Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement peigne vertical hager au bornier

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 289 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonsoir à tous !

je suis nouveau sur ce forum alors ne m'en veuillez pas pour ma question d'une simplicité débordante

J'ai un tableau hager dont le bornier a souffert il y a peu d'un coup de chaud. Je vais donc remplacer le bornier à cage  (KN07N) et en profiter pour installer un peigne (KCN425)  pour raccorder mes 4 disjoncteurs différentiels.


Ma question : comment raccorder le peigne au bornier ??? Sur des modèles type legrand, il y a une vis sur le côté du peigne vertical qui permet un raccordement facile au bornier... 

Merci pour vos éclaicissement !  
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Vienne
Bonjour,

Je rebondis sur votre question.

J’ai voulu alimenter le peigne vertical en utilisant entre celui-ci et le câble souple 10mm2 (avec embouts de câblage) une borne de raccordement HAGER KF83A


Cependant je n’ai pas réussi à insérer et serrer correctement dans la cage de l’interrupteur différentiel à la fois le peigne et la borne pour le neutre (bizarrement ça semblait mieux tenir sur la phase…) car la partie coudée de la borne de raccordement gêne.

J’ai donc relié directement mon câble souple (avec embouts de câblage) dans la cage de l’lD avec le peigne sans passer par la borne de raccordement.

Certains ont-ils des retours sur l’utilisation de cette borne de raccordement HAGER car il me semblait bien qu’elle était pourtant faite pour cet usage ?

Si vous avez des astuces je suis preneur car j’ai l’impression que ce serait mieux d’alimenter le premier ID et le peigne vertical avec cet accessoire.

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si RFCO passe par là il maitrise mieux le matériel Hager que moi et il vous répondra de manière certaine.

Mais a priori, il faut insérer les fils sous l'interrupteurs différentiel en même temps que les dents du peigne, sans ajout de borne intermédiaire.


Quelques remarques en passant :

@carmody500
- il n'est pas obligatoire de passer par des borniers s'il n'y a rien d'autre que le peigne à raccorder
- il s'agit sans doute d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteurs différentiels

@Nb68000
- si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A ou un 60A fixe, il faut alimenter le peigne vertical en 16²
- la borne que vous présentez est faites pour venir sur le dessus des peignes horizontaux
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vienne
Merci pour votre retour.

Pour la borne : je comprends mieux pourquoi je n'y arrivais pas avec le peigne vertical !

Pour la section de câble, j'ai mis du 10mm2 entre les borniers et le peigne pour alimenter les ID car mes borniers sont alimentés en 10mm2 depuis le disjoncteur de branchement qui est à environ 10-12 mètres de mon tableau de répartition.

Mon disjoncteur de branchement est réglé sur 45A est c'est sans doute ce qui explique qu'il ait été mis du 10mm2.

Dois-je comprendre que ce qui compte ce n'est pas le réglage effectif du disjoncteur de branchement mais la puissance maxi à laquelle il pourrait être réglé (dans mon cas 60A car c'est un 30-60A) ?

Si c'est le cas, je suppose qu'il me faut changer mon câblage pour passer en 16mm2.

Faudra-t-il aussi que je passe en 16mm2 pour alimenter mon parafoudre au tableau (je viens juste de le brancher en 10mm2 comme l'alimentation des borniers et des ID) ?

Il y aurait aussi l'option de tout laisser du côté installation intérieure et de demander à changer pour un disjoncteur de branchement 15/45A (mais ce doit être compliqué et/ou coûteux)...
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Pour le peigne vertical il y a des petits bouts de plastique qui doivent être retirés afin de pouvoir insérer le fil dans l'interrupteur différentiel au même endroit que la peigne.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

stephdespieds a écrit:Bonjour,
Pour le peigne vertical il y a des petits bouts de plastique qui doivent être retirés afin de pouvoir insérer le fil dans l'interrupteur différentiel au même endroit que la peigne.
Steph

En effet, c'est ce qu'il faut faire.
Aucun soucis pour raccorder du 16mm².
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Nb68000 a écrit:Merci pour votre retour.

Pour la borne : je comprends mieux pourquoi je n'y arrivais pas  avec le peigne vertical !

Pour la section de câble, j'ai mis du 10mm2 entre les borniers et le peigne pour alimenter les ID car mes borniers sont alimentés en 10mm2 depuis le disjoncteur de branchement qui est à environ 10-12 mètres de mon tableau de répartition.

Mon disjoncteur de branchement est réglé sur 45A est c'est sans doute ce qui explique qu'il ait été mis du 10mm2.

Dois-je comprendre que ce qui compte ce n'est pas le réglage effectif du disjoncteur de branchement mais la puissance maxi à laquelle il pourrait être réglé (dans mon cas 60A car c'est un 30-60A) ?

Si c'est le cas, je suppose qu'il me faut changer mon câblage pour passer en 16mm2.

Faudra-t-il aussi que je passe en 16mm2 pour alimenter mon parafoudre au tableau (je viens juste de le brancher en 10mm2 comme l'alimentation des borniers et des ID) ?

Il y aurait aussi l'option de tout laisser du côté installation intérieure et de demander à changer pour un disjoncteur de branchement 15/45A (mais ce doit être compliqué et/ou coûteux)...

En effet, la filerie doit être en fonction du réglage maxi du DB, donc du 16mm² (ça c'est pour le consuel)
A quoi servent les borniers?
Quel est la marque et la référence du parafoudre?
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vienne
Bonjour et merci pour votre retour 

Mes borniers neutre et phase servent à alimenter :

- les 4 interrupteurs différentiels (reliés entre eux par le peigne vertical), 

- le parafoudre, qui est un HAGER SPN715D

- un disjoncteur 32A qui protège le câble qui part vers un tableau divisionnaire 
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
On peut se passer du bornier pour la config
Tu amène l'alim sur un des diffs, tu prends le 32 sur un autre diff et le parafoudre sur un autre

Maxi 11mm² pour le parafoudre selon sa notice : https://hager.com/fr/catalogue/download/product/asset/file/I[...]D1_SPN715D_6S5057G.PDF/

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vienne
Oui je vais donc rester en 10mm2 pour l'alimentation du parafoudre, pour respecter les 11mm2.

J'ai préféré brancher le parafoudre depuis les borniers pour être au plus près du disjoncteur de branchement (bien qu'il soit déporté du tableau d'environ 10-12 mètres, pour éviter d'avoir un ID entre les deux).
Ça reste conforme de laisser comme ça ?

Pour l'alimentation du tableau secondaire, vu qu'il a lui même 2 interrupteurs différentiels, ça me dérangerait de les alimenter via un câble qui viendrait lui-même d'un autre interrupteur différentiel.
C'est pourquoi j'ai fait partir le câble (10mm2) d'un disjoncteur divisionnaire 32A pour respecter l'obligation de protéger le câble contre les courts-circuits et surintensités.
Là encore est-ce que ça reste conforme ? Je peux laisser comme ça ?

Si cela est correct il me faudra en revanche passer de 10mm2 à 16mm2 pour alimenter mon tableau depuis le disjoncteur de branchement (c'est un 30/60 réglé sur 45).
Dans ce cas, y'aura-t'il un problème à partir de mes borniers (qui seront donc alimentés en 16mm2) pour alimenter en 10mm2 mon disjoncteur divisionnaire 32A qui part vers le tableau secondaire ?
Car je ne pourrai pas brancher ce 32A avec du 16mm2 car les cages ne peuvent pas recevoir du 16mm2 avec embout de câblage (avant sur mon installation il y avait du 16mm2 multibrins sans embout et ça s'est desserré avec le temps et ça a cramé, donc je veux maintenant utiliser l'embout de câblage...).

Merci de votre avis
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous avez un disjoncteur 32A (obligatoire effectivement) au départ du câble vers votre tableau divisionnaire, la section entre les borniers et le disjoncteur 32A doit être a minima en 6².
Donc OK pour votre 10².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Question à Rfco : j'ai un tableau Hager à 4 rangées entraxe 150mm, le KCN425 ne convient pas il fait 125mm, et je ne trouve pas de référence au catalogue, vous confirmez qu'il n'y a pas de solution en peigne vertical dans mon cas ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour,

N'existe pas chez Hager.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Rfco a écrit:Hello,

stephdespieds a écrit:Bonjour,
Pour le peigne vertical il y a des petits bouts de plastique qui doivent être retirés afin de pouvoir insérer le fil dans l'interrupteur différentiel au même endroit que la peigne.
Steph

En effet, c'est ce qu'il faut faire.
Aucun soucis pour raccorder du 16mm².
@+

Bonjour,

Je me trouve dans une situation semblable : j'ai un compteur Hager auto avec 2 rangées dont les ID sont reliés par un peigne vertical. Je voudrais rajouter une rangée pour mon circuit de radiateurs électriques en matériel Siemens à vis. Je vois bien les languettes mais comment les enlever ? Faut-il enlever le peigne vertical pour les couper ? ce qui me paraît très difficile. ou utiliser un petit tournevis droit pour les faire sauter sans enlever le peigne ?

Une fois les languettes enlevées et les fils 16 mm2 insérés, dois-je les raccorder au-dessus ou au-dessous de l'ID Siemens ?


Merci d'avance pour votre réponse !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

les languettes se cassent facilement

L'ID 63A respecte la règle amont donc pas de soucis
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Rfco a écrit:Bonjour

les languettes se cassent facilement

L'ID 63A respecte la règle amont donc pas de soucis

Merci ! 
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 24 décembre 2024 à 16h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir