Conducteur principal de protection cuivre nu ou cable? avec ou sans gaine?

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 211 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

nous en sommes à la mise à la terre du tableau electrique dans la gtl

notre conducteur principal doit être en 25mm2 (notre arrivée est de 2x50mm2) entre le bornier de terre du tableau electrique et la barrette de coupure

notre questionnement:  ce 25mm2 doit il être un cable ou une tresse nue ? (pour le consuel)

ce conducteur principal doit traverser une dalle et circuler dans le vide sanitaire. selon sa nature cuivre nu ou cable faut il qu"il soit dans une gaine pour traverser la dalle et circuler ?

merci merci
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il doit être sous gaine, sur toutes les parties encastrées

Pour moi, du 16² suffit.
Même si votre câble d'arrivée est en 50² c'est pour des raisons de chute de tension.
D'ailleurs les fils phase/neutre qui alimentent votre tableau (dpuis la coupure générale du logement) sont en 16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Juste un complément d'information (qui ne contredit pas carminas) :
-De votre tableau jusqu'à la barrette de terre du 16² isolé ou bien du nu sous gaine ou conduit isolant
-de votre barrette de terre jusqu'au piquet de terre ( ou autre moyen ) 25² nu , mais sous gaine ou conduit isolant aux traversées de murs dalles , ou encastrement
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merci carminas, merci poiluu,

si je comprends bien, je mets du 16mm2 vert/jaune H07V-R entre le bornier de terre du tableau et la barrette de mesure.

et quand ce 16mm2 sort de la protection de la gtl, je le mets dans une gaine itca jusqu'à la barette?


est- ce que j'ai tout bien compris ?
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message Loire
Votre 16² H07V-R du tableau jusqu'à la barrette de terre , est obligatoirement sous gaine quand il est encastré ou bien en traversée de murs, pour le reste de l'itinéraire c'est selon votre goût (esthétique) .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Carminas a écrit:Bonjour

Il doit être sous gaine, sur toutes les parties encastrées

Pour moi, du 16² suffit.
Même si votre câble d'arrivée est en 50² c'est pour des raisons de chute de tension.
D'ailleurs les fils phase/neutre qui alimentent votre tableau (dpuis la coupure générale du logement) sont en 16²


Bonjour,
Le 25² n'est pas imposé par un dtu ou une norme ? Ça passera du 16 pour le consuel ? Ça peut faire une petite économie quand-même quand on voit le prix du cuivre.
Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La câblette de cuivre nu entre le barrette de coupure et le piquet c'est du 25²

Le conducteur principal de terre entre le tableau et la barrette de coupure, c'est la même section que les conducteur d'arrivée phase/neutre

Pour moi votre tableau est alimentée en 16² depuis la coupure générale, donc c'est du 16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
-Du tableau jusqu'à la barrette de terre 16² MINIMUM si c'est de l'isolé
-de la barrette de terre jusqu'au piquet de terre (raccordement accessible sur le piquet) 16² MINIMUM si c'est de l'isolé , 25² MINIMUM si c'est du NU
- si c'est votre boucle de terre (en câble enterré )qui se termine directement sur votre barrette c'est donc du nu donc du 25²
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
poiluu Carminas
Merci à vous, j'ai confusionné .
Au fait pour une boucle de fond de fouilles y a t'il une longueur suffisante parce que j'imagine qu'un tour de 100 m serait inutile par exemple ?
Bonne soirée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas de réponse
Tout dépend de la qualité de votre sol
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Ah oui rien n'est simple... Et cette qualité dépend de quels paramètres ? De l'étude de sol ou ça n'a rien à voir ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Je ne prendrais pas le mot "qualité" , je prendrais le mot "nature " .....
mais je suis en train d'ergoter
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Du coup pour un sol de terre végétale sur sable ça donnerait quoi en ergotant... Ou pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
En ajoutant de l'humidité à cela , à priori le résultat ne devrait pas être décevant.
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
poiluu a écrit:En ajoutant de l'humidité à cela , à priori le résultat ne devrait pas être décevant.


Sybillin, vous avez dit sybillin ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Sibyllin,....que voulez vous que je vous dise de plus , il n'y a pas de science plus empirique que la science d'une prise de terre. il y a plus de "pif" et de retour d'expériences des anciens mélangé à du bon sens ,qu'autre chose. Ici on est pas dans le cartésien pur
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
A vrai dire quand vous parliez de l'humidité et d'un résultat pas décevant je ne savais pas si c'était une bonne chose ou si vous faisiez de l'ironie .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Ben non , pas d'ironie , l'humidité ou l'eau sont des bienfaitrices dans ce cas
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
poiluu a écrit:Ben non , pas d'ironie , l'humidité ou l'eau sont des bienfaitrices dans ce cas


Très bien, merci pour votre retour.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis hier à 09h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir