Bonsoir à tous ! 



 Je me permets une question. Un artisan m'a dit, en voulant isoler mes rampants en laine de coton, que la lame d'air de 2 cm pouvait être l'épaisseur du liteau. Donc pour lui : isolant + liteau + tuiles. Or, j'ai vu qu'il fallait isolant + lame d'air + liteau + tuiles.
Je me pose des questions.


Ci-dessous une photo d'un de ses chantiers (l'isolant est à ras du liteau)
Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, la pose de l'isolant ne me dérange pas particulièrement, sauf le manque en épaisseur, par contre l'absence de pare pluie oui, vos tuiles ne seront pas attacher ? attention à la redland
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Yvelines
plaquisteheureux Merci. Même si ça touche les liteaux ? Ce n'est pas chez moi, c'est sur un de ses chantiers. Mais ce sera pareil chez moi, car je n'ai pas la place nécessaire pour avoir les aides (ce sera plaque de 14).Il m'a dit que le parepluie c'est beaucoup de main d'oeuvre, c'est plus quand on refait la toiture, ce que je ne fais pas. je refais juste l'isolation qui est ancienne. les tuiles sont OK (tuiles classiques chez moi)
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ce serais bien que lucienpel passe par là pour confirmer ou infirmer mes dires , mais pour moi il va y avoir de la condensation sous les tuiles, par manque de performance de votre isolation qui dois tournée au tour des 3.8 m²K/W

et je ne vois pas comment vous pourriez avoir des aides pour ce genre de boulot . bien que je ne connais pas toutes les aides possibles. 

j'ai déjà vu une personne arriver à avoir des aides pour la pose de radiant .
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Yvelines
plaquisteheureux fab:LE RELAIS METISSE ref:METISSE RT-PRT145 en 14.5cm, conductivité
thermique 0.039 W/mK --> R=3.7

je n'ai pas assez de place pour les aides
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ok,c'est bien ce qui je pensais, je ne m'aventurerais pas à faire cela
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Yvelines
plaquisteheureux Pour l'instant j'ai une vieille laine de verre d'il y a 40 ans; donc je me dis qu'il faut bien que je refasse l'isolation. 
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Votre laine de verre de 8 cm n'était pas assez performante et ne crée pas de condensation, qui devait se créé sous votre plancher ( visible ou pas) votre nouvelle isolation sera plus performance, mais laissera quand même passer de la chaleur, qui rencontrera de l'air froid sous vos tuiles, donc condensation à ce niveau
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

C'est le DTU tuiles qui demande une lame d'air ventilée de 2 cm sous les tuiles
(cote prise à partir de la sous face des liteaux support de couverture).

Demandez aux services technique de Redland ce qu'ils en pensent
de la pose envisagée .

Qu'avez vous comme pare vapeur sous l'isolation ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Réponse dans le DTU 40.24 (que je n'ai pas). Sinon, questionner un fabricant comme dit lucienpel.

Certains prétendent que la circulation d'air qui est possible sous la cote de la partie ronde de la tuile est suffisante, en présence d'un vide de 2 cm sous les tuiles dans l'épaisseur des liteaux.

Est-ce conforme aux règles ? Voir le DTU mais je ne crois pas.

Est-ce que ça marche en fait ? Seuls les pros expérimentés le savent (peut-être).

Il faut dans tous les cas que le faitage soit ventilant, et qu'il y ait une entrée d'air à l'égout.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

llovir
<Est-ce conforme aux règles ? Voir le DTU mais je ne crois pas. >

Non, de tête dans le DTU il y a même un schéma expliquant la chose

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis aujourd'hui à 09h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir