Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC Panasonic Aquaréa ECS sur ballon extérieur probleme fonctionnement Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 111 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gray (70)
Sujet PAC Panasonic Aquaréa ECS sur ballon extérieur 

probleme pour la production automatique de l'ECS

Matériel posé mi-Novembre
-PAC Panasonic Aquaréa TCap  bi bloc 12KW 
-Ballon inox ECS 200 litres type bain marie liaisonné a la pompe avec la Sonde Kit CZ-TK1
le température de l'ecs s'affiche bien

Actuellement
---> en mode "automatique" chauffage + ECS avec réglage 52° avec plage de 8° 
 la vanne 3 voies ne passe pas sur le ballon - donc pas de production d'ecs

---> en mode chauffage seul, si manuellement je passe en mode ECS - la vanne tourne bien
    Donc OK j'ai de l'ECS et après elle retourne sur le chauffage

donc la seule solution que j'ai est la Programmation
  exemple pour 1 journée  = a 5h Mode ECS on - 6h Chauffage on - 13h mode ECS on - 14h Chauffage on   (idem pour les jours suivant)

Question d'ou vient le problème en mode "automatique avec un réglage ECS a 52° avec plage de 8°
    la production d'ECS devrait démarrer a  44°  et faire touner la vanne 3 voies 
    Ce n'est pas le cas - la vanne 3 voies ne tourne alors que manuellement elle le fait

Merci de me faire part de vos observations
pour l'instant mon installateur ne trouve pas le problème
Messages : Env. 10
De : Gray (70)
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Avez vous moyen de donner la priorité à l'ECS sur le chauffage?
Mais le mieux avant d'y toucher serait de faire revenir l'installateur.

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Gray (70)
Le problème est résolu
l'installateur avait branché la vannes3 voies sur celui du 2 voies
avec le changement tout est redevenu normal
merci pour la réponse

autre question
quel type de sonde a mettre pour mesurer la température extérieur
l'existante est située a l'EST et a un ecart de 10 degrés le matin avec le soleil
modèle référence ou thermistance , NTC je suppose
merci d'avance
Messages : Env. 10
De : Gray (70)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 26 décembre 2024 à 12h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir