appuyée contre la brique au fond (donc je ne peux pas aller plus loin), elle est affleurante côté plâtre sur le mur intérieur et va donc être difficile à masquer. Existe-t-il d'autres solutions techniques pour avoir une gaine d'un diamètre très légèrement inférieur ?
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 16h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir