Retour
Menu utilisateur
Menu

2 radiateurs restent froids dans circuit chaudière gaz

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 119 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Moselle
Bonjour à tous;

J'ai un petit soucis que j'ai du mal à résoudre dans un appartement avec un circuit simple comprenant une chaudière murale et un circuit de 7 radiateurs.
Dans ce circuit, 2 radiateurs restent absolument froid, même au niveau de l'arrivée d'eau avant le robinet thermostatique.
Jusqu'ici j ai fait les opérations suivantes :
- désembouage des 2 radiateurs concernés avec une pompe branchée en entrée et sortie du radiateur. Donc vidange complète des radiateurs avec un peu de produit désambouant
- ouverture au max du té de retour du radiateur
- démontage du robinet thermostatique d'arrivée pour décoller la tige et s'assurer que le robinet est effectivement ouvert

J'ai également vérifié en vidangeant et vidant le radiateur :
lorsque j'ai allumé l'arrivée d'eau au niveau de la chaudière (départ circuit), l eau arrive bien jusqu au radiateur (je ne sais pas si ca prouve grand chose néanmoins...)

Bref je suis vraiment perplexe, l eau bien que chaude sur les 5 autres radiateurs, reste froide sur ces 2 radiateurs, même en touchant le tuyau en amont du robinet d'arrivé radiateur c est froid. Evidemment si je tente de purger le radiateur; l eau est froide sur ces 2 radiateurs et chaude sur les 5 autres.

Je ne sais pas trop quoi tenter, faut il changer par précaution les robinets d arrivée et té retour des 2 radiateurs pour être sur ?





Les robinets sont fixés à l aide de ces sortes de flexibles; est ce facile à démonter ?

Faut il tenter un désembouage complet du tout le circuit ? Y aurait il un bouchon quelque part ? Mais l eau semble bien circulé pourtant, j ai bien une pression assez stable de 1.5 bar après remplissage et mise en route du circulateur/chaudière. L eau qui part du circuit de chauffage est bien chaude et en retour également.
Il est à noter que l eau est très calcaire dans la région.


Merci de votre aide.
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Si ce sont les deux les plus éloignés de la chaudière il peut y avoir un problème d'equilibrage ou un manque de debit du circulateur. En fermant les autres radiateurs est-ce que ceux-ci chauffe ?
Radiateur démontés as tu vérifié que l'eau sortait bien du robinet et du Té de reglage ?
Quand tu appuies sur l'aiguille du robinet est-ce qu'elle ressort bien toute seule ?
Le problème est arrivé tout seul ou suite a un démontage des radiateurs ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Moselle
Merci pour ta réponse.
Alors dans l'ordre :
- ce ne sont pas les 2 radiateurs les plus éloignés, il y a encore un autre radiateur dans une autre chambre un peu plus loin qui chauffe.
- en fermant les robinets thermostatiques des autres radiateurs ca ne chauffe pas non plus
- j ai tenté d agir sur les tés de réglages des robinets de sortie (pour éventuellement rééquilibré en fermant un peu les autres et ouvrant un peu les 2 froids) mais ce qui me surprend c est que pour ces 2 radiateurs les tuyaux d'arrivées en amont du thermostatique sont vraiment froids
- en démontant le radiateur et en allumant l'arrivée d eau de la chaudière, l'eau sortait et semblait pourtant bien circulé
- les aiguilles sur le robinet d'arrivée ne reviennent pas toute seul, il faut que je tirer un peu avec une petite pince mais j'ai le même phénomène sur tous les robinets de tous les radiateurs du circuit même ceux qui fonctionne bien
- le problème est arrivé tout seul, je ne suis pas certain que ces 2 radiateurs aient déjà fonctionné dans le circuit
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Une fois démonté le radiateur,tu as vérifié que l'eau sortait bien du robinet d'entrée du radiateur. L'as tu fait aussi côté Té de réglage ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 19h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir