Bonjour,
Je rénove un appartement.
En amont de l'installation électrique il y a un sectionneur porte fusible qui a commencé à brûler.
Puis-je le remplacer moi même sachant que en amont de ce sectionneur ce sont les câble du réseau EDF?
Cordialement.
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
SURTOUT vous n'y touchez PAS , c'est interdit ,c'est TRES dangereux et c'est du domaine du gestionnaire de réseau
que vous devez prévenir d'urgence .(cherchez le n° sur votre facture)
L'intervention est gratuite
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui je confirme
NE TOUCHER A RIEN IL Y A DANGER D'EXPLOSION VOIRE DE MORT

Appelez immédiatement ENEDIS DEPANNAGE
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour
Je confirme , j' ai failli avoir le feu a cause de ce porte fusible suite a l'intallation du compteur linky
L installalteur  l' a cassé en le sortant , et remonté un neuf sauf que qq mois plus tard , j' ai eu des microcoupures , leds qui clignotent , ordi qui s' eteind tout seul etc .....
Un samedi soir, a 18h je descend a mon SS a mon établis pres du tableau  et  j entends un gresillement
qui viens du boitier noir ( ancien annees 70 ) avec des lueurs et  de la fumée
je "coupe" le Dsj  et J ' appelle aussitot Enedis , 1/2 heure apres le gars arrive et me change tout, boitier et fusibles neuf
Mais, il me laisse ce  qu'il a demonté 
Je vais essayer d' etre clair car ce qui suit est tres grave
Le diametre du fusible monté par l' installateur linky est 5/100 plus petit que le fusible d' origine
Je suis un ancien ajusteur et j' ai un micrometre
5/100, c' est  suffisant  pour passer d' un ajustement dur avec un ajustement avec jeu
Jeu  qu'un électricien aurais vu tout de suite au montage !!!donc mauvais contact cause du debut d' incendie
J   en fais part  a une asso anti linky , ça ne les intéresse pas , juste de garder mes preuves
J 'en fait part au journal local, pas de réponses
Je pense que c est  trop technique pour eux et ne se rendent pas compte de cette dangerosité
Je ne sais plus a qui m' adresser ?????
Je peut poster des photos si ça intéresse qq
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir dakota
A mon avis il est normal que vous n'ayez aucune réponse, car si vos 5/100 de mm sont vos seuls arguments, ils ne pèsent pas lourd.
Une cartouche de fusible n'est pas une chose de précision mécanique car un contact électrique n'est jamais assuré par un simple emboitement de précision (ce qui serait stupide)mais toujours assuré par quelque chose d'élastique ou bien un ressort . Ceci justement pour assurer un contact malgré les variations de dimensions dues aux variations thermiques et les imperfections de fabrication ainsi que les effets dynamiques (parfois violents).

Comme vous m'avez un peu énervé j'ai pris un pied à coulisse et j'ai mesuré quelques cartouches.
Et bien je trouve souvent des écarts de 0,1 mm et parfois plus. Certaines sont mêmes "ovales" de 0,1mm.
Malgré cela ces cartouches sont parfaitement exploitables en toute sécurité mécanique
Donc on est bien loin de vos 5/100
A mon avis vous avez certainement une parfaite connaissance de l'horlogerie ou de la mécanique de précision, mais une méconnaissance de la mécanique en ce qui concerne le matériel électrique
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
poiluu a écrit:Bonsoir dakota
A mon avis il est normal que vous n'ayez aucune réponse, car si vos 5/100 de mm sont vos seuls arguments, ils ne pèsent pas lourd.
Une cartouche de fusible n'est pas une chose de précision mécanique car un contact électrique n'est jamais assuré par un simple emboitement de précision (ce qui serait stupide)mais toujours assuré par quelque chose d'élastique ou bien un ressort . Ceci justement pour assurer un contact malgré les variations de dimensions dues aux variations  thermiques et les imperfections de fabrication ainsi que les effets dynamiques (parfois violents).

Comme vous m'avez un peu énervé j'ai pris un pied à coulisse et j'ai mesuré quelques cartouches.
Et bien je trouve souvent des écarts de 0,1 mm et parfois plus. Certaines sont mêmes "ovales" de 0,1mm.
Malgré cela ces cartouches sont parfaitement exploitables en toute sécurité mécanique
Donc on est bien loin de vos 5/100
A mon avis vous avez certainement une parfaite connaissance de l'horlogerie ou de la mécanique de précision, mais une méconnaissance de la mécanique en ce qui concerne le matériel électrique

Je me suis mal exprimé et j' ai modifié , c' est le porte fusible
d 'origine , il n' est pas demontable,et noye dans un ciment , celui monté 
par l'installateur linky est demontable , je parle de la partie qui s' insère dans le tableau
Ici ce sont des fusible de 60 amp, 
Voici la photo , a droite celui qui a provoqué le CC
Il est certain qu'il faut etre electricien pour comprendre !!!!


https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Vous constatez que les broches sont fendues pour avoir un diamètre SUPERIEUR (et non pas égal ou inférieur )au trou et entrer de force. C'est l'élasticité du métal de la broche qui fait ressort .
Ici on est pas au 1/100 de mm et ce n'est surtout pas de l'ajustement avec du jeu
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
poiluu a écrit:Vous constatez que les broches sont fendues pour avoir un diamètre SUPERIEUR (et non pas égal ou inférieur )au trou et entrer de force. C'est l'élasticité du métal de la broche qui fait ressort .
Ici on est pas au 1/100 de mm et ce n'est surtout pas de l'ajustement avec du jeu


a gauche , la broche de l'  ancien fusible entre fermement, ok élasticité , a droite , la broche du fusible neuf entre librement dans la partie femelle , je mesure une diff de diametre de 5/100 a la base de la broche
5/100 de jeu c' est enorme on sent le jeu a la main ( main d' ajusteur )
En mecanique , les tolerences  des ajustements sont cotés en micron ( micrometre )

d' ou un mauvais contact , la broche brulée en est la preuve?
l' installation a tenu 50 ans , fusible neuf 6 mois !!!!
je ne peut pas etre plus clair
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
ATTENTION: ces fusibles en photo ne sont pas ceux d'EDF en arrivée du réseau. ce sont des anciens fusibles pour protéger les lignes après disjoncteurs EDF. La partie noir n'est pas un court circuit mais un échauffement dû à un mauvais contact ou alors ce sont des fusibles datant d'avant 1960,  chez moi maison de 1964, ce sont des fusibles cylindriques et en plus de 60 ans de métier je n'en ai jamais trouvé en protection avant compteur.
Là! pour moi, y a un loup. 
Photo de l'emplacement de ce porte fusible + et puisque tu peux le remplacer par toi même, photo du fusible 

Pour infos: les fusibles EDF sont des gros cylindres interchangeables en ampérage allant du 20 A au 60 A sans être obligé de changer le porte fusible
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
parental25 a écrit:Salut
ATTENTION: ces fusibles en photo ne sont pas ceux d'EDF en arrivée du réseau. ce sont des anciens fusibles pour protéger les lignes après disjoncteurs EDF. La partie noir n'est pas un court circuit mais un échauffement dû à un mauvais contact ou alors ce sont des fusibles datant d'avant 1960,  chez moi maison de 1964, ce sont des fusibles cylindriques et en plus de 60 ans de métier je n'en ai jamais trouvé en protection avant compteur.
Là! pour moi, y a un loup. 
Photo de l'emplacement de ce porte fusible + et puisque tu peux le remplacer par toi même, photo du fusible 

Pour infos: les fusibles EDF sont des gros cylindres interchangeables en ampérage allant du 20 A au 60 A sans être obligé de changer le porte fusible

La maison est de 1963 ; le boitier etait bien plombé, 
Si tu a 60 ans de metier , tu as deja vu ces anciens boitiers métalliques noir
Le diamatre des broches est de 8.7 mm, en porcelaine , une etiquette jaune avec ecrit dessus: fusible calibre 60 A
250 V= 433V ~ 
 ce fusible doit etre d' origine, 60A sur une installation avec chauffage central gaz !
Ok c' est un mauvais contact du a un mauvais diametre , ce n' est pas moi qui a ouvert le boitier plombé mais l'installateur du linky qui les enlèves pour poser son compteur 
Il a fait  tomber le fusible  au sol qui a cassé , il l' a donc remplacé par un 30 A
Il m a dit textuellement : pas grave, de toute façon on les changes par un calibre de 30 A
Comment je peux faire comprendre a une personne lambda  si un professionnel qui a 60 ans de metier ne comprend pas !!!!!!
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Merci à tous pour vos reponse.
Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Ici il est manifeste que le diamètre de la broche (de ce qui semble être un porte cartouches)était inférieur au trou de réception alors qu'il aurait du être plus grand.
Peu importe la date du matériel. ce qui est essentiel pour la sécurité électrique , est le type de cartouche qui se trouve à l'intérieur du porte cartouches, et que la fonction "ressort" de la broche soit assurée.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
poiluu a écrit:Ici il est manifeste que le diamètre de la broche (de ce qui semble être un porte cartouches)était inférieur au trou de réception alors qu'il  aurait du être plus grand.
Peu importe la date du matériel. ce qui est essentiel pour la sécurité électrique , est le type de cartouche qui se trouve à l'intérieur du porte cartouches, et que la fonction "ressort" de la broche soit assurée.

oui le noir contient le fusible 30 A qui lui est clipsé comme il se doit
Des tableaux elec qui prennent feu sont récurrent , dernièrement dans mon journal local une famille est sortie de justesse de leur maison, ils dormaient
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 29 septembre 2024 à 19h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir