Retour
Menu utilisateur
Menu

Rajout radiateurs et chauffe électrique

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 185 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Rhone
Bonjour à tous,

Je veux rajouter 4 radiateurs électriques et un chauffe eau à mon installation soit 7 kw en plus . Cela remplace une chaudière gaz. Faut il rajouter un disjoncteur différentiel ? Faut il un disjoncteur pour chaque radiateur et le chauffe eau ? Qui peut me renseigner si l'alimentation de mon appartement est suffisante ?

Merci d'avance !!!
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Faut il rajouter un disjoncteur différentiel ?

Un disjoncteur différentiel : Non
Un interrupteur différentiel : peut être ? Cela dépend de la nature de l'interrupteur différentiel existant

Citation: Faut il un disjoncteur pour chaque radiateur et le chauffe eau ?

Pour le chauffe-eau : oui
Pour un sèche serviette de la sdb : oui
Pour les autres radiateurs : pas obligatoirement

Citation: Qui peut me renseigner si l'alimentation de mon appartement est suffisante ?

Quelle est la puissance de votre abonnement actuel ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
Bonjour, merci pour votre réponse, ma puissance est 6 kva
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les 6kVA ne conviendront pas pour l'ajout de 7kW de chauffage
Donc il faudra passer au moins à 9kVA et voir à l'usage ce que cela donne.
Pensez également à un gestionnaire d'énergie pour délestage et programmation.

Il faudra vous assurer que le câble de liaison entre le disjoncteur et votre tableau est suffisament dimensionné, en particulier si vous devez aller à 12kVA.
Idem pour les différents composants de votre tableau.

Tant que vous étiez limité à 30A il n'y avait pas de risque, mais au delà, vous pouvez cramer un interrupteur différentiel 40A ou des fils de section trop faible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
Je vous remercie. Qui est intervenant si je dois augmenter la section entre disjoncteur et tableau ? Et l'arrivée au disjoncteur est-elle forcément bien dimensionnée ?

Cordialement
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cette liaison est de votre ressort.
C'est donc à vous de le faire où à un électricien que vous mandaterez
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
Ok je vous remercie beaucoup, Engie vient de me confirmer que l'alimentation générale était compatible, il faut maintenant que je regarde entre le compteur et le disjoncteur, je devrais avoir quel diamètre de fil ?

Merci pour vos infos elles me sont très utiles
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela dépend du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Avec la norme actuelle.
- 10/30A : 10² pour 33m maxi
- 15/45A : 10² pour 22m maxi
- 30/60A ou 60A fixe : 16² pour 27m maxi

Si vous avez besoin de 12kVA, vous devrez être dans le dernier cas de figure.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
Merci, Engie a fait une étude et me dit que 9 Kva suffit et que l'alimentation est suffisante, dans vos données le "m" c'est la longueur en mètre ??? Du coup avec 9kva 10² devrait être suffisant ? sinon c'est un gros job de grossir les diamètres ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Engie connait la partie qui est de leur ressort, pas votre partie privative

Le "m" c'est la longueur en mètre entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition.

Vous n'avez pas indiqué quel type de disjoncteur de branchement vous avez actuellement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
Bonjour, je ne suis pas encore propriétaire, c'est un peu compliqué. Le disjoncteur est 6 KVA et le tableau de répartition est sous le disjoncteur.
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

6kVA c'est le réglage (qui peut varier au fil du temps et des besoins).

Ce qui compte et qu'il faut savoir c'est :
- 10/30A ?
- 15/45A ?
- 30/60A ?
- 60/90A ?
- 60A fixe ?
C'est écrit dessus

Mais s'il faut changer le câble sur quelques dizaines de centimètres par un un plus gros, cela ne sera pas trop compliqué et pas trop cher.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
Le problème est que je n'aurai accès à l'appartement que fin avril . J'ai retenu de nos échanges qu'il ne semble pas y avoir d'obstacle à virer le chauffage gaz pour mettre un chauffage électrique. Je vais faire venir un électricien pour le confirmer et je me permettrai de vérifier avec son avis. En tous cas je vous remercie pour vos réponses, c'est sympa.
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui de toute façon si le disjoncteur EDF est à proximité du tableau de répartition, ce ne serait pas trop compliqué d'augmenter le dimensionnement de l'installation privative, s'il s'avérait qu'il était trop juste.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 18h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir