Bonjour à tous,
Je sollicite des conseils pour paramétrer un chauffe-eau Kaliko (De Dietrich). En effet, nous venons d'acheter un logement déjà équipé de ce chauffe-eau mais les anciens propriétaires n'ont laissé ni facture ni notice et je suis totalement novice. Sur internet, j'ai pu identifier le type (Kaliko), télécharger un manuel et j'ai lu les discussions sur ce forum le concernant mais je ne suis pas sûr du meilleur paramétrage.
Faut-il utiliser le programmateur horaire (mon abonnement électricité est heures pleines/creuses) en nocturne et/ou utiliser le réglage des paramètres "para 04" sur un des modes proposés ? 
Ci-dessous l'extrait de la notice correspondant :
Choix du mode de la période Confort de l’ECS :
4 0 = Utiliser les programmes horaires.
4 1 = Utiliser l’entrée information tarification électrique. Permet de savoir si la
production d’eau chaude sanitaire est autorisée ou non (HP1 = non autorisée
=> Contact fermé, HC0 = autorisée => Contact ouvert).
4 2 = Utiliser l’entrée information tarification électrique. Permet de savoir si la
production d’eau chaude sanitaire est autorisée ou non (HP1 = non autorisée
=> Contact ouvert, HC0 = autorisée => Contact fermé).
4 3 = Utiliser les programmes horaires. L’état de l’entrée Information
tarification électrique permet d’activer la fonction Boost avec compresseur
uniquement (HP1 = Boost désactivé => Contact fermé, HC0 = Boost activé
=> Contact ouvert).
4 4 = L’état de l’entrée Information tarification électrique permet d’activer la
fonction Boost avec compresseur uniquement (HP1 = Boost activé =>
Contact ouvert, HC0 = Boost désactivé => Contact fermé).
4 5 = L’état de l’entrée Information tarification électrique permet d’activer la
fonction Boost avec compresseur et appoint (HP1 = Boost désactivé =>
Contact fermé, HC0 = Boost activé => Contact ouvert).
4 6 = L’état de l’entrée Information tarification électrique permet d’activer la
fonction Boost avec compresseur et appoint (HP1 = Boost activé => Contact
ouvert, HC0 = Boost désactivé => Contact fermé).

Un grand merci et bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Membre utile Env. 800 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Combien avez vous de fils qui alimentent le chauffe eau?

Si 3, il n'est pas raccordé au contacteur HC/HP, si 5 il est raccordé au contacteur HC/HP

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Merci, je vais regarder (le chauffe-eau est un peu difficile d'accès !)
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis avant-hier à 04h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir