Bonjour,

J'ai récemment changé ma chaudière gaz par une pompe à chaleur De Dietrich modèle Alesio S avec un groupe extérieur modèle AWHP 11 MR-2.

Tout fonctionne parfaitement mais j'ai pas pensé à l’évacuation des condensats.
Je voulais raccorder directement l’évacuation à ma descente d’eau de pluie très proche mais en regardant en dessous, l’eau ne sort pas que d'un seul endroit.

J'ai fais des recherches et il semblerait qu'il existe des bacs pour mettre en dessous mais je ne trouve pas pour mon model sur le site du constructeur ou ailleurs.

Est-ce que les bacs sont standards ou existe-t-il une méthode pour canaliser cette eau et ainsi éviter qu’elle s’ecoule sur ma terrasse?

Merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Tu as ta PAC posée sur quoi ?
Si dalle béton il est facile de créer un boudin de mortier avec une ouverture coté DEP.
Une tôle en biais pourrait aussi peut-être faire l'affaire.
San photo de l'environnement c'est compliqué de te donner une vraie solution
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Moselle
Elle est posée sur dalle béton sur de gros trucs noir pour l’insonorisation et vibrations.

w36xb2w a écrit:Bonjour
Tu as ta PAC posée sur quoi ?
Si dalle béton il est facile de créer un boudin de mortier avec une ouverture coté DEP.
Une tôle en biais pourrait aussi peut-être faire l'affaire.
San photo de l'environnement c'est compliqué de te donner une vraie solution
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Moselle
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Ce sont des bloc anti vibratil.
Je ne vois pas la DEP
Tu peux donc faire ce que je préconise mais aussi percer en biais la dalle pour renvoyer l'eau dans une DEP avec un tube pvc.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Moselle
La DEP est juste derrière, sur la gauche de la photo. Je peux pas percer en biais la dalle, la pente est dans l'autre sens.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Autre idée pour voir d'où vient l'eau mettre une casserole vérifier et la déplacer au fur et à mesure. Une foi trouvé le ou les emplacement tu places un tuyau pvc et envoi l'eau ou tu veux.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

J'ai mon unité de PAC Air/air dehors. J'avais canalisé les eaux de dégivrage dans un tuyau. Celui ci gelait l'hiver et l'eau stagnait dans l'unité, au risque de regeler et de dégrader le bas du faisceau d'échangeur. J'ai fini par tout enlever et par laisser couler au sol.

Vu votre localisation, inévitablement le tuyau va geler en hiver. Je préconiserais plutôt une saignée dans le béton. L'eau qui coule en saison froide est a 0°C et ne demande qu'a geler.

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Moselle
Bonjour,

Merci pour ta réponse. Effectivement je n'avais pas pensé au gel.... là j’avoue que du coup je sais plus trop quoi faire surtout que j'avais l’intention de carreler bientôt...

Le plus simple serait de faire un dallage sur plots, comme ça l’eau s'écoulerait naturellement en dessous? Qu'en penses-tu ?



FabricePaille a écrit:Bonjour

J'ai mon unité de PAC Air/air dehors. J'avais canalisé les eaux de dégivrage dans un tuyau. Celui ci gelait l'hiver et l'eau stagnait dans l'unité, au risque de regeler et de dégrader le bas du faisceau d'échangeur. J'ai fini par tout enlever et par laisser couler au sol.

Vu votre localisation, inévitablement le tuyau va geler en hiver. Je préconiserais plutôt une saignée dans le béton. L'eau qui coule en saison froide est a 0°C et ne demande qu'a geler.

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Je ne vois pas ce que mettre un dallage sur plot résoudra ton souci.
Seulement il ne sera plus visible sauf peut-être à côté de ta porte ou je vois des taches.

C'est quoi ce pvc rectangulaire à gauche ?

Un autre photo prise au ras du mur pour bien voir la DEP STP.

Il serait bien de voir d'où coulent les condensats.

S'ils parcourent tout le bas du caisson, ce n'est pas normal.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Moselle
Salut,

Le pvc rectangulaire est le cache des différents tuyaux qui vont jusqu'à la chaudière située au sous sol.

Je pense quand même mettre un bac en dessous.
En discutant avec des installateurs il semblerait qu'il existe des bacs chauffants. J'ai un gars de chez de dietrich qui passe à la fin du mois.









w36xb2w a écrit:Bonjour
Je ne vois pas ce que mettre un dallage sur plot résoudra ton souci.
Seulement il ne sera plus visible sauf peut-être à côté de ta porte ou je vois des taches.

C'est quoi ce pvc rectangulaire à gauche ?

Un autre photo prise au ras du mur pour bien voir la DEP STP.

Il serait bien de voir d'où coulent les condensats.

S'ils parcourent tout le bas du caisson, ce n'est pas normal.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 06h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir