Câblage prévu pour local technique Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 109 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Ain
Bonjour, je dois amener l'électricité du tableau principal à un tableau secondaire situé à environ 35 mètres. Il servira à alimenter la pompe piscine, l'électrolyseur, volet piscine ainsi que l'éclairage, prises et un chauffe-eau électrique. Pas de PAC prévue. Mon "Linky" et le disjoncteur de branchement (30/60A réglé sur 60A, abonnement 12KVA) sont accolés au tableau principal. 
Sur quel matériel dois-je partir ? Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Sachant par ailleurs que sur 35m la chute de tension n'est pas négligeable et qu'il est d'usage d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison, voire un petit peu plus, les circuits terminaux dans le local technique étant court

Cela donne pour 35m :
- 3G10² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2,8% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ain
Merci pour votre réponse rapide.
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A titre perso, j'aurais sans doute pris la 2ème option.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ain
Autre question : quel que soit le disjoncteur choisi dans le TP, pour le relier aux borniers, je choisis quelle section ? Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Ain
Pour Carminas, la 2eme option est 10mm2 avec 40a ? Correct.
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Disj 32A : 6² mini
Disj 40A : 10² mini
Disj 50A ou 63A : 16² mini

Oui la 2ème option c'est 10² 40A
Mais cela suppose que vous n'avez pas besoin de plus de 9kW.
Dans le doute passez un 16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ain
Je vais recalculer ce qu'il me faudra comme puissance totale avec une réserve pour finaliser mon choix. Merci pour vos conseils. Bonne continuation.
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 05h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir