Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau triphasé - bien équilibré?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Bonjour à tous,

Je suis toujours en train de designer mon tableau électrique pour ma maison en autoconstruction. Des tableaux monophasés j'ai déjà fait, pas de soucis,  mais pour du triphasé... c'est bien la première fois, donc j'aurais juste aimé avoir vos avis sur ce que j'ai fait  

J'aurai 1 tableau 18 modules 4 rangées et 1 tableau 18 modules 1 rangée. Je suis en branchement Enedis type 2, d'où l'interrupteur sectionneur en haut du tableau (merci Rfco!).

Les 2 premières rangées sont en triphasé, les 3 dernières rangées auront 1 phase par rangée.
 
Je me pose 2 question : il faut 20% du tableau libre, est-ce par rangée ou dans sa globalité? Parce que je suis pile poil dans la globalité mais je ne respecte pas sur 2 des rangées.
Et étant donné mon branchement en type 2, est-ce qu'il faut que je prévoie un compteur supplémentaire à l'intérieur de la maison (RT2012)?

Voici la capture de mon tableau.

 design tableau elec

Merci d'avance!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

20% des modules installés, peu importe où se situe cette réserve.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Rfco a écrit:Hello,

20% des modules installés,  peu importe où se situe cette réserve.
@+

Super merci, c'est déjà une bonne nouvelle!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quelques remarques :
- pour les interrupteurs différentiel on parle de "type" et pas de "courbe"
- pourquoi un seul disjoncteur tetra pour le four sous le type AC. Vous ne pouvez pas le mettre avec le type A ?
- 32A en tetra pour une PAC, un four ou une plaque c'est énorme (22kW) et cela nécessite un câblage en 5G6². Vous etes sur de vous ?
- vous avez vraiment besoin de 63A dans le divisionnaire batiment ? 40 kW c'est énorme et cela vous oblige à avoir un gros câble de liaison.
- pourquoi un diff dédié pour le LL, mettez le avec d'autres circuits de la rangée en passant le diff en type A
- hors cuisine, pensez au câble en 1,5² des circuits prises (disj 16A maxi), c'est nettement plus facile de mise en oeuvre
- le compteur RT2012, cela ne sert pas à grand chose.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Bonjour Carminas,

Merci pour vos réponses! voici les miennes :

Carminas a écrit:Bonjour

Quelques remarques :
- pour les interrupteurs différentiel on parle de "type" et pas de "courbe" En effet, merci de l'avoir relevé
- pourquoi un seul disjoncteur tetra pour le four sous le type AC. Vous ne pouvez pas le mettre avec le type A ? Je pensais que c'était la règle, que ce qui était censé être en AC ne pouvait pas passer sous du A. ça m'arrange du coup 
- 32A en tetra pour une PAC, un four ou une plaque c'est énorme (22kW) et cela nécessite un câblage en 5G6². Vous etes sur de vous ? Pour la PAC, c'est le chauffagiste qui m'a indiqué avoir besoin de 32A. j'étais moi-même étonne mais il me l'a reconfirmé... Pour le four, je l'ai mis en 20A, mais certes en 32A pour la plaque, simplement parce que dans la NFC 15 100 ils parlent de 32A (mono certes) et je pensais que c'était aussi le cas en tri. Je n'ai pas fait le calcul pour avoir la correspondance. Pour avoir la correspondance il faudrait que je fasse I=P/(racine(3)*400) c'est ça? Donc en gros, je pourrais remplacer le 32A par limite un 10A (quoique si la formule est bonne, on est légèrement au dessus de 10A en équivalence)
- vous avez vraiment besoin de 63A dans le divisionnaire batiment ? 40 kW c'est énorme et cela vous oblige à avoir un gros câble de liaison. Je prévoir d'en faire un atelier avec des machines conséquentes (pont, gros compresseur ...), j'ai préféré prévoir large.
- pourquoi un diff dédié pour le LL, mettez le avec d'autres circuits de la rangée en passant le diff en type A même réponse que plus haut 
- hors cuisine, pensez au câble en 1,5² des circuits prises (disj 16A maxi), c'est nettement plus facile de mise en oeuvre Si je passe en 1.5² il faut que j'ajoute beaucoup plus de disjoncteur, j'arrive tout le temps au dessus des 8 prises par disjoncteur...
- le compteur RT2012, cela ne sert pas à grand chose. nickel! merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La NF C15-100 dit que :
- les circuits plaques, LL, IRVE doivent obligatoirement être sous un type A
- les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC
Et c'est logique, un type A c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les défaut d'isolement des composantes continues.
Personnellement je ne mets que des type A :
- pas beaucoup plus cher
- simplifie la répartition
- anticipe une évolution de la norme
- protège des éventuels défauts de composantes continues d'autres appareils que ceux indiqués dans la norme

Pour la plaque la NF C15-100 indique :
- 6² 32A maxi en mono
- 2,5² 20A maxi en tri
Votre four est en tri ? C'est rare pour un four domestique.
A moins que vous ayez du matériel pro
Le chauffagiste, il a bien compris que la PAC était en tri ?

Pour les prises, c'est effectivement un compromis entre le nombre max : 8 ou 12 et la facilité de mise en oeuvre.
Faites au mieux en fonction de vos contraintes
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
J'ai le type A et le type AC au même prix en plus... je sais ce qu'il me reste à faire!

Oui alors, pour la NFC 15-100 je ne parle pas de la version complète (que j'ai perdu Crying) mais de la version que l'on trouve sur Internet. Merci de m'avoir donné l'équivalent du coup! Biggrin

Pour le four, ayant une pâtissière à la maison... ce sera très probablement du tri oui. Je vais me renseigner plus en détail là-dessus, savoir si elle a un modèle déjà en vue. J'ai bêtement pensé que les fours, bien souvent comme les plaques, pouvaient se brancher en mono ou en tri.

Le chauffagiste je l'ai eu hier au téléphone, et oui j'ai bien insisté là-dessus.

Merci beaucoup pour vos conseils/votre aide, j'apprécie!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous voulez l'intégral de l'original de la dernière version de la norme locaux d'habitation, il est accessible gratuitement en consultation dans la boutique AFNOR
Il suffit de s'inscrire
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-c15100-a5/inst[...]e-tension/fa059413/1493
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
C'est bon à savoir ça! merci beaucoup!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 07h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir