Préparation de la visite du consuel

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 144 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Bonjour à tous,

j'ai fait tout le second œuvre de ma maison et notamment l'électricité. J'ai bien entendu suivi toutes les préconisations de la norme NF C15-100 et je vais maintenant devoir faire passer le consuel.

Comme tout particulier qui fait cela pour la première fois, sans être angoissé, je n'aimerai pas avoir de souci et je voudrais faire les choses le mieux possible.

Tout d'abord, je n'arrive pas à trouver la fiche d'autocontrôle. On en parle partout et en premier lieu ici Le Consuel (attestation de conformité électrique) : démarches, prix, délais, ... (forumconstruire.com) Mais à chaque fois on nous renvoie sur le site de l'Afnor où je me perds en la cherchant. Est-ce que quelqu'un peut me la passer ?

Ensuite, est-il nécessaire d'avoir un schéma ou un simple tableau recensant les circuits et leur protection suffira ?

Quels sont les détails sur lesquels les contrôleurs sont particulièrement tatillons ?

Enfin, nous vivons dans la maison depuis plus d'un an en étant alimenté par le compteur de chantier. Est-ce que cela va poser un problème ?

Je vous remercie par avance
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La fiche d'auto contrôle est effectivement disponible sur le site de l'AFNOR dans l'amendement A5 de la NF C15-100.
Vous y avez accès gratuitement, il suffit de s'inscrire
Rechercher NF C15-100/A5

Si c'est vous qui faites l'installation, il n'y aura pas d'exigence au niveau du schéma
Un tableau recensant les circuits, leurs sections, leurs protections suffira

Le contrôle vérifie essentiellement les points essentiels de sécurité :
- coupure générale
- non surcharge des différentiels tableau
- pertinence des calibre des circuits
- présence de la terre sur tous les circuits
- liaisons équipotentielles
- respect des volumes de la sdb
- ...

Un tableau propre qui donne une bonne impression est également important, il n'ira pas chercher la petite bête

Pas de soucis pour le compteur de chantier

Ci-joint quelques témoignages d'internautes ayant réussi l'épreuve :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-191232.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-192907.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-195206.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-207177.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-213560.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-231768_start-15.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-232509.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-235678.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-237391.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-248473_start-30.php#3883949
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-251359.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-265428-choix[...]u-et-dijoncteur-edf.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-270577-attes[...]-questions-.php#3864860
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-286409-quest[...]organes-dan.php#4219325
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-288131-bac-d[...]ncastrement-legrand.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-290099-deux-[...]er-pour-un-.php#4151863
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-308871_start-15.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-318716-consuel-ok.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-322954-passa[...]assage-consuel-jour.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-323901-suite[...]site-consel.php#4672907
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-2102433.php#2102433
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-2226798.php#2226798
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-2413585.php#2413585
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-2666902.php#2666902
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-2715951.php#2715951
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-3176367.php#3176367
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-3177051.php#3177051
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-3228710.php#3228710
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-3254532.php#3254532
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-3473043.php#3473043
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-3627161.php#3627161
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-3711302.php#3711302
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=16[...]p?t=163202&start=15
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=20[...]p?t=205286&start=15
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23[...]p?t=239654&start=30
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17683_start-75.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-338740-consuel.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-339192-comp[...]endu-visite-consuel.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-350486-arri[...]-sol-gtl-rdc-coudes.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-350808-visi[...]-controleur-consuel.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-362017-cons[...]7-consuel-cr-visite.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-368774-veri[...]rifications-consuel.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-371061-pris[...]pteur-situes-ballon.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-371438-leve[...]tes-passage-consuel.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-383471-inst[...]onstruction.php#5631470
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-395905-avis[...]ion-coffret-section.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-411624-avis[...]-electrique.php#5998230
https://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=3[...]p?t=351804&start=15
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Merci Carminas, je vais aller lire tous ces témoignages
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, bravo et merci Carminas je n'irais pas lire tout ces témoignages
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Carminas a écrit:La fiche d'auto contrôle est effectivement disponible sur le site de l'AFNOR dans l'amendement A5 de la NF C15-100.
Vous y avez accès gratuitement, il suffit de s'inscrire
Rechercher NF C15-100/A5

Alors petite précision pour ceux que cela intéresse, il faut bien suivre ceci :

J'ai tourné autour plusieurs fois sans le voir.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Du coup j'ai tout lu Laugh

Et cela n'a pas été inutile, j'ai noté un détail que je n'avais pas envisagé : raccorder le tuyau métallique de gaz à la terre.

Chez nous il arrive en tuyaux PLT dans la buanderie, se connecte à un tuyau de cuivre qui fait le tour de la GTL puis va alimenter le chauffe eau d'une part et le futur poêle à gaz à nouveau en PLT sous gaine métallique.

Du coup il faut mettre un collier de serrage sur le cuivre et le relier à la terre via un câble ? Quelle section dois-je prévoir ? Merci
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
10² sur la partie cuivre, au plus près du point de pénétration de la canalisation dans le logement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 13h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir