Retour
Menu utilisateur
Menu

Section câble tableau principal et secondaire

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 107 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour,

Je vais très bientôt passer mon installation en monophasé (12kva).
Je bloque sur la section des câbles pour brancher mon tableau principal qui se trouve à environ 15m du disjoncteur de branchement. Quelle section prendre ?

Je compte dans le futur mettre un tableau secondaire dans une dépendance qui se trouve à 25m du tableau principal (prise de courant petit atelier, prise renforcée voiture électrique , porte de garage et portail motorisé). Même question, quelle section choisir?

Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ C'est facile, c'est normé : 2x16² jusqu'à 27m
Avec pour 15m une chute de tension maxi de 1,1 %

2/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez dans ce tableau.
Sachant que la chute de tension maxi cumulée depuis le disjoncteur EDF doit être d'environ 2%, cela laisse environ 1% pour la 2ème liaison

Soit pour 25m :
- 3G16² protégé au départ par un disj 32A pour 7kW maxi et 1% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi et 1,3% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi et 0,8% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé au départ par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 1% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé au départ par un disj 63A pour 14kW maxi et 1,2% de chute de tension maxi

On peut également inverser la logique avec par exemple :
- 2x25² sur 15m dans la 1ère liaison et une chute de tension maxi de 0,7%
- 3G16² sur 25m dans la 2ème liaison protégée au départ par un disj 40A pour 9kW maxi et 1,3% de chute de tension maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Un grand merci pour cette réponse très précise.
Concernant le branchement du tableau principal, est ce mieux ou plus simple d'avoir un câble 2g ou 2 fils séparés ? Sachant que je pense les mettre dans une goulotte en bas de plainte.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Câble 2x obligatoire
Pas de fils séparés

G cela veut dire terre, donc pas besoin ici
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Super, je vais en quête de ce câble Happy
Merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Prendre du U1000 R2V
Exemple :
https://www.comptoir-du-cable.com/cables-cuivre/8-867-cable-[...]u_metre/65-couleur-noir

Bien prendre en compte les descentes et remontées
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Merci pour le lien.
Lorsque je parle du tableau principal, c'est le nouveau que je vais installer.
L'ancien était derrière un meuble haut de cuisine accessible par une trappe.
Je prévois de rallonger les câbles alimentant la maison avec des blocs de jonction viking jusqu'à mon nouveau tableau.
Question: dois- je prévoir une gaine itca par binôme phase-neutre ou l'ensemble des fils phase- neutre peuvent être mis ensemble dans une seule grande gaine ou goulotte ? C'est pour le passage le long de la cloison.

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A partir du moment où vous etes en aval du disjoncteur EDF, tout peut être mise dans la même gaine ou goulotte.

Du coup avec votre ancien/nouveau tableau je suis un peu perdu et ne voudrais pas vous avoir mal renseigné
Faites un petit dessin où l'on voit : batiments, compteur EDF, disjoncteur EDF, les différents tableaux, avec les liaisons et distances associés
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Je vais voir pour faire un schéma ce soir.
Ma première demande concernait le nouveau tableau et les distances sont celles suivies par le câble en provenance du disjoncteur de branchement.
Depuis mon nouveau tableau, je repars vers l'ancien tableau ou ils n'y aura plus que les viking pour alimenter toute la maison.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 10h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir