Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Correze
Bonjour à tout le monde


Petite question comme le titre l'indique.

Projet autoconstruction. On est en train de passer les gaines des réseaux (eau, électricité et fibre) qui passent par les mêmes tranchées et regards. On passe le PE d'eau et la gaine rouge et verte. Le terrassier nous a dit que tout peut passer dans les mêmes regards (on en a 17 regards pour un projet un peu plus grand que d'hab sur un terrain énorme).

On se demande si par rapport aux normes on est bons de passer le tuyau de l'eau dans les mêmes regards avec la gaine électrique (Ø110 et qq fois Ø63) et la gaine de la fibre. Ou si il faut sinon passer le tuyau de l'eau en dehors du regard...?

On vous remercie bcp pour votre réponse.
Dès qu'on trouve un peu de temps on fera notre récit car on commence à avoir des photos et du matériel à présenter 🌞🙏

Merci pour votre aide
Bonne soirée et bon wk
Audrey&Yiannis[quote][url]
Messages : Env. 70
Dept : Correze
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonjour

Je ne sais pas au niveau normes mais je séparerait quand même, c'est plus sécurisant en cas d'intervention.
Tous les réseaux passent dans ces 17 regards ?
Ces sont des chambres de tirage ou des embranchements ?

C'est vrai que doubler ce nombre de regards c'est beaucoup, mais si les PE gainés sont à ras du regard, toujours du même côté et faciles à dégagés dans du sable ou du gravier fin, ça me paraît acceptable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 70 message Correze
Bonsoir Joachi1 et merci pour ta réponse.
Oui tous les réseaux passent dans les 17 regards. Ils sont des chambres du tirages plutôt car les distances sont énormes. Pour le moment il y a que 4 qui serviront pour les branchements mais dans l'avenir on aura peut être besoin de nous servir des autres.

Les PE qu'on a posé dans les tranchées ne sont pas gainées. Il y a le PE pas gainé et puis la gaine rouge et la gaine verte.

Si on mets les PE en dehors et à ras du regard elles ne seront pas protéger.

C'est quoi l'idéal pour:
-proteger les PE
- ne pas les mélanger dans les regards avec les autres gaines
- ne pas acheter la double quantité des regards et rehausses pour l'eau en plus
- pouvoir dans l'avenir trouver les PE sur chaque regard pour pouvoir tirer des autres lignes etc.
?

Merci bcp pour l'aide et vos idées tout le monde🙏


Joachi1 a écrit:Bonjour

Je ne sais pas au niveau normes mais je séparerait quand même, c'est plus sécurisant en cas d'intervention.
Tous les réseaux passent dans ces 17 regards ?
Ces sont des chambres de tirage ou des embranchements ?

C'est vrai que doubler ce nombre de regards c'est beaucoup, mais si les PE gainés sont à ras du regard, toujours du même côté et faciles à dégagés dans du sable ou du gravier fin, ça me paraît acceptable.
Joachi1
Messages : Env. 70
Dept : Correze
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Si le PE n'est pas gainé, les regards ne servent pas de chambre de tirage. donc le PE à côté du regard, avec son filet bien placé, et un trou un peu plus large que la tranchée, rempli de sable pour pouvoir être creuser facilement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 70 message Correze
Bonjour Joachi1 et merci pour ta réponse. Je pose alors même le T du PE dans la terre (avec du sable) comme ça ?

Est ce que tu penses qu'il faudra mettre une couche des cailloux sous les regards et faire des trous au fond des regards afin que l'eau passe ?

Merci pour ta réponse 🙏
Bonne journée

Joachi1 a écrit:Si le PE n'est pas gainé, les regards ne servent pas de chambre de tirage. donc le PE à côté du regard, avec son filet bien placé, et un trou un peu plus large que la tranchée, rempli de sable pour pouvoir être creuser facilement.
Messages : Env. 70
Dept : Correze
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Oui, le t du pe direct en terre ou sable, ça se fait sans souci. Je ne sais pas si c'est aux normes.
Et oui, percer le fond des regards ça se fait aussi, si tu n'as pas de remontées d'eau. On peut même ne mettre que des rehausse et du gravier au fond, c'est juste peut être moins stable si un véhicule roule sur le couvercle.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ok avec ce que dit Joachi1.

Pour mettre télécom et puissance dans les mêmes regards, je pense qu'on ne peut pas... mais il faut un avis d'expert, notamment Carminas, Parental25 ou Rfco.

Ok pour les tuyaux PE directement dans la terre, y compris les T ; repérer les endroits avec un témoin qui reste en surface, de préférence.
Mais si on veut mettre des vannes de sectionnement, il faudra des regards, mais qui pourront être petits.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Pour les réseaux télécoms et puissance, si on prend un regard de 40 et qu'on met les gaines de chaque côté avec 30cm d'écart, ça passe non ?
En tout cas en terrain privé.

Attendons l'avis des experts invoqués.

PS : je ferais juste un essai de mise sous pression avant de remblayer les raccords, on ne sait jamais...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 70 message Correze
Merci bcp Joachi1 etManu-d.en-haut pour vos réponses.

Manu par puissance tu veux dire l'électricité ? C'est vrai ? Je pensais que l'électricité et télécom ça passait bien dans les mêmes regards et que le problème c'était l'eau.

Merci d'avoir demandé aussi les experts. Merci à vous deux ? bonne journée
Messages : Env. 70
Dept : Correze
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ça me parait logique qu'un opérateur amené à bricoler sur les réseaux télécom ne soit pas confronté à des câbles de puissance... mais je n'en sais rien à vrai dire.

Il peut en plus il y avoir des problèmes d'interférence entre le 50hz des câbles électriques et les câbles télécom, mais je ne sais pas si le passage juste dans les regards est préjudiciable ou pas.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Correze
Je comprends Manu, merci bcp pour ta réponse. Ok attend alors l'avis des experts.
Merci encore énormément 🙏
Manu-d.en-haut a écrit:Ça me parait logique qu'un opérateur amené à bricoler sur les réseaux télécom ne soit pas confronté à des câbles de puissance... mais je n'en sais rien à vrai dire.

Il peut en plus il y avoir des problèmes d'interférence entre le 50hz des câbles électriques et les câbles télécom, mais je ne sais pas si le passage juste dans les regards est préjudiciable ou pas.
Messages : Env. 70
Dept : Correze
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour à tous,
Il y a un post-it avec des schémas il me semble sur la page du forum VRD. Déjà le PE AEP ( aduction eau potable ) doit être hors gel ( entre 70 et 100 cm du terrain naturel ). Donc pas raisonnable de faire passer l'eau au même niveau que les réseaux électriques et télécoms. Au dessus de l eau arrivent es autres reseaux. Vous pouvez faire passer reseaux électriques et télécoms dans les mêmes regards. Plus simple pour pouvoir tirer les câbles. Pensez au sable et surtout au grillage avertisseur qui doit être à 30 cm au dessus du réseau existant.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Correze
ddm a écrit:Bonjour à tous,
Il y a un post-it avec des schémas il me semble sur la page du forum VRD. Déjà le PE AEP ( aduction eau potable ) doit être hors gel ( entre 70 et 100 cm du terrain naturel ). Donc pas raisonnable de faire passer l'eau au même niveau que les réseaux  électriques et télécoms.  Au dessus de l eau arrivent es autres reseaux. Vous pouvez faire passer reseaux électriques et télécoms dans les mêmes regards. Plus simple pour pouvoir tirer les câbles.  Pensez au sable et surtout au grillage avertisseur qui doit être à 30 cm au dessus du réseau existant.

Merci bcp pour ta réponse DDM
C'est exactement ce qu'on pensait nous aussi. 
On a passé les deux gaines ensembles dans les regards oui. 
Bon dimanche à toi et merci encore 
Messages : Env. 70
Dept : Correze
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 16h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir