Bonjour,


je suis en amendement A3
j'ai des doutes sur l'endroit ou j'ai prévu le trou de la vmc dans la salle de bain et

je ne trouve pas ce que dit l'amendement A3 pour la grille d'aspiration de la vmc dans la salle de bain ?

j'ai prévu que la prise d'air Vmc serait au dessus du receveur de douche à 2m60 de hauteur (au dessus du receveur de douche) et à l'opposé de l"arrivée d'eau .
les mesures de la douche 1m00 X 1m50
la grille d'aspiration et la gaine ne sont pas métalliques
le plafond est un faux plafond en placo et la vmc qui est dans le comble est à 3m30 et plus  du sol de la salle de bain

le consuel ne laissera pas passer si ce n'est pas dans l'amendement

merci de votre aide qui m'est précieuse, c'est avec votre aide que je suis presque au bout de l'installation électrique
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si la grille n'est pas métallique et qu'il n'y a pas d'alimentation électrique à ce niveau, cela ne concerne pas le consuel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merci carminas c'est un soulagement... j'avais déjà fait le trou !

j'ai une autre question toujours pour la salle de bain
j'ai mis l'interrupteur d'éclairage à l'entrée mais côté extérieur de la salle de bain.
si l'interrupteur était à l'intérieur il serait en volume 3 à 40 cm du volume 2.

est-ce que cela peut être un cas litigieux pour le consuel ?
suis je obligé de mettre l'interrupteur à l'intérieur ?

quand je lis l'amendement A3(permis de construire de 2011) il me semble que je suis obligé de le mettre à l'extérieur
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

L'interrupteur peut être mis à l'intérieur en volume 3 ou hors volume, ou à l'extérieur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
ça c'est un grand soulagement car j'ai fini toute l'installation et le carrelage aussi
monsieur carminas mille merci

dans ce cas y a t'il nécessité de relier cet interrupteur à la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain ou pas ?
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non, il n'y a d'ailleurs pas de borne de terre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merci carminas, que de bonnes nouvelles ce soir

bonne soirée

heureusement que vous êtes là, ça fait des semaines que tous ces points tournaient dans ma tête
c'est plus serein que je continuerais demain à faire le tableau
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 20h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir