Raccorder des prises sur circuit éclairage?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.982 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour,
Un électricien m'a dit qu'il câblait tous les circuits prises en 1,5mm² et qu'elles pouvaient être raccordées sur le circuit éclairage à condition de ne pas dépasser 5 points maxi.
J'ai vraiment un doute sur ce point.
Quelqu'un connait il la règle?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 60 message Vendee
change d'electricien !!

il est effectivement encore possible aujourd'hui de cabler des prises en 1.5²


mais désormais tous les électriciens cables en 2.5² sur des disjoncteurs 16A ou 20A avec un maximat de 8 prises indépendantes par circuit
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
je sais pas si c'est bien de cela que l'on parle, mais chez nous nous devons refaire une cloisons et donc on demonte 2 prises que l'on recreer ailleurs.
l'electricien de passage nous a dit qu'il ne fallait pas que nous "repiquions" les nouvelles prises sur le systeme interrupteur d'eclairage car c'etait interdit.
Messages : Env. 1000
De : Chartres 28 (28)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Haute Garonne
On peut bien sur câbler les prises en 1,5² si 5 prises maxi.
Beaucoup d'électricien câble de cette manière mais utiliser le circuit éclairage, je doute.
J'attends toujours qu'on me prouve le contraire.

D'après l'électricien qui m'a donné l'info, il a déjà eu des consuels avec ce type d'installation.
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Landes
LAURENT31 a écrit:J'attends toujours qu'on me prouve le contraire.


Code:
NFC 15-100 page 430 :

771.314.2.3 Eclairage
Chaque local doit comporter au minimum un point d’éclairage alimenté par un circuit d’éclairage.


alimenté par un circuit d'éclairage, donc pas par un circuit de prises...
Messages : Env. 2000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Seine Maritime
Ca sent le bricolage !
dans ma courte carrière d'électricien, 2.5 pour les prises, 1.5 pour l'éclairage.
Messages : Env. 40
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Guadeloupe
Moi dés fois il y a certains électriciens qui me font peur !!!
C'est vraiment un grand n'importe quoi...
Crying
Messages : Env. 2000
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Landes
jeremy a écrit:Ca sent le bricolage !
dans ma courte carrière d'électricien, 2.5 pour les prises, 1.5 pour l'éclairage.


1,5 pour les prises si pas plus de 5.
Messages : Env. 2000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Saintes 17
pour laurent31

je suis d'accord avec les autes forumeurs.

le 1,5mm2 pour circuit éclairage et 2,5mm2 circuit prise et pas de repiquage pour l'éclairage.

je te le confirme car je suis vrp chez grossiste en matériel electrique alors les normes je les connait.

ton electricien fait a l'economie pour gagner du temps et de l'argent!..

je te joins la norme c15-100 en vigueur.






voila bonne soirée Tongue
terrain signé,devis avec artisan et constructeur mca (maison 128m2+garage 17m2)et recherche du meilleur taux
Messages : Env. 90
De : Saintes 17
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Haute Garonne
Désolé de contredire lavthi17, mais tu peux utiliser du 1,5² pour les circuits prises à condition d'avoir 5 socles maxi.
Pendant les vacances, il va falloir réviser Biggrin
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Vendee
d'accord avec toi laurent mais reconnait que cette procedure est désuete...et dangereuse a mon goût...il n'est pas rare de voir un seche cheveux a cote du fer a repaser et de la tele d'ac ote en marche meme temps tout cela peut provenir du meme circuit et en 1.5 on risque de isjoncter...
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour à tous,

Prises sur circuit d'éclairage, oui...si ce sont des prises commandées (deux prises maxi sur le même inter). C'est peut-être ce qu'a voulu dire l'élec.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 08h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir