Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement des disjoncteurs différentiels avec des peignes verticaux

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 123 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous,

Je viens de finir le câblage de mon tableau électrique. Concernant l'alimentation de mes disjoncteurs différentiels, j'ai opté pour des peignes verticaux (le disjoncteur différentiel de la rangée la plus haute étant quant à lui relié aux borniers).
Ma question est peut-être bête, mais dans ce cas de figure, si le disjoncteur différentiel de la rangée la plus haute se coupe, chaque rangée sera également coupée ou uniquement la rangée la plus haute?

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il s'agit sans doute d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteurs différentiels.

Ceux si sont alimentés par l'amont.
Donc si un coupe, cela ne coupe pas les autres.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loiret
Bonsoir Carminas,

Non ce sont des disjoncteurs différentiels schneider xp peignables.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour,

Par contre tu as raison, les disjoncteurs différentiels des rangées inférieurs sont alimentés par l'aval, c'est pour cette raison que si je coupe le disjoncteurs différentiel de la rangée supérieure, tout se coupent?
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Merci de mettre une photo car à lire on dirait qu'il y a eu une erreur de montage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

quelle référence pour ces différentiels?

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loiret
Voici la référence : R9PRA263
Et oui c'est bien un interrupteur différentiel, désolé Carminas.
Voici la photo : 

Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Loiret
Rfco a écrit:Hello

quelle référence pour ces différentiels?

@+

Voici la référence : R9PRA263
Et oui c'est bien un interrupteur différentiel.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Loiret
Carminas a écrit:Bonsoir

Il s'agit sans doute d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteurs différentiels.

Ceux si sont alimentés par l'amont.
Donc si un coupe, cela ne coupe pas les autres.


Oui c'est bien un interrupteur différentiel, désolé Carminas.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Loiret
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Merci de mettre une photo car à lire on dirait qu'il y a eu une erreur de montage.

Voici la photo :



Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour Nico,
J'ai l'impression que vous alimentez la rangée du haut en direct sans passer par le différentiel et la rangée du bas en passant par les 2 différentiels difficile de voir avec les photos prises.
L'alimentation du tableau doit arrivé coté cache jaune de vos différentiels avec le peigne vertical et sort du différentiel par le haut pour alimenter la ligne de disjoncteurs.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Loiret
stephdespieds a écrit:Bonjour Nico,
J'ai l'impression que vous alimentez la rangée du haut en direct sans passer par le différentiel et la rangée du bas en passant par les 2 différentiels difficile de voir avec les photos prises.
L'alimentation du tableau doit arrivé coté cache jaune de vos différentiels avec le peigne vertical et sort du différentiel par le haut pour alimenter la ligne de disjoncteurs.
Steph

Bonjour Steph,
Tu as réglé mon soucis, c'était bien ça. J'avais alimenté par le haut au lieu d'alimenter par le bas. Du coup maintenant c'est tout bon. Chaque rangé est indépendante. 
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Lorsque c'était alimenté par le haut, la 1ère rangé n'était pas protégé par le différentiel Ohmy

La modification était donc absolument nécessaire !
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 22h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir